NYM 4x1,5+2,5
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 271
- Registriert: Sonntag 22. Dezember 2013, 20:21
Hallo zusammen
Mitlerweile hat es wohl jeder bemerkt da gerade der N Leiter sehr leidet .
Wie auch schon geschrieben warum denn den N Leiter dicker machen ?
Aber das ist ja gerade die Kunst des Verantwortlichen Planer .
Dieser sollte den Querschnitt der Leitung entsprechend der Belastung des N Leiters auswählen und mit uns gegebenen Einrichtungen den maximalen Strom zu beschränken . nur muss dann der Strom des N Leiter bei der Berechnuhng zu grunde gelegt werden .
Es wird wohl nie jemanden geben der ein Kabel mit unterschiedlichen Drahtquerschnitten fertigen wird .
Das Kabel könnte kaum jemand bezahlen da es als Besonderheit nicht gerade der Umsatzrenner werden wird aber Überdimensionale Kosten erzeugen würde .
M.f.G. Horst
Mitlerweile hat es wohl jeder bemerkt da gerade der N Leiter sehr leidet .
Wie auch schon geschrieben warum denn den N Leiter dicker machen ?
Aber das ist ja gerade die Kunst des Verantwortlichen Planer .
Dieser sollte den Querschnitt der Leitung entsprechend der Belastung des N Leiters auswählen und mit uns gegebenen Einrichtungen den maximalen Strom zu beschränken . nur muss dann der Strom des N Leiter bei der Berechnuhng zu grunde gelegt werden .
Es wird wohl nie jemanden geben der ein Kabel mit unterschiedlichen Drahtquerschnitten fertigen wird .
Das Kabel könnte kaum jemand bezahlen da es als Besonderheit nicht gerade der Umsatzrenner werden wird aber Überdimensionale Kosten erzeugen würde .
M.f.G. Horst
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7765
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Hallo,
In der Automobiltechnik sind Kabel mit unterschiedlichen Aderdimensionen
sehr üblich.
Als Meterware ab Ladentresen für Anhänger:
6x1,5 + 2,5
11x1,5 + 4x2,5
5x1,5 + 2x6
Wer dreieinhalb-Leiter Kabel baut,
der kann auch 3-1,7-Leiter Kabel herstellen.
Das NYM 5x1,5 kann man aus dem Verkehr ziehen.
Anstelle dessen gibt es eben nur noch NYM 4x1,5 + 2,5.
Schon klappt es.
...
Falsch.Horst155 hat geschrieben:
Es wird wohl nie jemanden geben der ein Kabel mit unterschiedlichen Drahtquerschnitten fertigen wird .
Das Kabel könnte kaum jemand bezahlen da es als Besonderheit nicht gerade der Umsatzrenner werden wird aber Überdimensionale Kosten erzeugen würde .
M.f.G. Horst
In der Automobiltechnik sind Kabel mit unterschiedlichen Aderdimensionen
sehr üblich.
Als Meterware ab Ladentresen für Anhänger:
6x1,5 + 2,5
11x1,5 + 4x2,5
5x1,5 + 2x6
Wer dreieinhalb-Leiter Kabel baut,
der kann auch 3-1,7-Leiter Kabel herstellen.
Das NYM 5x1,5 kann man aus dem Verkehr ziehen.
Anstelle dessen gibt es eben nur noch NYM 4x1,5 + 2,5.
Schon klappt es.
...
- Strippe-HH
- Beiträge: 1430
- Registriert: Freitag 10. Oktober 2014, 17:01
- Wohnort: Hamburg
Mit überlasteten N-Leitern hatte ich in meiner Berufspraxis bislang noch nie Probleme gehabt.
Ein Elektroherd bekommt seit eh her immer eine Zuleitung in 5x2,5.
Steckdosen mit Großverbrauchern wie Waschmaschine, Trockner, Geschirrspüler bekommen immer separate Zuleitungen in 3x1,5, bei längeren Leitungswegen über 15 Meter 3x2,5.
Gekoppelte Zuleitungen mit mehren Verbrauchern auf Drehstrombasis wende ich nur bei Beleuchtungsanlagen (Lichtbändern) an, aber nicht bei Steckdosen worüber Großverbraucher betrieben werden können.
Ein Elektroherd bekommt seit eh her immer eine Zuleitung in 5x2,5.
Steckdosen mit Großverbrauchern wie Waschmaschine, Trockner, Geschirrspüler bekommen immer separate Zuleitungen in 3x1,5, bei längeren Leitungswegen über 15 Meter 3x2,5.
Gekoppelte Zuleitungen mit mehren Verbrauchern auf Drehstrombasis wende ich nur bei Beleuchtungsanlagen (Lichtbändern) an, aber nicht bei Steckdosen worüber Großverbraucher betrieben werden können.
Immer das Beste draus machen
- Oberwelle
- Beiträge: 8770
- Registriert: Montag 4. April 2005, 17:54
Moin Strippe,
da hast du was in den falschen Hals bekommen .
Es wurde von der Oberschwingungsproblematik gesprochen.
Bei Wirkwiderständen ist der N Strom niemals grõsser als ein Außenleiterstrom .
Bei Blindwiderständen und bei nicht linearen Lasten kann der N Strom höher als im Außenleiter werden.
Nicht lineare Lasten sind z.B. Schaltnetzteile wie in PC und Netzteilen für die Unterhaltungsmedien.
Nachtrag: Natürlich nur im symmetrischen Drehstromsystem.
OW
da hast du was in den falschen Hals bekommen .
Es wurde von der Oberschwingungsproblematik gesprochen.
Bei Wirkwiderständen ist der N Strom niemals grõsser als ein Außenleiterstrom .
Bei Blindwiderständen und bei nicht linearen Lasten kann der N Strom höher als im Außenleiter werden.
Nicht lineare Lasten sind z.B. Schaltnetzteile wie in PC und Netzteilen für die Unterhaltungsmedien.
Nachtrag: Natürlich nur im symmetrischen Drehstromsystem.
OW
.
Ich kann über die Richtigkeit / Vollständigkeit meiner Angaben keine Gewähr übernehmen. Immer alle Vorschriften beachten !
Ich kann über die Richtigkeit / Vollständigkeit meiner Angaben keine Gewähr übernehmen. Immer alle Vorschriften beachten !
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7765
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1302
- Registriert: Donnerstag 23. April 2015, 21:13
Es ist dafür eben kein Bedarf da.
Die Oberschwingungsproblematik ist zwar theoretisch untersucht und auch praktisch vom Prinzip vorhanden, aber in der Praxis eben doch nicht so relevant.
Ich habe in den letzten 15 Jahren seit dem das ein Thema ist in der Praxis im 50 Hz 400 V / 230 V nie Anteile von Oberschwingungen gemessen die anteilig höher waren als 25 % bezogen auf die Netzbelastung einer Phase.
Und wenn dann lagen die Netzlasten in den Fällen selten über 60 %.
Damit tritt dann die hohe Überlastung nicht ein.
Offensichtlich geht es vielen in der Praxis ebenso.
Letztendlich wird jeder Verbraucher glücklicherweise auch an seinem Wirkungsgrad gemessen.
Damit gibt es doch ein gewisses Druckmittel für Hersteller von Oberschwingungserzeugern es mit letzteren nicht zu übertreiben, da diese
überwiegend Blindleistung sind.
Dort wo man echte Bedenken auf Grund besonderer Bedingungen hat, wird
man eher eine Stufe dicker bauen als allgemein üblich oder eine Stufe tiefer
absichern.
Die Oberschwingungsproblematik ist zwar theoretisch untersucht und auch praktisch vom Prinzip vorhanden, aber in der Praxis eben doch nicht so relevant.
Ich habe in den letzten 15 Jahren seit dem das ein Thema ist in der Praxis im 50 Hz 400 V / 230 V nie Anteile von Oberschwingungen gemessen die anteilig höher waren als 25 % bezogen auf die Netzbelastung einer Phase.
Und wenn dann lagen die Netzlasten in den Fällen selten über 60 %.
Damit tritt dann die hohe Überlastung nicht ein.
Offensichtlich geht es vielen in der Praxis ebenso.
Letztendlich wird jeder Verbraucher glücklicherweise auch an seinem Wirkungsgrad gemessen.
Damit gibt es doch ein gewisses Druckmittel für Hersteller von Oberschwingungserzeugern es mit letzteren nicht zu übertreiben, da diese
überwiegend Blindleistung sind.
Dort wo man echte Bedenken auf Grund besonderer Bedingungen hat, wird
man eher eine Stufe dicker bauen als allgemein üblich oder eine Stufe tiefer
absichern.
- kabelmafia
- Beiträge: 7503
- Registriert: Montag 7. April 2003, 22:25
- Wohnort: eigentlich Hamburg, aber überall und nirgends
- Kontaktdaten:
Moin,
Es gibt allerdings auf dem Seminar-Markt auch Experten, die mit drei Haushaltsdimmern angeblich den knapp 3-fachen Neutralleiterstrom erzeugen und dies auf Fachtagungen als "das könnte auch bei Ihnen passieren" anpreisen.
Das kann ich bis auf ganz ganz wenige Ausnahmen unterschreiben. Im Bereich der Veranstaltungstechnik wird da schon mehr rumgesaut, allerdings auch nur als kurzzeitige und stark wechselnde Last.ch habe in den letzten 15 Jahren seit dem das ein Thema ist in der Praxis im 50 Hz 400 V / 230 V nie Anteile von Oberschwingungen gemessen die anteilig höher waren als 25 % bezogen auf die Netzbelastung einer Phase.
Und wenn dann lagen die Netzlasten in den Fällen selten über 60 %.
Damit tritt dann die hohe Überlastung nicht ein.
Es gibt allerdings auf dem Seminar-Markt auch Experten, die mit drei Haushaltsdimmern angeblich den knapp 3-fachen Neutralleiterstrom erzeugen und dies auf Fachtagungen als "das könnte auch bei Ihnen passieren" anpreisen.
Der Strom kann ruhig bunt sein-ohne Kabel nützt das nix.
Bild: NAKBA 3x95/50sm 0,6/1kV VDE U 0250:1936
Dieser Beitrag wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und basiert auf fundierten Kenntnissen der elektrotechn. Regelwerke. Er ist eine pers. Interpretation des Autors. Etwaige rechtliche Empfehlungen und Hinweise sind unverbindlich, eine Rechtsberatung findet nicht statt.
Haftungsansprüche gegen den Autor, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der angebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht werden, sind ausgeschlossen.
Bild: NAKBA 3x95/50sm 0,6/1kV VDE U 0250:1936
Dieser Beitrag wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und basiert auf fundierten Kenntnissen der elektrotechn. Regelwerke. Er ist eine pers. Interpretation des Autors. Etwaige rechtliche Empfehlungen und Hinweise sind unverbindlich, eine Rechtsberatung findet nicht statt.
Haftungsansprüche gegen den Autor, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der angebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht werden, sind ausgeschlossen.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 445
- Registriert: Dienstag 2. April 2013, 16:18
Mehradriges NYM-Kabel
Hallo!
Im Mai 2013, gab es hier schon mal eine ähnliche Diskussion, bezüglich einem Neupha-Z.com Kabel.
LG.
Im Mai 2013, gab es hier schon mal eine ähnliche Diskussion, bezüglich einem Neupha-Z.com Kabel.
LG.
Man kann Versicherungen manches vorwerfen, aber schadenfroh sind sie nicht.
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7765
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: NYM 4x1,5+2,5
Hallo,
man muß offensichtlich nur warten.
Nun habe ich 4 Jahre gewartet.
Eben habe ich eine Dokumentation gefunden, daß nun in der Schweiz Kabel mit verstärktem N eingebaut werden.
Nicht ganz so, wie ich mir das dachte, aber immerhin.
Man hat in einem Alu-Kabel den N in Kupfer eingesetzt.
Es wird nun also nicht der Querschnitt erhöht, sondern die Leitfähigkeit.
Das Deutsche Kupfer Institut hat freundlicherweise ein Foto veröffentlicht.
Jetzt scheint es endlich bis zu den Kabelherstellern durchgesickert zu sein,
daß man wegen der neumodischen Elektronik heute einen Blick auf die Oberwellen haben muß
...
man muß offensichtlich nur warten.
Nun habe ich 4 Jahre gewartet.
Eben habe ich eine Dokumentation gefunden, daß nun in der Schweiz Kabel mit verstärktem N eingebaut werden.
Nicht ganz so, wie ich mir das dachte, aber immerhin.
Man hat in einem Alu-Kabel den N in Kupfer eingesetzt.
Es wird nun also nicht der Querschnitt erhöht, sondern die Leitfähigkeit.
Das Deutsche Kupfer Institut hat freundlicherweise ein Foto veröffentlicht.
Jetzt scheint es endlich bis zu den Kabelherstellern durchgesickert zu sein,
daß man wegen der neumodischen Elektronik heute einen Blick auf die Oberwellen haben muß
...