Problem mit Fluke 1653

In dieses Forum gehört alles, was sich mit dem Titel vereinbaren lässt
Benutzeravatar
SPS
Beiträge: 6023
Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
Kontaktdaten:

Beitrag von SPS »

Ich halte das Messen von Wechselspannung und pulsierende Gleichspannung für nötig. Also kein Bedienfehler
Mit freundlichem Gruß sps
Benutzeravatar
SPS
Beiträge: 6023
Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
Kontaktdaten:

Beitrag von SPS »

kabelmafia hat geschrieben: Da diese Disharmonie schon bei mehreren Anwendern aufgefallen ist, würde ich die FiLs trotzdem als OK bewerten und einen entsprechenden Vermerk ins Protokoll aufnehmen.
Wie soll festgestellt werden ob das ein Fehler oder kein Fehlerhafter Fi ist.
Dann kann ich gleich die Messungen weg lassen ...
Welche anderen Geräte sind von dem "Fehler" betroffen?
Mit freundlichem Gruß sps
Ich-bins
Null-Leiter
Beiträge: 244
Registriert: Sonntag 21. September 2014, 15:18

Beitrag von Ich-bins »

SPS hat geschrieben: Welche anderen Geräte sind von dem "Fehler" betroffen?
Das 1654 b macht auch genau solche Fehler.
Bei Fluke gibt es mehr Dinge was ein wenig nicht plausibel ist, da hatte ich schon mal hier nachgefragt:
http://www.augsburger-allgemeine.de/bay ... 21756.html

Inzwischen habe ich mir selbst ein Metrawatt zugelegt, wenn die Leute auf der Baustelle wieder mal nicht nachvollziehbare Werte melden, vergleich ich es mit dem Metrawatt. Vom Fluke Service bekam ich keine vernünftige Auskunft zu den Dingen.
Bei den RCD Test waren bei uns auch schon Auffälligkeiten, Siemens RCD bei einer Neuinstallation brachten bei zwei verschiedenen Fluke 1654 jeweils 38 und 39 mA, bei der Prüfung mit dem Metrawatt jeweils 26 bis 27 mA.
Ich dachte schon das sei nur ein Problem bei uns mit den Fluke, aber jetzt fange ich mehr zu zweifeln an.
Benutzeravatar
edison
Null-Leiter
Beiträge: 321
Registriert: Dienstag 17. Mai 2005, 21:27
Wohnort: NRW
Kontaktdaten:

Re: Problem mit Fluke 1653

Beitrag von edison »

Ich grabe den alten Thread nochmal aus, sorry
Hat jemand Erfahrungen mit dem Nachfolger (1663)? - da habe ich noch nichts negatives zu finden können
Benutzeravatar
SPS
Beiträge: 6023
Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
Kontaktdaten:

Re: Problem mit Fluke 1653

Beitrag von SPS »

Hallo zusammen,
betrifft es auch die Beha Geräte? Die sind doch auch von Fluke oder?
Mit freundlichem Gruß sps