Zum Thema Wandler erden..
Beim "blättern" in der VDE habe ich folgendes gefunden:
VDE 0100-557.5.3.1 Stromwandler
Dort steht u.a. "Sekundärstromkreise von Stromwandlern in Niederspannungsanlagen dürfen nicht geerdtet werden, es sein denn, dass die Messaufgabe nur durch eine Verbindung zur Erde erfüllt werden kann"
Mit ausnahmen wie z.B. Summenstromwandler..