Netzregelanlagen
- Oberwelle
- Beiträge: 8770
- Registriert: Montag 4. April 2005, 17:54
Netzregelanlage
Moin Genossen ,
hat von euch schon mal jemand eine Netzregelanlage eingebaut, bzw. hat Info´s was die Anlagen einsparen.
Was ist mit der Spannungsqualität, den Motoren, der Beleuchtung, Elektronischer Last etc. ?
Die Hersteller solcher Anlagen versuchen leider machmal mit eigenartigen Aussagen die Anlagen an den Mann zu bringen.
Hier wurde das Thema schon mal aufgegriffen, vielleicht meldet sich der Fragesteller auch noch dazu ?!
Oberwelle
hat von euch schon mal jemand eine Netzregelanlage eingebaut, bzw. hat Info´s was die Anlagen einsparen.
Was ist mit der Spannungsqualität, den Motoren, der Beleuchtung, Elektronischer Last etc. ?
Die Hersteller solcher Anlagen versuchen leider machmal mit eigenartigen Aussagen die Anlagen an den Mann zu bringen.
Hier wurde das Thema schon mal aufgegriffen, vielleicht meldet sich der Fragesteller auch noch dazu ?!
Oberwelle
.
Ich kann über die Richtigkeit / Vollständigkeit meiner Angaben keine Gewähr übernehmen. Immer alle Vorschriften beachten !
Ich kann über die Richtigkeit / Vollständigkeit meiner Angaben keine Gewähr übernehmen. Immer alle Vorschriften beachten !
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 4312
- Registriert: Donnerstag 2. August 2007, 09:10
- Wohnort: BW
Regelanlage
Dass ich das noch erleben darf!
Was hast Du denn da für ein Gerät im Sinn?
Hydraulik Regler nach James Watt?
Oder geht es um Moderne Regler die elektronisch nach USV Prinzip laufen?
Gruß
jf27el
.........................................................
Ein Mensch möcht jung noch was erleben. Doch mit der Zeit wird sich das geben.
Bis er, im Alter, davon lebt. Dass er am End noch was erlebt.
(Eugen Roth -Unterschied)
Was hast Du denn da für ein Gerät im Sinn?
Hydraulik Regler nach James Watt?
Oder geht es um Moderne Regler die elektronisch nach USV Prinzip laufen?
Gruß
jf27el
.........................................................
Ein Mensch möcht jung noch was erleben. Doch mit der Zeit wird sich das geben.
Bis er, im Alter, davon lebt. Dass er am End noch was erlebt.
(Eugen Roth -Unterschied)
- Oberwelle
- Beiträge: 8770
- Registriert: Montag 4. April 2005, 17:54
Moin jf27el,
sorry aber ich mußte grade lachen.... ( Hydraulik Regler ).
Gemeint sind z.B. solche Anlagen...
http://www.sunsaver-bayern.de/
http://www.oekopower.org/
http://www.sunsaver.eu/home.htm
sorry aber ich mußte grade lachen.... ( Hydraulik Regler ).
Gemeint sind z.B. solche Anlagen...
http://www.sunsaver-bayern.de/
http://www.oekopower.org/
http://www.sunsaver.eu/home.htm
.
Ich kann über die Richtigkeit / Vollständigkeit meiner Angaben keine Gewähr übernehmen. Immer alle Vorschriften beachten !
Ich kann über die Richtigkeit / Vollständigkeit meiner Angaben keine Gewähr übernehmen. Immer alle Vorschriften beachten !
- Chris
- Beiträge: 3451
- Registriert: Sonntag 25. Juli 2004, 15:32
- Wohnort: ST
- Kontaktdaten:
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 3426
- Registriert: Mittwoch 27. Dezember 2006, 13:10
- Wohnort: Koblenz
Also bei dem Stichwort "Phasenanschnittsteuerung" denke ich immer an ueble Netzverseucher seit dem letzten EMV-Seminar- klar, einerseits sollen die Dinger etwas sparen, andererseits ist die Frage, womit man sich das erkauft, gerade dann auch mit dem Emissionen, die sich aus der Oberwellenerzeugung resultieren...Oberwelle hat geschrieben:Moin jf27el,
sorry aber ich mußte grade lachen.... ( Hydraulik Regler ).
Gemeint sind z.B. solche Anlagen...
http://www.sunsaver-bayern.de/
http://www.oekopower.org/
http://www.sunsaver.eu/home.htm
- 50Hertz
- Null-Leiter
- Beiträge: 3559
- Registriert: Sonntag 11. Februar 2007, 15:53
- Wohnort: Dümmerland
- Kontaktdaten:
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 4312
- Registriert: Donnerstag 2. August 2007, 09:10
- Wohnort: BW
Stromspar? erkenne nicht mal den Ansatz.
Ich glaub ich bin einfach zu blöd.
Hydraulikregler/ Vorwiderstand oder sonst, hat das keinen Eigenverbrauch?
Abgesehen von Phasenanschnittsteuerung.
Zitate
Sun Saver:
1.) Da sich der Stromverbrauch nahezu quadratisch zur s der 100W Birne eine 84W Birne habe keine Lichteinbuse und keine Spannungsveränderung verhält, bedeutet dies, dass bei z.B. 8% Spannungsreduzierung der Strom-verbrauch um ca. 16% gesenkt wird.
Was Stromverbrauch darstellt? Leistung, Arbeit ????
2.)Eine Veränderung der Funktion des Verbrauchers ist für den Nutzer nicht oder z.B. bei Leuchten nur geringfügig wahrnehmbar.
mach also aus einer 100 Watt Lampe eine 84W Lampe ohne Beleuchtungsreduzierung und ohne Farbveränderungen?
Ökopower Stromspar
patentierter festeingestellter Dimmer!?
Das Diagramm erklärt sich bei Unterspannung von selbst.
Einsatz des Geräts bei Unterspannung reduziert Lichtstärke kaum
Hydraulikregler/ Vorwiderstand oder sonst, hat das keinen Eigenverbrauch?
Abgesehen von Phasenanschnittsteuerung.
Zitate
Sun Saver:
1.) Da sich der Stromverbrauch nahezu quadratisch zur s der 100W Birne eine 84W Birne habe keine Lichteinbuse und keine Spannungsveränderung verhält, bedeutet dies, dass bei z.B. 8% Spannungsreduzierung der Strom-verbrauch um ca. 16% gesenkt wird.
Was Stromverbrauch darstellt? Leistung, Arbeit ????
2.)Eine Veränderung der Funktion des Verbrauchers ist für den Nutzer nicht oder z.B. bei Leuchten nur geringfügig wahrnehmbar.
mach also aus einer 100 Watt Lampe eine 84W Lampe ohne Beleuchtungsreduzierung und ohne Farbveränderungen?
Ökopower Stromspar
patentierter festeingestellter Dimmer!?
Das Diagramm erklärt sich bei Unterspannung von selbst.
Einsatz des Geräts bei Unterspannung reduziert Lichtstärke kaum
- 50Hertz
- Null-Leiter
- Beiträge: 3559
- Registriert: Sonntag 11. Februar 2007, 15:53
- Wohnort: Dümmerland
- Kontaktdaten:
Nein, bist nicht zu blöd!jf27el hat geschrieben: Ich glaub ich bin einfach zu blöd.
Zitate
Sun Saver:
1.) Da sich der Stromverbrauch nahezu quadratisch zur S der 100W Birne
Im Diagramm steht eindeutig, dass sich die Lichtstärke kaum ändert.
Schalten wir einen ganz normalen Projektor auf 50% Licht-Leistung kommt es uns eher wie eine Reduzierung um 15% vor.
Wer von 100W Birnen spricht, erzählt dies nicht für Fachleute sondern für Laien!
Hier erfindet jemand das Perpetuummobile neu.
Einfach nicken und die Zeit für wichtigere Dinge nutzen.
Gruß
50Hertz
- Oberwelle
- Beiträge: 8770
- Registriert: Montag 4. April 2005, 17:54
Moin..
für Leuchten an reduzierter Versorgungsspannung hat sich ein Fachverband schon Gedanken gemacht...
=90&type=98]Link
für Leuchten an reduzierter Versorgungsspannung hat sich ein Fachverband schon Gedanken gemacht...
=90&type=98]Link
.
Ich kann über die Richtigkeit / Vollständigkeit meiner Angaben keine Gewähr übernehmen. Immer alle Vorschriften beachten !
Ich kann über die Richtigkeit / Vollständigkeit meiner Angaben keine Gewähr übernehmen. Immer alle Vorschriften beachten !
Hallo Oberwelle,
die Anlage ist lt. Sunsaver ab 5000 KWh/Monat rentabel,. Ich denke damit ist die wichtigste Frage schon beantwortet.
Ansonsten stellt sich mir folgende Frage. Was passiert, wenn wie bei mir fast nur Energiesparleuchten installiert sind?
Pumpen, Waschmaschine, Kältegerät läuft um die gleiche Arbeit zu verrichten länger, ggf mit schlechterem Wirkungsgrad.
Heizgeräte brauchen ebenfalls länger um die gewünschte Temperatur zu erreichen.
Wo hier der Spareffekt ist, entzieht sich meiner Vorstellung!
die Anlage ist lt. Sunsaver ab 5000 KWh/Monat rentabel,. Ich denke damit ist die wichtigste Frage schon beantwortet.
Ansonsten stellt sich mir folgende Frage. Was passiert, wenn wie bei mir fast nur Energiesparleuchten installiert sind?
Pumpen, Waschmaschine, Kältegerät läuft um die gleiche Arbeit zu verrichten länger, ggf mit schlechterem Wirkungsgrad.
Heizgeräte brauchen ebenfalls länger um die gewünschte Temperatur zu erreichen.
Wo hier der Spareffekt ist, entzieht sich meiner Vorstellung!