NYM 4x1,5+2,5
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7749
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
NYM 4x1,5+2,5
Hallo,
wie wir ja haben lernen können, kann bis zu 173 % Strom eines Außenleiters
auf dem N sein, wenn man die Oberwellenproblematik berücksichtigt.
Also muß demnächst der N im Schnitt eine Stufe stärker als die Außenleiter sein.
Da habe ich mal per mail bei Nexans angefragt.
Und siehe da, die fertigen solche Kabel nicht.
Also scheinen die namhaften Kabelhersteller das Problem bisher zu verdrängen.
Das dürfte eine Marktlücke sein.
Mal sehen, wann die ersten Ausschreibungen so aufgestellt werden.
...
wie wir ja haben lernen können, kann bis zu 173 % Strom eines Außenleiters
auf dem N sein, wenn man die Oberwellenproblematik berücksichtigt.
Also muß demnächst der N im Schnitt eine Stufe stärker als die Außenleiter sein.
Da habe ich mal per mail bei Nexans angefragt.
Und siehe da, die fertigen solche Kabel nicht.
Also scheinen die namhaften Kabelhersteller das Problem bisher zu verdrängen.
Das dürfte eine Marktlücke sein.
Mal sehen, wann die ersten Ausschreibungen so aufgestellt werden.
...
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7749
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Hallo,
bei der letzten Hausverteilung habe ich alle Unterverteilungen mit
4 pol. LS abgesichert.
Im Ernstfall kann dann aber nur 1/1,7 = 0,59, d.h. nur 60 % der Strombelastbarkeit
des Außenleiters ausgenutzt werden.
Bei 16 A bleiben dann nur 10 A über.
Da wir nun das Problem kennen, kann man doch gegensteuern ?
Spannend werden die 3 1/2 - Leiter Kabel werden.
Konsequenterweise müssten die umgerüstet werden auf 3 1,7 - Leiter.
Ob die Politiker das wusssten, als sie uns die tolle Technik verordneten ?
...
bei der letzten Hausverteilung habe ich alle Unterverteilungen mit
4 pol. LS abgesichert.
Im Ernstfall kann dann aber nur 1/1,7 = 0,59, d.h. nur 60 % der Strombelastbarkeit
des Außenleiters ausgenutzt werden.
Bei 16 A bleiben dann nur 10 A über.
Da wir nun das Problem kennen, kann man doch gegensteuern ?
Spannend werden die 3 1/2 - Leiter Kabel werden.
Konsequenterweise müssten die umgerüstet werden auf 3 1,7 - Leiter.
Ob die Politiker das wusssten, als sie uns die tolle Technik verordneten ?
...
- Oberwelle
- Beiträge: 8770
- Registriert: Montag 4. April 2005, 17:54
Am Sinnvollsten ist es, solch Geräte nicht zu zulassen !kaidegen hat geschrieben:Mal wieder eine Glaubensfrage:
Meinst du, einfach den N dicker machen ist der richtige Weg ?
Oder sollte man einfach in Drehstromkreisen den N mit absichern ?
Was ist Sinnvoller ?
( Dazu gibt es ja auch Vorschriften.. ).
Aber welche Haushalts-Geräte könnten so starke Oberwellen erzeugen ?
Grüße OW
.
Ich kann über die Richtigkeit / Vollständigkeit meiner Angaben keine Gewähr übernehmen. Immer alle Vorschriften beachten !
Ich kann über die Richtigkeit / Vollständigkeit meiner Angaben keine Gewähr übernehmen. Immer alle Vorschriften beachten !
- 50Hertz
- Null-Leiter
- Beiträge: 3559
- Registriert: Sonntag 11. Februar 2007, 15:53
- Wohnort: Dümmerland
- Kontaktdaten:
- -Claus-
- Beiträge: 2898
- Registriert: Donnerstag 21. Januar 2010, 11:48
- Wohnort: Sachsen
Hallo Elt-OnkelElt-Onkel hat geschrieben: Spannend werden die 3 1/2 - Leiter Kabel werden.
DIN VDE 0100-540 in Pkt.543 (Schutzleiter)
Er muss im Stande sein, den zu erwartenden Fehlerstrom zu führen.
Weise Voraussicht oder Falle?
Gruß
Claus
Ergänzung:
Wir können ja das Prinzip der Einzelader-Verlegung praktizieren!
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7749
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Hallo,
wieso ein Problem der Vorratshaltung ?
Die Type NYM 5x1,5 wird einfach nicht mehr hergestellt.
Wenn man demnächst nur noch 4x1,5+2,5 / 4x2,5+4 / 4x4+6 / usw.
kaufen kann, gibt es doch auch kein Logistikproblem.
Dann ist die Sicherheit gleich eingebaut, und keiner braucht sich Sorgen machen.
Ich bin mir sicher, daß die paar Cents mehr Kupfer für den N sich im
Kabelpreis kaum niederschlagen. (Ab 35 mm² mag das anders sein.)
...
wieso ein Problem der Vorratshaltung ?
Die Type NYM 5x1,5 wird einfach nicht mehr hergestellt.
Wenn man demnächst nur noch 4x1,5+2,5 / 4x2,5+4 / 4x4+6 / usw.
kaufen kann, gibt es doch auch kein Logistikproblem.
Dann ist die Sicherheit gleich eingebaut, und keiner braucht sich Sorgen machen.
Ich bin mir sicher, daß die paar Cents mehr Kupfer für den N sich im
Kabelpreis kaum niederschlagen. (Ab 35 mm² mag das anders sein.)
...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 2222
- Registriert: Sonntag 12. November 2006, 21:40
- Wohnort: Köln
Leute, geht mit euch mal wieder der Gaul durch?:mad:
Ich verlege weiss Gott genug 5x1,5, aber fast nie als Drehstromleitung. Insofern muss ich doch schwer an der sinnhaltigkeit einer Abschaffung von 5x1,5 zweifeln, nur um unwissenden das Seelenheil zu bringen.
Verständnissloser Gruss an die Schreibtischtäterfraktion.
Ich verlege weiss Gott genug 5x1,5, aber fast nie als Drehstromleitung. Insofern muss ich doch schwer an der sinnhaltigkeit einer Abschaffung von 5x1,5 zweifeln, nur um unwissenden das Seelenheil zu bringen.
Verständnissloser Gruss an die Schreibtischtäterfraktion.
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7749
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Hallo,
ich glaube, daß sich hier alle einig sind, das es am besten wäre Geräte
nicht zuzulassen, die unseren schönen Sinus kaputt machen.
ABER
Erstens haben uns die Politiker gerade genau diese Geräte verordnet,
und zweitens werden wir es nicht schaffen, die Hausgeräte mit
Frequenzumrichter und Schaltnetzteile aufzuhalten.
Drittens würde ich meinen Schweißinverter mit 500 A Schweißstrom
nicht stilllegen wollen.
...
ich glaube, daß sich hier alle einig sind, das es am besten wäre Geräte
nicht zuzulassen, die unseren schönen Sinus kaputt machen.
ABER
Erstens haben uns die Politiker gerade genau diese Geräte verordnet,
und zweitens werden wir es nicht schaffen, die Hausgeräte mit
Frequenzumrichter und Schaltnetzteile aufzuhalten.
Drittens würde ich meinen Schweißinverter mit 500 A Schweißstrom
nicht stilllegen wollen.
...