Verfasst: Donnerstag 23. Dezember 2010, 12:45
von Jeff1
jf27el hat geschrieben:Was erwartest du von dem armen Sachverständigen? Glaubst du wirklich der sieht mehr wie Du?
Wenn er mit Sorgfalt, System und dem "nötigen Biss" vorgeht, hat er schon Chancen.
Meine persönliche Meinung:
- erstmal die UV versiegeln (s. Lightyear)
- gegebenenfalls die Anlage kpl. ISO durchmessen (auch Netzform beachten)
- gegebenenfalls auf die angeschlossenen Verbraucher achten
Für eine Manipulation spricht ja nicht nur der "fallende Hauptschalter" sondern auch die fallenden ÜSE, an die nichts angeschlossen ist.
Zum Hauptschalter:
Ich habe allerdings schon öfters gesehen, dass auch ÜSE (z. B. mehrpolige LSS) als Hauptschalter eingesetzt wurden.
Verfasst: Freitag 24. Dezember 2010, 08:48
von Meister_Stefan
Hi,
das gleiche Problem hatte ich auch schon mal.
Wie aus Geisterhand sind die LS oder auch der SLS geflogen.
War auch ein Modegeschäft.
Meine Vermutung war erst die Stromaufnahme der Beleuchtung,war aber bei weniger als 5A pro Phase nicht so Interessant.
Schuld war die Klimaanlage wo die Rohre nicht richtig isoliert waren und der Kondensatablauf falsch montiert waren.
Es ist halt nicht gut wenn Vorschaltgeräte immer im Wasser liegen.
LG meister_stefan
Verfasst: Freitag 24. Dezember 2010, 12:22
von marievik
Hallo
Keine Losung gefunden
Am Donnerstag waren alle vor Ort, standwerke Sachverständiger, elektrofirmen
In den 8 Stunden wo alle vor Ort ist nichts passiert in der uv
Bis jetzt gibt's keine eindeutige Erklärung, Sachverstand. Vermutet das es das Netz im Osten schuld ist, auch das gegenüber eine solaranlage ist könnte es sein. Er schlägt vor ein trafo vor der uv zu setzen um den Fehler eventuell einzugrenzen
Naja schlauer sind alle nicht geworden...
Aber dafür flog heute früh wieder mehrere fi schutzschalter...
Naja gleich wird sowieso geschlossen, frohe weihnachten
Verfasst: Freitag 24. Dezember 2010, 13:15
von ego11
Auch ein schlechtes Netz kann keine Hauptschalter und nicht belegte LS auslösen.
Verfasst: Freitag 24. Dezember 2010, 13:31
von Tobi P.
Moin,
mal ein unkonventioneller Vorschlag: Wie wäre es denn die UV mal für eine gewisse Zeit unauffällig per Video zu überwachen?
Denn die Tatsache dass in acht Stunden in denen mehrere Leute vor Ort waren und die UV beobachteten nichts passierte riecht jetzt schon eindeutig nach Manipulation.
Gruß Tobi
Verfasst: Samstag 5. Februar 2011, 00:37
von e-meister
Gibt's, nachdem Weihnachtsgeister weg sind, schon neue Ergebnisse?
Was ist z.B. mit einer Sternpunktverschiebung durch Neutralleiterunterbrechung?
Oder ein (gelegentlicher) Erdschluß eines Außenleiters außerhalb des Gebäudes?
(Gerade wegen des Auftretens auch beim Nachbarn.)
Feuchtigkeit, auch in Zusammenhang mit Erdschluß, finde ich auf jeden Fall prüfwürdig.
("Unangeschlossene" LS-Schalter wird ja nicht frei unangeklemmte meinen, sondern LS-Schalter, wo man _vermutet_, daß keine Verbraucher angeschlossen sind. Oder wo man vermutet, daß die sauber verlegt sind, ohne [nachträgliche] Abzweige und so. Daher ist es bestimmt nicht so eindeutig, wenn auch die fallen.)
Wolfgang
Re: Problem UV
Verfasst: Donnerstag 11. Mai 2023, 06:05
von ruzi
Hallo marievik,
habe durch Zufall von deinem Problem mit der Unterverteilung gelesen. Ein Bekannter von mir hat eine Zahnarztpraxis und genau das selbe Problem seit einigen Tagen. Es fallen wahllos Sicherungen, der FI-Schalter für die Unterverteilung und auch Schalter !! ohne ersichtlichen Grund. Es waren auch schon verschiedene Elektriker vor Ort, der FI-Schalter wurde getauscht, ebenso die Sicherungen, alles ohne Erfolg.
Konnte das Problem bei dir gelöst werden, wenn ja, was war die Ursache ?
Über eine Info würde ich mich sehr freuen,
ruzi
Re: Problem UV
Verfasst: Donnerstag 11. Mai 2023, 06:19
von SPS
Hallo,
der Originalbeitrag ist von 2010
Für eine Lösung ist eine Beschreibung der Anlage nötig.
Bilder der Verteiler?
Hersteller und Typ der eingebauten Sicherungen und RCD (FI)
Wenn schon die Fachleute vor Ort nichts finden, ist eine Ferndiagnose kaum möglich.
Ich würde einen eigenen Beitrag zum Thema erstellen. Hier wird das mit 2 verschiedenen Anlagen unübersichtlich.
Wenn ich in der Eingangsfrage auf den Fragesteller marievik klicke, dann gibt es den nicht mehr ...
Forensoftware hat geschrieben:Der von Ihnen ausgewählte Benutzer existiert nicht.