FI -Schalter in Halle
Hallo,
ich beabsichtige eine Halle für eine Schreinerei zu planen. Nach den neuen Vorschriften sollen ja alle Steckdosen, welche von Laien bedient werden können, über FI - Schalter geschützt werden. Zählen dazu auch Drehstromsteckdosen die zum Anschluß für stationäre Maschinen verwendet werden ? Wie seht Ihr das, oder werden nur 230 V Schukosteckdosen wegen Handgeräte über FI - Schalter installiert ?
Gruß Oldie
ich beabsichtige eine Halle für eine Schreinerei zu planen. Nach den neuen Vorschriften sollen ja alle Steckdosen, welche von Laien bedient werden können, über FI - Schalter geschützt werden. Zählen dazu auch Drehstromsteckdosen die zum Anschluß für stationäre Maschinen verwendet werden ? Wie seht Ihr das, oder werden nur 230 V Schukosteckdosen wegen Handgeräte über FI - Schalter installiert ?
Gruß Oldie
- SPS
- Beiträge: 6024
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Hallo,
alle Steckdosen bis 20A in Räumen und bis 32A im Freien.
Dazu zählen auch CEE Drehstromsteckverbinder.
Auch 32A Dosen im Raum die für Verbraucher im Freien verwendet werden.
http://www.elektrogemeinschaft-halle.de ... -Opitz.pdf
Es kann sein das die Anlage unter feuergefährdete Betriebsstätten fällt, dann ist so oder so ein FI einzubauen.
alle Steckdosen bis 20A in Räumen und bis 32A im Freien.
Dazu zählen auch CEE Drehstromsteckverbinder.
Auch 32A Dosen im Raum die für Verbraucher im Freien verwendet werden.
http://www.elektrogemeinschaft-halle.de ... -Opitz.pdf
Es kann sein das die Anlage unter feuergefährdete Betriebsstätten fällt, dann ist so oder so ein FI einzubauen.
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Beiträge: 76
- Registriert: Montag 3. Oktober 2005, 19:00
- Wohnort: Monheim am Rhein
- Kontaktdaten:
FI-Schalter in Halle
Hallo SPS,
danke für die schnelle Antwort.
Gruß Oldie
danke für die schnelle Antwort.
Gruß Oldie
- SPS
- Beiträge: 6024
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 2222
- Registriert: Sonntag 12. November 2006, 21:40
- Wohnort: Köln
Und dann auch bitte am anfang einer Verteilerzuleitung, also im Hauptverteiler. Als Verteilerzuleitung empfiehlt sich NYCWY.Es kann sein das die Anlage unter feuergefährdete Betriebsstätten fällt, dann ist so oder so ein FI einzubauen.
Auch z.B. bei Leuchten auf geschlossene (wannen) ausführung achten.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 4312
- Registriert: Donnerstag 2. August 2007, 09:10
- Wohnort: BW
Hallo oldie,
-Wenn die Kettensäge nun eben anderst betreiben werden muss.
- oder deren individuelles Anschließen von alten Bauverteilern <nur zu Eigengebrauch>
Meine Vorgehensweise ist (so es nicht sowieso aus Gründen der benutzten Leistung) ein BD-Band gibt. ein "Festanschluß" über eine Verteilerdose und Staparohr zum mechanischen Schutz der Zuleitung. (die nehmen das mit und ohne Schutz zum Anlehnen von Brettern.)
Aber wie oben beschrieben - jede Schreinerei ist anderst.
Gruß
jf27el
-- Denn wie der Schreiner ----- keiner.
Wer Schreiner kennt, kennt auch deren wirklich individuelle Problemlösungsstrategie.oldie55 hat geschrieben:Hallo,
ich beabsichtige eine Halle für eine Schreinerei zu planen. Nach den neuen Vorschriften sollen ja alle Steckdosen, welche von Laien bedient werden können, über FI - Schalter geschützt werden. Zählen dazu auch Drehstromsteckdosen die zum Anschluß für stationäre Maschinen verwendet werden ? Wie seht Ihr das, oder werden nur 230 V Schukosteckdosen wegen Handgeräte über FI - Schalter installiert ?
Gruß Oldie
-Wenn die Kettensäge nun eben anderst betreiben werden muss.
- oder deren individuelles Anschließen von alten Bauverteilern <nur zu Eigengebrauch>
Meine Vorgehensweise ist (so es nicht sowieso aus Gründen der benutzten Leistung) ein BD-Band gibt. ein "Festanschluß" über eine Verteilerdose und Staparohr zum mechanischen Schutz der Zuleitung. (die nehmen das mit und ohne Schutz zum Anlehnen von Brettern.)
Aber wie oben beschrieben - jede Schreinerei ist anderst.
Gruß
jf27el
-- Denn wie der Schreiner ----- keiner.
- 50Hertz
- Null-Leiter
- Beiträge: 3559
- Registriert: Sonntag 11. Februar 2007, 15:53
- Wohnort: Dümmerland
- Kontaktdaten:
Feste Installation
Für mich gibt es keine feste Installation mit einem Stecker.
Natürlich werden Arbeitsplätze mal geändert, Maschinen verschoben.
Sollte ich so etwas verantworten, dann nur "mit".
Gruß
50Hertz
Natürlich werden Arbeitsplätze mal geändert, Maschinen verschoben.
Sollte ich so etwas verantworten, dann nur "mit".
Gruß
50Hertz