Moin,
welche amplituden sollten/dürfen Rundsteuersignale denn nicht überschreiten? Hat da wer 'nen Wert zur Hand?
Amplitude Rundsteuersignale
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 3698
- Registriert: Dienstag 10. Februar 2004, 21:00
- Kontaktdaten:
- kabelmafia
- Beiträge: 7503
- Registriert: Montag 7. April 2003, 22:25
- Wohnort: eigentlich Hamburg, aber überall und nirgends
- Kontaktdaten:
Moin,
ja, ich was gefunden (unglaublich - mit der Suchfunktion von der DVD!)
ja, ich was gefunden (unglaublich - mit der Suchfunktion von der DVD!)
VDE 0839-2-2:2003-02 (IEC61000-2-2) hat geschrieben:4.10.2
Rundsteuersysteme (110 Hz bis 3 000 Hz)Rundsteuersignale werden als Folge von Impulsen übertragen, wobei jeder Impuls eine Dauer im Bereich von 0,1 s bis 7 s hat und die Dauer der gesamten Folge von 6 s bis 180 s reicht. Eine Impulsdauer von etwa 0,5 s und eine Dauer der gesamten Folge von etwa 30 s ist mehr gebräuchlich.
Im Allgemeinen werden diese Systeme im Frequenzbereich von 110 Hz bis 3 000 Hz betrieben. Der Wert des eingespeisten Sinussignals liegt, abhängig von der örtlichen Praxis, im Bereich von 2 % bis 5 % der Nennversorgungsspannung, aber Resonanzen können ein Ansteigen der Pegel bis zu 9 % verursachen. Beineueren installierten Systemen liegen die Signale gewöhnlich im Bereich von 110 Hz bis 600 Hz.
Der Strom kann ruhig bunt sein-ohne Kabel nützt das nix.
Bild: NAKBA 3x95/50sm 0,6/1kV VDE U 0250:1936
Dieser Beitrag wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und basiert auf fundierten Kenntnissen der elektrotechn. Regelwerke. Er ist eine pers. Interpretation des Autors. Etwaige rechtliche Empfehlungen und Hinweise sind unverbindlich, eine Rechtsberatung findet nicht statt.
Haftungsansprüche gegen den Autor, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der angebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht werden, sind ausgeschlossen.
Bild: NAKBA 3x95/50sm 0,6/1kV VDE U 0250:1936
Dieser Beitrag wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und basiert auf fundierten Kenntnissen der elektrotechn. Regelwerke. Er ist eine pers. Interpretation des Autors. Etwaige rechtliche Empfehlungen und Hinweise sind unverbindlich, eine Rechtsberatung findet nicht statt.
Haftungsansprüche gegen den Autor, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der angebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht werden, sind ausgeschlossen.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 4312
- Registriert: Donnerstag 2. August 2007, 09:10
- Wohnort: BW
- Oberwelle
- Beiträge: 8770
- Registriert: Montag 4. April 2005, 17:54
Moin..
in der EN50160 sind verträglichkeits Pegel angegeben, die abhängig von der Frequenz sind.
Die habe ich aber nicht bei mir..
In der von KM zitierten VDE ist die auch abgebildet..
Beispiel 6,5% bei 725Hz..
OW
Nachtrag:
Und Wunder der EN/VDE, in der EN50160 ist der Wert genau so groß
in der EN50160 sind verträglichkeits Pegel angegeben, die abhängig von der Frequenz sind.
Die habe ich aber nicht bei mir..
In der von KM zitierten VDE ist die auch abgebildet..
Beispiel 6,5% bei 725Hz..
OW
Nachtrag:
Und Wunder der EN/VDE, in der EN50160 ist der Wert genau so groß
.