Hallo Leute!
Hersteller von elektronischen Vierleiter-Drehstromzählern (z.B. hager oder NZR) führen in ihren Anschaltanweisungen [in Direktzählungs-Anschaltung] immer den N/PEN mit vollem Querschnitt durch den Zähler.
Sicherlich wird der N/PEN für die Versorgung des Zählers und auch für die Messung benötigt.
Könnte man aber nicht genausogut nur einen 1,5mm² von der N-Schiene als Stichleitung an den Zähler anschließen, um ihn mit einem N-Potential zu versorgen?
edit: Ach, ich sehe gearade: Fette N/PEN-Anschlußklemmen haben nur einige Zähler, die auch als Wandlerzähler benutzt werden können. Für einen Direktzähler, den ich gerade hier gefunden habe, gibt's nur eine N/PEN-Klemme für max. 2,5mm². (Da zeigen die Hersteller-Anschaltebilder aber teilweise andere/falsche Beschaltungen - eben z.B. mit durchgeführtem N/PEN. Vermutlich einfach ein Durcheinander auf den Datenblättern, sowas wird ja i.d.R. nicht ordentlich gepflegt.)
Insofern lag ich ja mit meinem Sachverstand doch richtig (wollte nur die Herstelleranweisungen nicht ignorieren).
Eberhard
N durch elektronischen Zähler führen?
-