Hallo Neo,Neo2005 hat geschrieben: Es gab beim lösen der Busklemmen keine Störmeldung.
wie lange hast du die Busklemme gelöst. Wennige Minuten reichen da oft nicht. Je nach Wichtigkeit erfolgt die Kontrolle des EIB-Gerätes nur alle 15 Minuten, wahrscheinlich sogar nur einmal pro Stunde oder vier mal am Tag.. Denn die wahrscheinlichkeit das der EIB-Bus, aus welchen Gründen auch immer, aus fällt und Gleichzeitig eine Störmeldung erfogt, ist eher unwahrscheinlich. Deshalb muß man das ganze nicht dauernt, sondern nur Regelmäßig kontrollieren. Vorraussetzung ist natürlich, das der EIB-Bus nicht auf Grund der Störung ausfällt. Z.B. Störmeldung von einem Trafo der gleichzeitig den EIB-Bus mit Strom versorgt.
Anders sieht es bei Einbruch- und Brandüberwachung über EIB aus. Hier ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, das der EIB-Bus durch den Einbrecher oder durch das Feuer kurz vorher oder während der Arlarmauslösung aus fällt sehr groß. Hier muß eine Störung in sehr kurzer Zeit erkannt und gemeldet werden.
Gerhard