Kurzschluss Leiterschluss?

Die Forenleitung möchte der Tatsache Rechnung tragen, dass immer mehr Azubis, aber auch Studenten hier nachfragen. Um dem gerecht zu werden wird das Ausbildungsforum unterteilt in das Azubi-Forum und das Studenten-Forum.
geloescht

Kurzschluss Leiterschluss?

Beitrag von geloescht »

Hallo Forum,

an anderer Stelle wurde folgende Frage gestellt:
Jörgi hat geschrieben:Was anderes, wo wir bei Kurzschlüssen sind:
Sohnemann im 2 Ausbildungsjahr, sollte als Arbeitsprobe
in der Schule mögliche Kurzschlüsse in eine Grafik einzeichnen.
Er hat zwischen den Außenleitern die Kurzschlüsse als
Leiterschluß bezeichnet und die Schlüsse zu N und PE
als Kurzschlüsse. Der Lehrer hat es als falsch deklariert.
Konnte aber anscheinend auch nicht richtigstellen, oder wollte
es nicht.
Meine Meinung ist: Jeder Leiterschluß ist auch ein Kurzschluß,
aber nicht jeder Kurzschluß ist ein Leiterschluß.
Hat Sohnemann recht?
Benutzeravatar
-Claus-
Beiträge: 2898
Registriert: Donnerstag 21. Januar 2010, 11:48
Wohnort: Sachsen

Beitrag von -Claus- »

Alois hat geschrieben: Jeder Leiterschluß ist auch ein Kurzschluß,
Hallo Alois
Der Leiterschluss ist eine Streckenüberbrückung im selben Leiter, also ein Schluss aber kein Kurzschluss.
Gruß
Claus
geloescht

Beitrag von geloescht »

Hallo Jörgi,

ich meine Sohnemann hat nicht recht.

Ein Kurzschluss verbindet immer zwei unterschiedliche Potentiale sehr niederohmig (man geht idR von Null Ohm aus).

Ein Kurzschluss ist demnach eine Verbindung zwischen Aussenleiter und Aussenleiter bzw. eine Verbindung zwischen Aussenleiter und Neutralleiter. Ob die Verbindung Aussenleiter zum PE ein Kurzschluss ist entscheidet sich anhand der Netzform.

TN Systen = Kurzschluss
TT-System = kein Kurzschluss
IT-System = kein Kurzschluss

Ein Leiterschluss ist z.B. die Verbindung zwischen dem zu einem Schalter hinführenden und dem rückführende Leiter.

Gruß

Alois
geloescht

Beitrag von geloescht »

Hallo Claus,

meine Zitierung war etwas verunglückt. Die Frage stammte von Jörgi aus einem anderen Beitrag. Ich wollte sie nur im richtigen Forum unterbringen.

Gruß

Alois
Bödeker, Klaus
Null-Leiter
Beiträge: 1478
Registriert: Dienstag 27. August 2002, 20:03
Kontaktdaten:

Kurzschluss

Beitrag von Bödeker, Klaus »

Alois hat im Prinzip recht. Ein elektrischer Kurzschluss ist eine widerstandslose Verbindung von zwei Leitern einer elektrischen Spannungsquelle, die betriebsmäßig ein unterschiedliches Potential führen.
Ich meine jedoch, dass auch die Verbindung L-PE im TT-System ein Kurzschluss ist, da der PE über die Erde betriebsmäßig mit der Spannungsquelle verbunden ist.
Gruß Klaus
Benutzeravatar
Oberwelle
Beiträge: 8770
Registriert: Montag 4. April 2005, 17:54

Beitrag von Oberwelle »

Moin Klaus,
Bödeker, Klaus hat geschrieben:..dass auch die Verbindung L-PE im TT-System ein Kurzschluss ist, da der PE über die Erde betriebsmäßig mit der Spannungsquelle verbunden ist.
Gruß Klaus

wo ist dann der Umterschied zum Erdschluß ?

Die Verbindung ist ja nicht "direkt" mit metalischen Leitern

Grüße OW
.
Ich kann über die Richtigkeit / Vollständigkeit meiner Angaben keine Gewähr übernehmen. Immer alle Vorschriften beachten !
DBY656
Null-Leiter
Beiträge: 955
Registriert: Freitag 28. September 2007, 20:56

Halt !! Dafür gibt es einen Norm !!

Beitrag von DBY656 »

Hallo Leute!

Zum Begriff "Kurzschluß" möchte ich auf die VDE 0100-200 verweisen.
Unter 826-14-10 Kurzschluss steht " zufällig oder absichtlich entstandener Strompfad zwischen zwei oder mehr leitfähigen Teilen, durch ...."

Da wird nicht zwischen den Aderfarben oder sonst was unterschieden.

Beim Elektroschweißen wird mit absichtlichen Kurzschlüssen gearbeitet :D

Gruß Markus
Benutzeravatar
Epileptriker
Beiträge: 1154
Registriert: Sonntag 6. Dezember 2009, 16:20
Wohnort: Zwischen Köln, Trier, Frankfurt

Beitrag von Epileptriker »

DBY656 hat geschrieben:Hallo Leute!

Zum Begriff "Kurzschluß" möchte ich auf die VDE 0100-200 verweisen.
Unter 826-14-10 Kurzschluss steht " zufällig oder absichtlich entstandener Strompfad zwischen zwei oder mehr leitfähigen Teilen, durch ...."

Da wird nicht zwischen den Aderfarben oder sonst was unterschieden.

Beim Elektroschweißen wird mit absichtlichen Kurzschlüssen gearbeitet :D

Gruß Markus
Wenn mann Normen zitiert, dann doch bitte vollständig.
DIN VDE 0100-200 (VDE 0100-200):2006-06 Abs. 826-14 hat geschrieben:Kurzschluss

Zufällig oder absichtlich entstandener Strompfad zwischen zwei oder mehr leitfähigen Teilen, durch den die elektrischen Potentialdifferenzen zwischen diesen leitfähigen Teilen auf einen Wert gleich null oder nahezu null abfallen.
Außerdem definieren sich noch:
DIN VDE 0100-200 (VDE 0100-200):2006-06 Abs. 826-14 hat geschrieben:Kurzschluss zwischen Außenleiter und Erde
[....]

Kurzschluss zwischen Außenleitern
[....]

Erdschluss

Unbeabsichtigtes Auftreten eines Strompfads zwischen einem aktiven Leiter und Erde.

ANMERKUNG 1 Der Strompfad kann durch eine fehlerhafte Isolierung, durch Aufbauten (zum Beispiel Masten, Gerüste, Kräne, Leitern) oder durch Vegetation (zum Beispiel Bäume, Sträucher) führen und eine erhebliche Impedanz aufweisen.

ANMERKUNG 2 Ein Strompfad zwischen einem Leiter, der aus betrieblichen Gründen nicht geerdet werden darf, und Erde wird auch als ein Erdschluss angesehen.
Ohne die segensreiche Wirkung des Forums mit seiner messiastischen Verkündigung froher Botschaften wären die Döspaddel "draußen" selbstverständlich mehrheitlich noch gar nicht auf dies oder jenes gekommen.
Bild
Sicherheit ist mitnichten eine Frage des Geldes, sondern viel mehr eine Frage des Sachverstandes desjenigen, der sie implementiert.
Benutzeravatar
-Claus-
Beiträge: 2898
Registriert: Donnerstag 21. Januar 2010, 11:48
Wohnort: Sachsen

Beitrag von -Claus- »

DBY656 hat geschrieben: Da wird nicht zwischen den Aderfarben oder sonst was unterschieden.
Das hat doch hier niemand getan.
Wir kennen/unterscheiden
Leiterschluss - Schluss durch Überbrückung im Leiter/Strompfad
Körperschluss - Schluss zwischen aktiven Leiter und leitfähigem Gehäuse des Betriebsmittels
Kurzschluss - Schluss zwischen Leitern mit unterschiedlichem Potential
Erdschluss - Schluss zwischen aktiven Leitern und "Erdreich"
Benutzeravatar
Oberwelle
Beiträge: 8770
Registriert: Montag 4. April 2005, 17:54

Beitrag von Oberwelle »

Moin..

demnach ist die Aussage von Alois:

TN Systen = Kurzschluss
TT-System = kein Kurzschluss ( also Erdschluß )
IT-System = kein Kurzschluss ( also Erdschluß )

doch richtig..?!


OW
.