Eine Leitungstrommel mit 50m Gummischlauchleitung H07RN-F3G1,5 ist an einen Baustromverteiler angeschlossen. Am Verteiler wird eine Spannung von 227V und an einer Steckdose der Leitungstrommel 209V gemessen. Bestimmen sie die Stärke der Leitung.
Nach umstellen der Formel:
Delta U = (2 * l / gamma * A) * I
Nach:
I = deltaU * gamma * Querschnitt / 2 * l
landete ich auf 15,12A ... richtig??
2. Die Niedervolt Halogenlampe 12V/8,33A soll über eine Kupferleitung 1,5mm2 an den Transformator angeschlossen werden.
a) Wie lang darf die Leitung zwischen Transformator und Lampe höchstens werden, wenn der Spannungsfall 3% nicht übersteigen soll?
Hier hab ich 1,81m müsste korrekt sein
b) (Und hier läge mein eigentliches Problem)
Welcher Querschnitt wäre zu wählen, wenn die Leitung 7,2m lang sein soll?
So ich habe nach A umgestellt und als Ergebnis 6,664 mm2.
Das heist ich bräuchte nen Querschnitt von 10mm2 ??? Kann das denn sein ??? Ich habe mich hier halt auf die gegebenen 3% Spannungsfall aus der a bezogen da ich die doch für die Formel brauche...
Wär gut wenn mir jemand sagen könnte ob ich mit meinen Berechnungen richtig liege, da wir über den Kram nächste Woche eine Arbeit schreiben.