E-Anlagen planen - Artikel im "de"

Beitrag von SPS »

Hallo zusammen,
in der Fachzeitschrift de ist der Beitrag "Elektroanlagen planen
und projektieren (1)" im neuen Heft.

http://www.de-online.info/archiv/2008/1 ... 8_EI41.pdf

Was haltet ihr von dem Beitrag?

Zitat"Licht- und Steckdosenstromkreise
müssen getrennt sein. Die Hauptleitung
wird auf Putz mit Abstandsschellen verlegt.
Die Zuleitung zur Unterverteilung
wird im Rohr auf Putz oder im Kabelkanal
verlegt."


Wo steht das so? oder ist das die eigene Meinung des Autors?
Ich kann doch Licht und Steckosen auch in einem Stromkreis haben.
Die Hauptleitung in Rohr verlegen. Sowie die Zuleitungen zum Verteiler unter Putz ohne Rohr.



Eigener Stromkeis "für Großgerät: > 2 kW Anschlusswert"
In der Din 18015 wird keine Leistung mehr angegeben.
Mit freundlichem Gruß sps
ohoyer
Null-Leiter
Beiträge: 3426
Registriert: Mittwoch 27. Dezember 2006, 13:10
Wohnort: Koblenz

Beitrag von ohoyer »

Interessant auch, dass hier auf eine Kurzschlussberechnung als "Muss" im Rahmen der Projektierung verwiesen wird- ich habe mir erst letzte Woche von einem namhaften Unternehmen in der Branche erklären lassen, dass derartige Dinge eine kostenpflichtige Wahlposition bei der Beauftragung darstellen und sowas nicht immer durchgeführt wird. (Zumindest vor 10 Jahren...)
Benutzeravatar
kabelmafia
Beiträge: 7503
Registriert: Montag 7. April 2003, 22:25
Wohnort: eigentlich Hamburg, aber überall und nirgends
Kontaktdaten:

Beitrag von kabelmafia »

Moin,

ich finde ihn nicht praxisgerecht. Es wird alles durcheinandergewürfelt. Nachfolgend mal meine ?-Liste:
  • Es werden Normen zitiert, die weder in der Handwerkerauswahl noch auf der DIN / VDE-DVD enthalten sind. (EN 61346-1:1997)
  • die Installation von Wohnräumen unterliegt ganz anderen Planungsgesichtspunkten, als die von Gewerbe oder Industrie. Hier ist nicht erkennbar, was für welchen Bereich gilt.
  • veraltete Normbezüge (DIN VDE 0100-610, TAB 2000) was haben wir mit der DIN VDE 0101 zu tun?
  • "Die Einspeisung erfolgt von oben oder unten, Abgänge nach oben."
    Licht- und Steckdosenstromkreise müssen getrennt sein.
    Die Stegleitung ist nur in Ausnahmefällen zulässig.
    Quelle?
  • Motoranschluß mit WS < 1,4 kW / DS < 5,5 kW -> wo kommen die Werte her? Die TAB2007 spricht von 1,7 / 5,2 kVA.
  • Kurzschlußberechnung kann in weiten Teilen der Wohngebäudeinstallation entfallen - zumindest in Endstromkreisen mit RCD. Bei der Hauptleitungsberechnung muß mir erstmal jemand ein so schlechtes Netz zeigen, daß der Nachweis rechnerisch notwendig ist.
Der Strom kann ruhig bunt sein-ohne Kabel nützt das nix.
Bild: NAKBA 3x95/50sm 0,6/1kV VDE U 0250:1936
Dieser Beitrag wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und basiert auf fundierten Kenntnissen der elektrotechn. Regelwerke. Er ist eine pers. Interpretation des Autors. Etwaige rechtliche Empfehlungen und Hinweise sind unverbindlich, eine Rechtsberatung findet nicht statt.
Haftungsansprüche gegen den Autor, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der angebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht werden, sind ausgeschlossen.
jf27el
Null-Leiter
Beiträge: 4312
Registriert: Donnerstag 2. August 2007, 09:10
Wohnort: BW

Beitrag von jf27el »

Hallo SPS,
SPS hat geschrieben: Was haltet ihr von dem Beitrag?
Der Versuch einer Aufzählung von technische Vorschriften ohne Beachtung der TAB oder Niederspannungsrichtlinien von zwei Vollblut-Theoretikern. Dass denen die Dreiecksgeschäfte und Bauplanungsunterlagen, wie sie momentan im Umlauf sind, nicht bekannt sind, ist offensichtlich.
Für mich bezeichnet für DE-Artikel - an der Wirklichkeit vorbei.

Gruß
jf27el
Olaf S-H
Beiträge: 13786
Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57

Beitrag von Olaf S-H »

Moin SPS,

ich habe den Beitrag nur überflogen. Die Normenbezüge sind auch nicht mehr so ganz aktuell.

Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
vde1
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).

"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
lötfix

Beitrag von lötfix »

SPS hat geschrieben:...Was haltet ihr von dem Beitrag?...
jf27el hat geschrieben:...Für mich bezeichnet für DE-Artikel - an der Wirklichkeit vorbei...
Das seh ich schon seit langem so und frage mich, welche Leute beim DE so einen theoretischen Voll-Sch..ß absegnen und damit dem zahlenden Leser zumuten :(
Wie gut, dass ich da lieber der meistabonnierten Zeitschrift der Elektrobranche in Deutschland vertraue. Auch die ist nicht immer perfekt, bietet mir als Praktiker in der Regel aber einen weitaus größeren Nutzen :)

Viele Grüße von lötfix,
einem treuen Abonnenten des Elektropraktikers
elo22
Null-Leiter
Beiträge: 640
Registriert: Sonntag 3. Oktober 2004, 05:05
Kontaktdaten:

Beitrag von elo22 »

lötfix hat geschrieben:Das seh ich schon seit langem so und frage mich, welche Leute beim DE so einen theoretischen Voll-Sch..ß absegnen und damit dem zahlenden Leser zumuten :(
Nicht nur das, die sitzen teilweise auch in den Komissionen.

Lutz