Hallo,
bei uns streiten sich die Herrschaften wie und ob überhaupt um eine 20 KV Schaltanlage ein elektrischer Betriebsraum errichtet werden muß oder kann.
Es geht um 3 20KV Trafo Schalter.
Vielleicht kann mir jemand mit Unterlagen weiterhelfen.
Gruß Uwe
20 KV Schaltanlage
- Uwe E.
- Beiträge: 318
- Registriert: Samstag 22. Oktober 2005, 14:22
- Wohnort: Neuenstadt Baden W.
- Kontaktdaten:
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 74
- Registriert: Dienstag 22. April 2008, 14:53
- Wohnort: Peine
Ich bin der Meinung, das elektrische Schaltanlagen über 1KV nur in elektrischen Betriebsräumen erbaut werden dürfen.
Gegen unbefugte muss der Zutritt verhindert werden aber raus muss jeder so können. (Panikschließung).
Und die Tür muss nach außen aufgehen. Und und und.....
Kann dir aber keine Fundstelle nennen. Muss mal suchen.
Gegen unbefugte muss der Zutritt verhindert werden aber raus muss jeder so können. (Panikschließung).
Und die Tür muss nach außen aufgehen. Und und und.....
Kann dir aber keine Fundstelle nennen. Muss mal suchen.
- kabelmafia
- Beiträge: 7503
- Registriert: Montag 7. April 2003, 22:25
- Wohnort: eigentlich Hamburg, aber überall und nirgends
- Kontaktdaten:
Moin,
da hilft die DIN VDE 0101:2000-01 weiter. Grundsätzlich sind die darin aufgeführten Schutzziele und Gefährdungen zu beachten. Abweichend davon können die Hersteller von den Betriebsmitteln auch abweichende (geringere) Anforderungen stellen.
Anlagen über 1 kV sind außerhalb von elektrischen Betriebsstätten zulässig, allerdings wird da eher von Freiluftanalgen geredet.
da hilft die DIN VDE 0101:2000-01 weiter. Grundsätzlich sind die darin aufgeführten Schutzziele und Gefährdungen zu beachten. Abweichend davon können die Hersteller von den Betriebsmitteln auch abweichende (geringere) Anforderungen stellen.
Anlagen über 1 kV sind außerhalb von elektrischen Betriebsstätten zulässig, allerdings wird da eher von Freiluftanalgen geredet.
Der Strom kann ruhig bunt sein-ohne Kabel nützt das nix.
Bild: NAKBA 3x95/50sm 0,6/1kV VDE U 0250:1936
Dieser Beitrag wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und basiert auf fundierten Kenntnissen der elektrotechn. Regelwerke. Er ist eine pers. Interpretation des Autors. Etwaige rechtliche Empfehlungen und Hinweise sind unverbindlich, eine Rechtsberatung findet nicht statt.
Haftungsansprüche gegen den Autor, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der angebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht werden, sind ausgeschlossen.
Bild: NAKBA 3x95/50sm 0,6/1kV VDE U 0250:1936
Dieser Beitrag wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und basiert auf fundierten Kenntnissen der elektrotechn. Regelwerke. Er ist eine pers. Interpretation des Autors. Etwaige rechtliche Empfehlungen und Hinweise sind unverbindlich, eine Rechtsberatung findet nicht statt.
Haftungsansprüche gegen den Autor, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der angebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht werden, sind ausgeschlossen.