Spannungsfall auf Leitungen

Die Forenleitung möchte der Tatsache Rechnung tragen, dass immer mehr Azubis, aber auch Studenten hier nachfragen. Um dem gerecht zu werden wird das Ausbildungsforum unterteilt in das Azubi-Forum und das Studenten-Forum.
Benutzeravatar
-Claus-
Beiträge: 2898
Registriert: Donnerstag 21. Januar 2010, 11:48
Wohnort: Sachsen

Beitrag von -Claus- »

Fals Du noch mal rein scheuen solltest.
Der Wert sollte zwischen 1,5mm² und 2,5mm² liegen.
Benutzeravatar
-Claus-
Beiträge: 2898
Registriert: Donnerstag 21. Januar 2010, 11:48
Wohnort: Sachsen

Beitrag von -Claus- »

Ich hab deinen Beitrag gerade noch mal genauer gelesen.
Du solltest Dir über die Kommastelle Gedanken machen.
cubensis
Null-Leiter
Beiträge: 99
Registriert: Mittwoch 17. April 2013, 18:29

Beitrag von cubensis »

[quote="Schwachstromer"]juu, ein querschnitt von 0,1~mm² stinkt allerdings zum Himmel.
Ich komme auf einen zu verlegenden querschnitt von ]




:D Jaaa is fies...

Aber dann sag mir doch mal ob ich mit der richtigen formel rechne oder wo mein Fehler liegt... und auf Webseiten die mir das berechnen will ich nicht zurückgreifen da ichs ja wie du sagst selber errechnen muss... :)
cubensis
Null-Leiter
Beiträge: 99
Registriert: Mittwoch 17. April 2013, 18:29

Beitrag von cubensis »

-Claus- hat geschrieben:Fals Du noch mal rein scheuen solltest.
Der Wert sollte zwischen 1,5mm² und 2,5mm² liegen.

Klingt schon wesentlich besser...


Kommastelle??? Ich schau nochmal drüber
Benutzeravatar
-Claus-
Beiträge: 2898
Registriert: Donnerstag 21. Januar 2010, 11:48
Wohnort: Sachsen

Beitrag von -Claus- »

cubensis hat geschrieben: A = 2 * l / gamma * IB * DeltaU
Korrekt ist:
A = (2*I*L)/(Gamma*DeltaU)
geloescht

Beitrag von geloescht »

Ich habe diese formeln gelernt, da ich grad keinen scanner hab und zu faul bin des "abzumalen" hier der link zu wikipedia.

http://de.wikipedia.org/wiki/Spannungsabfall

MFG
Schwachstromer

OK, claus war schneller, an die möglichkeit des in klammern zu schreiben hab ich net gedacht.
Hab wohl schon zuviel Debian(Linux) gehabt heute.
cubensis
Null-Leiter
Beiträge: 99
Registriert: Mittwoch 17. April 2013, 18:29

Beitrag von cubensis »

Also mit eingesetzten Werten in die Formel:

A = (2 * l / Y * Delta U) * IB

Steht da:

A = ( 2 * 25m / 56 m/Ohm*mm2 * 12.6V ) *2.4A

=

0.170068027mm2
Benutzeravatar
-Claus-
Beiträge: 2898
Registriert: Donnerstag 21. Januar 2010, 11:48
Wohnort: Sachsen

Beitrag von -Claus- »

Genau so nicht, schau dir meine Formel an
2*Länge*Strom durch (Widerstand * Spannungsfall)
DeltaU 3% von 42V sind nicht 12,6V. Mach dir mal über die Kommastelle gedanken
cubensis
Null-Leiter
Beiträge: 99
Registriert: Mittwoch 17. April 2013, 18:29

Beitrag von cubensis »

Neeeein wie doof von mir 8o
Ich packs ja nich :D
1,7mm2 !!!!
Also ein zu verlegender Leiterquerschnitt von 2,5mm2 oder?
mannomann :)
cubensis
Null-Leiter
Beiträge: 99
Registriert: Mittwoch 17. April 2013, 18:29

Beitrag von cubensis »

dank1
Antworten