Lastmanagement
Hallo Leute,
Ich habe einen Kunden der ist beim VNB Mittespannungskunde. Dieser Kunde möchte gerne ein LAstmanagment
system einsetzten habt ihr mit sowas Erfahrung? wenn ja was könnt Ihr empfehlen und audf was muss man achten? Habt Ihr vielleicht selbst sowas im Einsatz???
Fragen über Fragen hoffe Ihr könnt mir helfen
Gruß Steffen
Ich habe einen Kunden der ist beim VNB Mittespannungskunde. Dieser Kunde möchte gerne ein LAstmanagment
system einsetzten habt ihr mit sowas Erfahrung? wenn ja was könnt Ihr empfehlen und audf was muss man achten? Habt Ihr vielleicht selbst sowas im Einsatz???
Fragen über Fragen hoffe Ihr könnt mir helfen
Gruß Steffen
- 50Hertz
- Null-Leiter
- Beiträge: 3559
- Registriert: Sonntag 11. Februar 2007, 15:53
- Wohnort: Dümmerland
- Kontaktdaten:
Lastmanagement - sehr interessant
Ich höre einfach interessiert zu.
Vielleicht gibt es zu einem Beispiel auch Zahlen über Kosten?
Gruß
50Hertz
Vielleicht gibt es zu einem Beispiel auch Zahlen über Kosten?
Gruß
50Hertz
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 4312
- Registriert: Donnerstag 2. August 2007, 09:10
- Wohnort: BW
Hallo Steffen,
für mich im einfachsten Fall, ordinäre Lastabwurfrelais wie in der Wasserbereitung üblich.
Es ist bei jedem Kunden anderst. Kannst Du überhaupt irgendwelche Anlagen abschalten?
Oder geht es eher um eine momentane Messung.
Bewährt hat sich das eigentlich bei mir nur in einer Galvanisiererei/Eloxiererei.
Die Anstrengungen im Maschinenbau und einer Bäckerei sind eher bescheiden.
Gehts eher um eine Maximumüberwachung oder um eine Begrenzung durch den Trafo?
Wie sieht der Sondertarifvertrag aus? Ist Nachtstrom vorgesehen?
Gruß
jf27el
LastmanagementSteffen hat geschrieben: Ich habe einen Kunden der ist beim VNB Mittespannungskunde. Dieser Kunde möchte gerne ein LAstmanagment
system einsetzten habt ihr mit sowas Erfahrung? wenn ja was könnt Ihr empfehlen und audf was muss man achten? Habt Ihr vielleicht selbst sowas im Einsatz???
für mich im einfachsten Fall, ordinäre Lastabwurfrelais wie in der Wasserbereitung üblich.
Es ist bei jedem Kunden anderst. Kannst Du überhaupt irgendwelche Anlagen abschalten?
Oder geht es eher um eine momentane Messung.
Bewährt hat sich das eigentlich bei mir nur in einer Galvanisiererei/Eloxiererei.
Die Anstrengungen im Maschinenbau und einer Bäckerei sind eher bescheiden.
Gehts eher um eine Maximumüberwachung oder um eine Begrenzung durch den Trafo?
Wie sieht der Sondertarifvertrag aus? Ist Nachtstrom vorgesehen?
Gruß
jf27el
- KV_Hein
- Null-Leiter
- Beiträge: 135
- Registriert: Dienstag 2. Oktober 2007, 19:18
- Wohnort: Münsterland
Lastmanagement
Das Thema ist sehr komplex!
Fragen:
Was produziert der Kunde
Sind in dem Arbeitsprozess "Puffer" vorhanden, die geschaltet werden können
Über welche Leistungsgrößen reden wir
Welches Alter haben die Anlagen, Komponenten
Können Softwareänderungen in den Anlagen selbst vorgenommen werden, oder muss die Leistung zugekauft werden
Sind in den Schaltschränken noch Platzreserven für "Koppelrelais und ähnlichem"
So, das ist der Anfang.
Fragen:
Was produziert der Kunde
Sind in dem Arbeitsprozess "Puffer" vorhanden, die geschaltet werden können
Über welche Leistungsgrößen reden wir
Welches Alter haben die Anlagen, Komponenten
Können Softwareänderungen in den Anlagen selbst vorgenommen werden, oder muss die Leistung zugekauft werden
Sind in den Schaltschränken noch Platzreserven für "Koppelrelais und ähnlichem"
So, das ist der Anfang.
- Oberwelle
- Beiträge: 8770
- Registriert: Montag 4. April 2005, 17:54
- Steffen
- Beiträge: 794
- Registriert: Mittwoch 2. März 2005, 11:53
- Wohnort: Speyer
- Kontaktdaten:
Leider kann ich so genaue details nicht hier breit treten (der Kunde wünscht das nicht). Soviel kan ich sagen. Die Anlage besteht hauptsächlich ca 120 kW aus Heizlüftern für container / Wohnungen diese werde ich aufteilen und dann in gruppen laufen lassen. den rest der Anlage ist relativ unkalkulierbau von den Laufzeiten her also weniger zu planen wie lange oder kurz und wann sie laufen.
hoffe das gibt einen Überblick. Achja es geht hier um ne Maximumüberwachung. Niedertarif ist vorhanden.
Gruß Steffen danke für eure Antworten
hoffe das gibt einen Überblick. Achja es geht hier um ne Maximumüberwachung. Niedertarif ist vorhanden.
Gruß Steffen danke für eure Antworten
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 3426
- Registriert: Mittwoch 27. Dezember 2006, 13:10
- Wohnort: Koblenz
- Steffen
- Beiträge: 794
- Registriert: Mittwoch 2. März 2005, 11:53
- Wohnort: Speyer
- Kontaktdaten:
-
- Beiträge: 3349
- Registriert: Dienstag 10. Februar 2004, 13:40
- kabelmafia
- Beiträge: 7503
- Registriert: Montag 7. April 2003, 22:25
- Wohnort: eigentlich Hamburg, aber überall und nirgends
- Kontaktdaten:
Moin Zitteraal,
die Kunden werden erst wieder ruhiger, wenn man zusammen mit dem Energieversorger mal die Kostenseite betrachtet. Natürlich können sie jederzeit alles einschalten - aber dann kostet das Betrag X, mit Lastmanagement nur den um Faktor y kleineren Betrag.
die Kunden werden erst wieder ruhiger, wenn man zusammen mit dem Energieversorger mal die Kostenseite betrachtet. Natürlich können sie jederzeit alles einschalten - aber dann kostet das Betrag X, mit Lastmanagement nur den um Faktor y kleineren Betrag.
Der Strom kann ruhig bunt sein-ohne Kabel nützt das nix.
Bild: NAKBA 3x95/50sm 0,6/1kV VDE U 0250:1936
Dieser Beitrag wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und basiert auf fundierten Kenntnissen der elektrotechn. Regelwerke. Er ist eine pers. Interpretation des Autors. Etwaige rechtliche Empfehlungen und Hinweise sind unverbindlich, eine Rechtsberatung findet nicht statt.
Haftungsansprüche gegen den Autor, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der angebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht werden, sind ausgeschlossen.
Bild: NAKBA 3x95/50sm 0,6/1kV VDE U 0250:1936
Dieser Beitrag wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und basiert auf fundierten Kenntnissen der elektrotechn. Regelwerke. Er ist eine pers. Interpretation des Autors. Etwaige rechtliche Empfehlungen und Hinweise sind unverbindlich, eine Rechtsberatung findet nicht statt.
Haftungsansprüche gegen den Autor, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der angebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht werden, sind ausgeschlossen.