Mittelspannungschaltanlage
Hallo,
langfristig suche ich eine ZULASSUNGSFÄHIGE Mittelspannungsschaltanlage
für 20 kV im Bereich eon-Avacon.
Ich habe vor, ein eigenes Gebäude für Trafo und Schaltanlage zu bauen.
Ich bilde mir ein, daß es so billiger wird, als wenn ich eine Kompaktstation kaufe.
Außerdem finde ich ein geräumiges Häuschen schöner, als einen 'Maulwurfshügel'.
Es kommt nicht auf den 'letzten cm' an - ich habe genug Platz.
Ich suche also Komponenten, aus denen ich was konstruieren kann, was
eine Fernwirkmöglichkeit hat.
Wenn ich in einem weiterten Raum des o.g. Häuschens gleich noch meine
Ersatzstromversorgung unterbringen könnte, wäre es ideal.
Da der Diesel einen Druckluftstarter hat, wäre es sicher sinnvoll, wenn
die Fernwirkung auch Druckluft als Energieträger hätte.
Geplant ist zwar nur eine MS-Stichleitung, aber zukunftssicherer wäre
es sichlich, wenn man von zwei Seiten eine Einspeisung hätte.
Also, wer was organisieren kann - bitte mal melden.
...
langfristig suche ich eine ZULASSUNGSFÄHIGE Mittelspannungsschaltanlage
für 20 kV im Bereich eon-Avacon.
Ich habe vor, ein eigenes Gebäude für Trafo und Schaltanlage zu bauen.
Ich bilde mir ein, daß es so billiger wird, als wenn ich eine Kompaktstation kaufe.
Außerdem finde ich ein geräumiges Häuschen schöner, als einen 'Maulwurfshügel'.
Es kommt nicht auf den 'letzten cm' an - ich habe genug Platz.
Ich suche also Komponenten, aus denen ich was konstruieren kann, was
eine Fernwirkmöglichkeit hat.
Wenn ich in einem weiterten Raum des o.g. Häuschens gleich noch meine
Ersatzstromversorgung unterbringen könnte, wäre es ideal.
Da der Diesel einen Druckluftstarter hat, wäre es sicher sinnvoll, wenn
die Fernwirkung auch Druckluft als Energieträger hätte.
Geplant ist zwar nur eine MS-Stichleitung, aber zukunftssicherer wäre
es sichlich, wenn man von zwei Seiten eine Einspeisung hätte.
Also, wer was organisieren kann - bitte mal melden.
...
- Oberwelle
- Beiträge: 8770
- Registriert: Montag 4. April 2005, 17:54
OberwelleElt-Onkel hat geschrieben:Hallo,
langfristig suche ich eine ZULASSUNGSFÄHIGE Mittelspannungsschaltanlage
für 20 kV im Bereich eon-Avacon.
Wie viele Felder ?
2x Einspeisung ( Ring ) und ein Trafofeld reichen oder noch Messfeld etc. ?
Ich habe vor, ein eigenes Gebäude für Trafo und Schaltanlage zu bauen.
Ich bilde mir ein, daß es so billiger wird, als wenn ich eine Kompaktstation kaufe.
Außerdem finde ich ein geräumiges Häuschen schöner, als einen 'Maulwurfshügel'.
Wohl wahr ..
Es kommt nicht auf den 'letzten cm' an - ich habe genug Platz.
Ich suche also Komponenten, aus denen ich was konstruieren kann, was
eine Fernwirkmöglichkeit hat.
Wenn ich in einem weiterten Raum des o.g. Häuschens gleich noch meine
Ersatzstromversorgung unterbringen könnte, wäre es ideal.
Da der Diesel einen Druckluftstarter hat, wäre es sicher sinnvoll, wenn
die Fernwirkung auch Druckluft als Energieträger hätte.
Meist du jetzt den Antrieb der Mittelspannungsanlage ( Schalter etc. ).
Wenn du da deine Fremdeinspiesung anschließen möchtest, benötigst du auch ein Schutzgerät ?!
Geplant ist zwar nur eine MS-Stichleitung, aber zukunftssicherer wäre
es sichlich, wenn man von zwei Seiten eine Einspeisung hätte.
Also, wer was organisieren kann - bitte mal melden.
...
.
Ich kann über die Richtigkeit / Vollständigkeit meiner Angaben keine Gewähr übernehmen. Immer alle Vorschriften beachten !
Ich kann über die Richtigkeit / Vollständigkeit meiner Angaben keine Gewähr übernehmen. Immer alle Vorschriften beachten !
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Moin Elt-Onkel,
so ganz verstehe ich Dein Anliegen nicht. Benötigst Du Unterstützung bei der Planung oder nur die Komponenten dafür?
Gruß Olaf
so ganz verstehe ich Dein Anliegen nicht. Benötigst Du Unterstützung bei der Planung oder nur die Komponenten dafür?
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7749
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Hallo Olaf,
hier geht es primär um die Beschaffung gebrauchter, aber zulassungsfähiger
Komponenten.
Wenn ich denn in hinreichender Menge Teile habe, müssen wir überlegen,
wie groß das Haus werden muß. Dann können wir in die Planung einsteigen.
Eigendlich ist es nicht so schwierig:
Mittelspannnungsschiene mit 3 Abgängen:
- Einspeisung
- Einspeisung (Reserve)
- Trafo
Schalter:
- Einer je MS Abgang
Zubehör:
- Sicherungshalter mit Sicherungen
- Erdungsgedöns
- Schränke
- Türen
- Kabeldurchführungen
- pp.
Trafogröße 120 bis 300 kVA
Fernwirkungsenergie entweder Druckluft oder 24 V DC.
Zur Erinnerung: Es geht um einen abgelegenen Landwirtschaftlichen Betrieb, der
einen preiswerten 20 kV-Anschluß braucht.
...
hier geht es primär um die Beschaffung gebrauchter, aber zulassungsfähiger
Komponenten.
Wenn ich denn in hinreichender Menge Teile habe, müssen wir überlegen,
wie groß das Haus werden muß. Dann können wir in die Planung einsteigen.
Eigendlich ist es nicht so schwierig:
Mittelspannnungsschiene mit 3 Abgängen:
- Einspeisung
- Einspeisung (Reserve)
- Trafo
Schalter:
- Einer je MS Abgang
Zubehör:
- Sicherungshalter mit Sicherungen
- Erdungsgedöns
- Schränke
- Türen
- Kabeldurchführungen
- pp.
Trafogröße 120 bis 300 kVA
Fernwirkungsenergie entweder Druckluft oder 24 V DC.
Zur Erinnerung: Es geht um einen abgelegenen Landwirtschaftlichen Betrieb, der
einen preiswerten 20 kV-Anschluß braucht.
...
- harmi
- Beiträge: 2462
- Registriert: Donnerstag 9. September 2004, 07:17
- Wohnort: Grafschaft Bentheim
Donnerschlag! Piepenbrinks Buur krich elektrisch Licht innen Güstenstall!Elt-Onkel hat geschrieben:
Zur Erinnerung: Es geht um einen abgelegenen Landwirtschaftlichen Betrieb, der
einen preiswerten 20 kV-Anschluß braucht.
...
Sag, dass das nicht wahr ist! 20 kV für einen abgelegenen Bauernhof?
Gruß, der Harmi
Dieser Beitrag wurde nach bestem Wissen und Gewissen aufgrund der gültigen Rechtsvorschriften (Erstellungsdatum) erstellt. Er erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Richtigkeit. Ein Rechtsanspruch gegen den Verfasser oder Dritte, bezogen auf Aussagen dieses Beitrags, besteht nicht.
Dieser Beitrag wurde nach bestem Wissen und Gewissen aufgrund der gültigen Rechtsvorschriften (Erstellungsdatum) erstellt. Er erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Richtigkeit. Ein Rechtsanspruch gegen den Verfasser oder Dritte, bezogen auf Aussagen dieses Beitrags, besteht nicht.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1870
- Registriert: Mittwoch 11. Januar 2006, 08:51
harmi hat geschrieben:Donnerschlag! Piepenbrinks Buur krich elektrisch Licht innen Güstenstall!
Sag, dass das nicht wahr ist! 20 kV für einen abgelegenen Bauernhof?
Hallo harmi,
guckst Du hier. Da erklärt Elt-Onkel, warum er einen Mittelspannungsanschluss braucht.
Gruß
Mac