jf27el hat geschrieben:.. Der Summenstrom tritt doch erst beim 10qmm der Drehstromzuleitung auf - oder?

Gruß
jf27el
Jein,

ich habe z.B. ein 5x2,5mm² zur WaMa, Trockner und Kühlschrank ( 3 Phasen ) liegen..


Grüße OW
.
Ich kann über die Richtigkeit / Vollständigkeit meiner Angaben keine Gewähr übernehmen. Immer alle Vorschriften beachten !
Benutzeravatar
-Claus-
Beiträge: 2898
Registriert: Donnerstag 21. Januar 2010, 11:48
Wohnort: Sachsen

Beitrag von -Claus- »

Zu diesem Thema gibt es auch eine VdS 2349.

Gedanke
Mit geeigneter Stromzange dei 3 Aussenleiter messen. Die Differenz der 2 größten Stromwerte nehmen und mit dem N-Leiter vergleichen. Das solte die erste Erkenntniss bringen. Eine Anpassung der Sicherung (bei Spielraum) schafft dann oft Abhilfe.

(Finde ich hier Befürworter oder Widerspruch?)
Gruß
Claus
Benutzeravatar
Elt-Onkel
Null-Leiter
Beiträge: 7747
Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
Kontaktdaten:

Beitrag von Elt-Onkel »

Hallo,

bei Bauingenieuren heißt so ein Verfahren "hinrechnen".

Das macht man immer dann, wenn die Planung im nachherein an die
Wirklichkeit angepasst werden muß.

...
Benutzeravatar
kabelmafia
Beiträge: 7503
Registriert: Montag 7. April 2003, 22:25
Wohnort: eigentlich Hamburg, aber überall und nirgends
Kontaktdaten:

Beitrag von kabelmafia »

Moin,

die neue DIN VDE 0100-430:2010-10 macht da ganz näckische zur Neutralleiterüberwachung. Ist von ganz hinten rum formuliert, aber ok.
DIN VDE 0100-430:2010-10 431.2.1 hat geschrieben:Ist der Querschnitt des Neutralleiters mindestens gleichwertig zum Querschnitt der Außenleiter und ist zuerwarten, dass der Strom im Neutralleiter nicht den Wert in den Außenleitern übersteigt, ist weder eine Überstromerfassung im Neutralleiter noch eine Abschalteinrichtung für diesen Leiter gefordert.
Wenn dies nicht erfüllt ist, so ist eine Überstromerfassung vorzusehen.

Ist die Oberwellenbelastung so hoch, dass es zu Überlastungen des Neutralleiters kommen kann, so sind geeignete Maßnahmen zu treffen... :confused:
Der Strom kann ruhig bunt sein-ohne Kabel nützt das nix.
Bild: NAKBA 3x95/50sm 0,6/1kV VDE U 0250:1936
Dieser Beitrag wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und basiert auf fundierten Kenntnissen der elektrotechn. Regelwerke. Er ist eine pers. Interpretation des Autors. Etwaige rechtliche Empfehlungen und Hinweise sind unverbindlich, eine Rechtsberatung findet nicht statt.
Haftungsansprüche gegen den Autor, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der angebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht werden, sind ausgeschlossen.
Benutzeravatar
-Claus-
Beiträge: 2898
Registriert: Donnerstag 21. Januar 2010, 11:48
Wohnort: Sachsen

Beitrag von -Claus- »

kabelmafia hat geschrieben: Ist die Oberwellenbelastung so hoch, dass es zu Überlastungen des Neutralleiters kommen kann, so sind geeignete Maßnahmen zu treffen... :confused:
Genau so ist es.
Gruß
Benutzeravatar
Oberwelle
Beiträge: 8770
Registriert: Montag 4. April 2005, 17:54

Beitrag von Oberwelle »

-Claus- hat geschrieben:Genau so ist es.
Gruß
Wo bzw. bei was ?

Grüße OW
.
Ich kann über die Richtigkeit / Vollständigkeit meiner Angaben keine Gewähr übernehmen. Immer alle Vorschriften beachten !
Benutzeravatar
50Hertz
Null-Leiter
Beiträge: 3559
Registriert: Sonntag 11. Februar 2007, 15:53
Wohnort: Dümmerland
Kontaktdaten:

Beitrag von 50Hertz »

kabelmafia hat geschrieben:Moin,

die neue DIN VDE 0100-430:2010-10 macht da ganz näckische zur Neutralleiterüberwachung. Ist von ganz hinten rum formuliert, aber ok.

Wenn dies nicht erfüllt ist, so ist eine Überstromerfassung vorzusehen.

Ist die Oberwellenbelastung so hoch, dass es zu Überlastungen des Neutralleiters kommen kann, so sind geeignete Maßnahmen zu treffen... :confused:
Nein!
Dies ist eine, wenn auch vernünftige Überlegung, die von KM stammt.
Dies steht nicht im VDE-Text und ist daher reine Mutmaßung.

Grüße
50Hertz
Benutzeravatar
Elt-Onkel
Null-Leiter
Beiträge: 7747
Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
Kontaktdaten:

Beitrag von Elt-Onkel »

Hallo,

und was steht nun tatsächlich im VDE-Text ?

Kann das jemand zitieren ?

...
Benutzeravatar
kabelmafia
Beiträge: 7503
Registriert: Montag 7. April 2003, 22:25
Wohnort: eigentlich Hamburg, aber überall und nirgends
Kontaktdaten:

Beitrag von kabelmafia »

Moin,
DIN VDE 0100-430:2010-10 hat geschrieben:431.2.3 Oberschwingungsströme
Eine Überlasterfassung muss für den Neutralleiter in einem Drehstromkreis vorgesehen werden, wenn der Anteil der Oberschwingungen des Außenleiterstroms so groß ist, dass zu erwarten ist, dass der Strom im Neutralleiter die Dauerstrombelastbarkeit dieses Leiters übersteigt. Diese Überlasterfassung muss mit der Art des Stromes durch den Neutralleiter übereinstimmen und die Abschaltung der Außenleiter, aber nicht unbedingt des Neutralleiters bewirken.
Wenn dieser mitgeschaltet wird, dann darf er nicht voreilend öffnen noch nacheilend schließen.

Nähere Festlegungen (ab wann die Oberwellenbelastung mit in die Leitungsdimensionierung eingeht) sind in der DIN VDE 0100-520 beschrieben.
Dort wird dann auf die DIN VDE 0298-4 verwiesen, wo es dann endlich in Tabelle B1 heißt, bei der 3.Harmonischen ab 10%. Ab 33% ist nicht mehr der Außenleiter, sondern der Neutralleiter zu dimensionieren.
Der Strom kann ruhig bunt sein-ohne Kabel nützt das nix.
Bild: NAKBA 3x95/50sm 0,6/1kV VDE U 0250:1936
Dieser Beitrag wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und basiert auf fundierten Kenntnissen der elektrotechn. Regelwerke. Er ist eine pers. Interpretation des Autors. Etwaige rechtliche Empfehlungen und Hinweise sind unverbindlich, eine Rechtsberatung findet nicht statt.
Haftungsansprüche gegen den Autor, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der angebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht werden, sind ausgeschlossen.
Benutzeravatar
Elt-Onkel
Null-Leiter
Beiträge: 7747
Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
Kontaktdaten:

Beitrag von Elt-Onkel »

Hallo,

interpretiere ich es richtig, daß ab 10 % die Stromüberwachung des N
vorgeschrieben ist, und ab 33 % die Dimensionierung des N verlangt wird ?

...