Spannungsfall auf Leitungen

Die Forenleitung möchte der Tatsache Rechnung tragen, dass immer mehr Azubis, aber auch Studenten hier nachfragen. Um dem gerecht zu werden wird das Ausbildungsforum unterteilt in das Azubi-Forum und das Studenten-Forum.
Benutzeravatar
-Claus-
Beiträge: 2898
Registriert: Donnerstag 21. Januar 2010, 11:48
Wohnort: Sachsen

Beitrag von -Claus- »

cubensis hat geschrieben: 1,7mm2 !!!!
Also ein zu verlegender Leiterquerschnitt von 2,5mm2 oder?
Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen:D
So ist es. Der zu wählende Querschn. ist demnach 2,5mm²dd1
cubensis
Null-Leiter
Beiträge: 99
Registriert: Mittwoch 17. April 2013, 18:29

Beitrag von cubensis »

Super Sache :D

Tausend Dank nochmal :)
Benutzeravatar
-Claus-
Beiträge: 2898
Registriert: Donnerstag 21. Januar 2010, 11:48
Wohnort: Sachsen

Beitrag von -Claus- »

Ich hab übrigens 1,7007 als Wert
cubensis
Null-Leiter
Beiträge: 99
Registriert: Mittwoch 17. April 2013, 18:29

Hab noch was zum Thema

Beitrag von cubensis »

Habe noch etwas zum Thema...

1.

Eine Leitungstrommel mit 50m Gummischlauchleitung H07RN-F3G1,5 ist an einen Baustromverteiler angeschlossen. Am Verteiler wird eine Spannung von 227V und an einer Steckdose der Leitungstrommel 209V gemessen. Bestimmen sie die Stärke der Leitung.

Nach umstellen der Formel:

Delta U = (2 * l / gamma * A) * I

Nach:

I = deltaU * gamma * Querschnitt / 2 * l

landete ich auf 15,12A ... richtig??


2. Die Niedervolt Halogenlampe 12V/8,33A soll über eine Kupferleitung 1,5mm2 an den Transformator angeschlossen werden.

a) Wie lang darf die Leitung zwischen Transformator und Lampe höchstens werden, wenn der Spannungsfall 3% nicht übersteigen soll?

Hier hab ich 1,81m müsste korrekt sein

b) (Und hier läge mein eigentliches Problem)

Welcher Querschnitt wäre zu wählen, wenn die Leitung 7,2m lang sein soll?

So ich habe nach A umgestellt und als Ergebnis 6,664 mm2.
Das heist ich bräuchte nen Querschnitt von 10mm2 ??? Kann das denn sein ??? Ich habe mich hier halt auf die gegebenen 3% Spannungsfall aus der a bezogen da ich die doch für die Formel brauche...

Wär gut wenn mir jemand sagen könnte ob ich mit meinen Berechnungen richtig liege, da wir über den Kram nächste Woche eine Arbeit schreiben.

Danke im Vorraus
Benutzeravatar
Oberwelle
Beiträge: 8770
Registriert: Montag 4. April 2005, 17:54

Beitrag von Oberwelle »

Moin..

ich habe bei den Aufgaben 1, 2a und 2b von Rundungsfehlern abgesehen, daß Gleiche raus..

Die Aufgaben kann man sehr leicht selber prüfen, wenn man das Ergebnis in die Grundformel einsetzt und dann eine Vorgabe ausrechnet..

Dann kann der Test ja kommen :)


Grüße OW
.
Ich kann über die Richtigkeit / Vollständigkeit meiner Angaben keine Gewähr übernehmen. Immer alle Vorschriften beachten !
cubensis
Null-Leiter
Beiträge: 99
Registriert: Mittwoch 17. April 2013, 18:29

Beitrag von cubensis »

Habs nochmal durchgerechnet bei der 2b ist der errechnete Wert 5,95mm2 nicht 6,664... oder ansonsten guter Tip
:)
cubensis
Null-Leiter
Beiträge: 99
Registriert: Mittwoch 17. April 2013, 18:29

Beitrag von cubensis »

Falls hier nochmal jemand reinschaut...

Warum nimmt man in der Formel


2*l*I/gamma*A

Eigentlich 2 x die Länge? Wird hier die Rückleitung gleich miteinbezogen?
geloescht

Beitrag von geloescht »

Ja, klar.
Der Strom muss ja 2xmal den weg "gehen".
1. weg auf dem L-Leiter
2. weg auf dem N-Leiter
UlrichBlanke
Null-Leiter
Beiträge: 48
Registriert: Dienstag 9. November 2010, 21:49
Wohnort: 82178 Puchheim

Beitrag von UlrichBlanke »

genauer genommen:

es fehlt noch der Leistungs-Faktor: cos (phi)

und bei Drehstrom ersetzt man den Faktor (2) durch den Verkettungsfaktor (1,73) :p
cubensis
Null-Leiter
Beiträge: 99
Registriert: Mittwoch 17. April 2013, 18:29

Beitrag von cubensis »

Gut in der Aufgabe dreht es sich um Gleichspannung da rechnet man ohne cos phi