Spannungsfall auf Leitungen

Beitrag von cubensis »

Hallo zusammen,

Ich habe hier ein paar Aufgaben zum Thema Spannungsfall auf Leitungen und habe absolut keinen Schimmer wie ich sie angehen soll.... hair1

1. Für eine Notbeleuchtung sollen 2 Lampen 42V/2,4A über eine 25m lange Zuleitung an ein 42V Netz angeschlossen werden. Welcher Querschnitt muss verlegt werden wenn der Spannungsfall nicht mehr als 3% betragen soll.

Meine Lösungsansätze waren bisher erfolglos.... help1
Benutzeravatar
Lightyear
Beiträge: 3458
Registriert: Sonntag 10. Juni 2007, 16:41

Beitrag von Lightyear »

Hi und erstmal herzlich Willkommen im Forum!

Wie sieht denn dein bisheriger Lösungsansatz aus?

Wir helfen hier gerne, aber nur auf Basis der eigenen Mitarbeit, d.h. dir wird hier niemand einen kompletten Lösungsweg "schenken"...

Also: Was hast du bislang gerechnet?
cubensis
Null-Leiter
Beiträge: 99
Registriert: Mittwoch 17. April 2013, 18:29

Spannungsfall auf Leitungen

Beitrag von cubensis »

Also ich habe versucht die Formel:

Delta U = 2*l/gamma*A * IB

nach A umzustellen:

A = 2*l*IB/Delta U*gamma

und habe als Ergebnis: 0.17 mm2

Kann sein das ich da total auf dem Holzweg bin... :o
Benutzeravatar
Oberwelle
Beiträge: 8770
Registriert: Montag 4. April 2005, 17:54

Beitrag von Oberwelle »

cubensis hat geschrieben:Also ich habe versucht die Formel:

Delta U = 2*l/gamma*A * IB

..... :o
Was setzt du für gamma ein ?
Ist das der spezifische Widerstand ?
Dann ist die Formel falsch..


OW
.
Ich kann über die Richtigkeit / Vollständigkeit meiner Angaben keine Gewähr übernehmen. Immer alle Vorschriften beachten !
cubensis
Null-Leiter
Beiträge: 99
Registriert: Mittwoch 17. April 2013, 18:29

Beitrag von cubensis »

Elektrische Leitfähigkeit für Kupfer ---> 56 * m/Ohm*mm2
Benutzeravatar
Oberwelle
Beiträge: 8770
Registriert: Montag 4. April 2005, 17:54

Beitrag von Oberwelle »

cubensis hat geschrieben:Elektrische Leitfähigkeit für Kupfer ---> 56 * m/Ohm*mm2
Ja ist richtig, sorry ich rechne immer mit dem Kehrwert..

Wenn ich die Formel umstelle sieht die aber im Ergebnis anders aus..?!

Schreib mal auf wie du die Formel umstellst..


OW
.
Ich kann über die Richtigkeit / Vollständigkeit meiner Angaben keine Gewähr übernehmen. Immer alle Vorschriften beachten !
Benutzeravatar
-Claus-
Beiträge: 2898
Registriert: Donnerstag 21. Januar 2010, 11:48
Wohnort: Sachsen

Beitrag von -Claus- »

Hallo cubensis
Schau mal hier, den Beitrag 5
http://www.diesteckdose.net/forum/showthread.php?t=8241
cubensis
Null-Leiter
Beiträge: 99
Registriert: Mittwoch 17. April 2013, 18:29

Beitrag von cubensis »

Delta U = (2*l/gamma*A) * IB ----> *(gamma * A)

also:

Delta U * gamma * A = 2*l*IB -----> (Delta U * gamma)

also:

A= 2*l*IB/Delta U * gamma

schätze aber mal das IB nicht über dem Bruchstrich sollte sondern mit dem gesamten Bruch multipliziert werden müsste... :o
Max60
Beiträge: 970
Registriert: Donnerstag 13. August 2009, 12:41

Beitrag von Max60 »

Uv = 2 * I [A] * L [m] / K * a [mm²]

K = 56 [m / Ohm * mm²]

Somit

Uv = 2 * I [A] * L [m] * Ohm * mm² / 56 * m * a]

L [m] kürzt sich mit m, a kürzt sich mit mm², somit ist das Resultat Strom * Widerstand und damit Spannung.

Um nach a umzustellen, einfach Uv mit a tauschen. Dann steht oben als Einheit Strom * Widerstand ( =Volt), unten steht Uv (=Volt), die beiden kürzen sich und es bleibt nur mm² auf dem Bruchstrich stehen.
Also ich habe versucht die Formel:

Delta U = 2*l/gamma*A * IB

nach A umzustellen:

A = 2*l*IB/Delta U*gamma
Wenn Das A unter dem Bruchstrich steht, dann kanns prinzipiell einfach mit dem DeltaU getauscht werden! Also so:

A = 2*l/gamma* DeltaU * IB

Grund: Man multipliziert erst mit A

Delta U * A = 2 * l / gamma * IB

Und dann dividiert man durch DeltaU

A = 2 * l / gamma * IB * DeltaU
cubensis
Null-Leiter
Beiträge: 99
Registriert: Mittwoch 17. April 2013, 18:29

Beitrag von cubensis »

bei der letzten Aquivalenzumformung natürlich ----> / Delta U*gamma