NYM 4x1,5+2,5

In dieses Forum gehört alles, was sich mit dem Titel vereinbaren lässt
jf27el
Null-Leiter
Beiträge: 4312
Registriert: Donnerstag 2. August 2007, 09:10
Wohnort: BW

Beitrag von jf27el »

zunächst VDE 0298-4 :2003-08 4.3.2
Wenn der Anteil der Oberwellenströme größer als 10% ist, darf der Nennquerschnitt des Neutralleiters nicht kleiner als der des Außenleiters sein. Die zusätzliche Erwärmung durch vorhandene Oberwellenströme und die entsprechenden Reduktionsfaktoren werden in Anhang B (informativ) behandelt.

Das ist meines Wissens die weitestgehende normative Regel. Wobei Anhang B (in Verbindung mit VDS 2349) dann nochmals ganz ordentlich darüber hergeht, welchen Maßnahmen zu Treffen sind "oder getroffen werden sollten".

VDS 2349 4.3.5.2 .....Hinweis: Wird der PEN bzw. N-Leiter für den doppelten, vorstehend ermittelten Außenleiterquerschnitt dimensioniert, ist mit einer Überlastung nicht zu rechnen.

Gruß
jf27el
- der sich bewusst der ihm nachgesagten philosophischen Kommentare enthalten hat.
„Gedanken ohne Inhalt sind leer, Anschauungen ohne Begriffe sind blind.“ (I.Kant)
Benutzeravatar
Elt-Onkel
Null-Leiter
Beiträge: 7748
Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
Kontaktdaten:

Beitrag von Elt-Onkel »

Hallo,

na, das ist ja ein Armutszeugnis:

"VDS 2349 4.3.5.2: ... N doppelter Querschitt des Außenleiters, dann ist
nichts zu befürchten."

Wir wissen ja, daß es maximal 173 % sein können, d.h. i.d.R. eine
Querschnittsstufe.

Das soll mal jemand in der Autoindustrie sagen: Wir bauen das Auto einfach
mal doppelt so schwer, dann wird es schon halten.
Oder beim Bauen: Wir könnten zwar die Deckenstärke genau berechnen,
aber nehmen Sie einfach das Doppelte, das klappt schon.

...
Benutzeravatar
Elt-Onkel
Null-Leiter
Beiträge: 7748
Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
Kontaktdaten:

Beitrag von Elt-Onkel »

Hallo,

aus dem Anlaß einer Herdinstallation möchte ich hier weiter diskutieren.

Normativ ist eine Querschnittsreduzierung vom PE unter 16 mm² nicht vorgesehen.
Warum eigendlich nicht ?

Mechanische Gründe haben den Mindestquerschnitt 1,5 mm² geschaffen.

Was spricht gegen einen NYM 3x2,5 + 4 + 1,5 (LLL+N+PE) ?

Das wäre dann die Variante 2.0, und fast kostenneutral.

...
ego11
Null-Leiter
Beiträge: 2222
Registriert: Sonntag 12. November 2006, 21:40
Wohnort: Köln

Beitrag von ego11 »

Wo liegt der Vorteil?

Gerade beim angesprochenem Herd?
Benutzeravatar
Elt-Onkel
Null-Leiter
Beiträge: 7748
Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
Kontaktdaten:

Beitrag von Elt-Onkel »

Halllo,

der Herd als Ohmscher-Verbraucher ist nun gerade kein gutes Beispiel.

Es geht mir hier um die Frage der Querschnittsreduzierung vom PE.


...
zebra-ma
Beiträge: 620
Registriert: Montag 25. Juni 2007, 06:46
Wohnort: Dinslaken
Kontaktdaten:

Ja iss denn heut schon Karneval?

Beitrag von zebra-ma »

Guten Morgen,

Bei mir kommen gerade folgende Fragen auf:

1. In wievielen Haushalten werden die Stromkreise denn ansatzweise so belastet, dass wir an die Grenzen kommen würden? Spontan fallen mir da der E-Herd, Spül- und Waschmaschine ein. Welche Belastung ist denn auf einer Wohnungszuleitung im Normalfall wirklich da?

2. Wieviele Sorten an Leitungen sollte es denn dann geben? 5 x 1,5; 3x1,5+1x1,5+1x2,5, 3x1,5 +1x2,5 + 1,1?

Gruß
Benutzeravatar
Elt-Onkel
Null-Leiter
Beiträge: 7748
Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
Kontaktdaten:

Beitrag von Elt-Onkel »

Hallo,

könnten wir auf die Physik vom reduzierten PE unter 16 mm² zurückkommen ?


...
chris11
Null-Leiter
Beiträge: 724
Registriert: Freitag 14. Januar 2011, 14:55

Beitrag von chris11 »

Was ist den physikalisch schwierig and einem PE mit kleinerem Querschnitt.
Soweit die Anlagenteile 30mA FI geschützt sind reicht auch ein Klingeldraht als PE. Aber was wenn er bei Einziehen mit der Winde vorgeschädigt und erst nach dem Erstellen des Messprotokolls durchbricht.
Was wenn der PE als echte Potentialsteuerung benötigt wird, weil ein TN-C-S N bei Baggerarbeiten vor dem Hausanschluß gephast wird. Dann wird der 16mm2 PE sicher länger gegen die 250A NH im Strassenverteiler durchhalten wie ein 1,5mm2.

MFG
Christian
Benutzeravatar
Elt-Onkel
Null-Leiter
Beiträge: 7748
Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
Kontaktdaten:

Beitrag von Elt-Onkel »

Hallo,

nein, kein 1,5 mm² PE beim Hausanschluß.

PE bei NYM / NYY ab 2,5 mm² immer eine Stufe kleiner,
resp. 1/2 vom Außenleiter, mindestens aber 1,5 mm².

Es ist außer der Norm.

Aber welche Physik spricht dagegen ?


...
Benutzeravatar
Elt-Onkel
Null-Leiter
Beiträge: 7748
Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
Kontaktdaten:

Beitrag von Elt-Onkel »

Hallo,

nun sind wir 4 Monate weiter.

Immer noch keine Antwort.

Habe ich alle totgeredet ?

Ich bin immer noch ein Liebhaber vom NYM 3x2,5+4+1,5.

...