Stromwandler/Messwandler

In dieses Forum gehört alles, was sich mit dem Titel vereinbaren lässt
Benutzeravatar
Oberwelle
Beiträge: 8770
Registriert: Montag 4. April 2005, 17:54

da war doch noch eine Frage offen..

Beitrag von Oberwelle »

Zum Thema Wandler erden..

Beim "blättern" in der VDE habe ich folgendes gefunden:

VDE 0100-557.5.3.1 Stromwandler

Dort steht u.a. "Sekundärstromkreise von Stromwandlern in Niederspannungsanlagen dürfen nicht geerdtet werden, es sein denn, dass die Messaufgabe nur durch eine Verbindung zur Erde erfüllt werden kann"

Mit ausnahmen wie z.B. Summenstromwandler..

OW
.
Ich kann über die Richtigkeit / Vollständigkeit meiner Angaben keine Gewähr übernehmen. Immer alle Vorschriften beachten !