Motor direkt einschalten
- Oberwelle
- Beiträge: 8770
- Registriert: Montag 4. April 2005, 17:54
- Oberwelle
- Beiträge: 8770
- Registriert: Montag 4. April 2005, 17:54
Moin jf27el,
der Bezugspunkt ist der N.
Ich habe dieses "Schwingen" auch bei anderen Messungen gesehen, ich meine immer beim Motoranlauf von Y auf D ...
Nachtrag:
Stromverlauf eines "anderen" Motors beim "Zuschalten" auf "D" Dreieck.
Im Sternanlauf ist alles normal...
[ATTACH]3200[/ATTACH]
der Bezugspunkt ist der N.
Ich habe dieses "Schwingen" auch bei anderen Messungen gesehen, ich meine immer beim Motoranlauf von Y auf D ...
Nachtrag:
Stromverlauf eines "anderen" Motors beim "Zuschalten" auf "D" Dreieck.
Im Sternanlauf ist alles normal...
[ATTACH]3200[/ATTACH]
- Dateianhänge
-
- Schwingungen beim Motoranlauf.JPG (35.35 KiB) 1335 mal betrachtet
.
Ich kann über die Richtigkeit / Vollständigkeit meiner Angaben keine Gewähr übernehmen. Immer alle Vorschriften beachten !
Ich kann über die Richtigkeit / Vollständigkeit meiner Angaben keine Gewähr übernehmen. Immer alle Vorschriften beachten !
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 4312
- Registriert: Donnerstag 2. August 2007, 09:10
- Wohnort: BW
Hallo Oberwelle,
wenn du dir sicher bist, das es keine Resonanz im Netz ist, kommt natürlich die Einschwingvorgänge des Motors in Betracht. Wieviele Stäbe (Nuten)haben denn die Motorenrotoren 7 oder 9 ( 9x50Hertz in Anlauf) allerdings müsste die Freqenz später sich ändern (später 9 mal Schlupf) ...mmhhh ... grübel
Gruß
jf27el
wenn du dir sicher bist, das es keine Resonanz im Netz ist, kommt natürlich die Einschwingvorgänge des Motors in Betracht. Wieviele Stäbe (Nuten)haben denn die Motorenrotoren 7 oder 9 ( 9x50Hertz in Anlauf) allerdings müsste die Freqenz später sich ändern (später 9 mal Schlupf) ...mmhhh ... grübel
Gruß
jf27el
- Oberwelle
- Beiträge: 8770
- Registriert: Montag 4. April 2005, 17:54
wer kann sich da schon Sicher seinjf27el hat geschrieben:Hallo Oberwelle,
wenn du dir sicher bist, das es keine Resonanz im Netz ist, ...
Über die Anzahl der Nuten kann ich nichts sagen, das sind fremde...
.
Ich kann über die Richtigkeit / Vollständigkeit meiner Angaben keine Gewähr übernehmen. Immer alle Vorschriften beachten !
Ich kann über die Richtigkeit / Vollständigkeit meiner Angaben keine Gewähr übernehmen. Immer alle Vorschriften beachten !
-
- Beiträge: 338
- Registriert: Mittwoch 9. Januar 2008, 13:18
Hallo Oberwelle,Oberwelle hat geschrieben:Moin jf27el,
der Bezugspunkt ist der N.
Ich habe dieses "Schwingen" auch bei anderen Messungen gesehen, ich meine immer beim Motoranlauf von Y auf D ...
Nachtrag:
Stromverlauf eines "anderen" Motors beim "Zuschalten" auf "D" Dreieck.
Im Sternanlauf ist alles normal...
[ATTACH]3200[/ATTACH]
auch ich habe mit Verwunderung die Stromverläufe gesehen, und ich könnte
keine einfache Begründung liefern.
Mit "googlen" kam ich auf folgende Seite:
http://www.springerlink.com/content/v05484042577782
Das Wissenschaftliche Zitat stammt aus dem Jahre 1935 !!
Es scheint mir etwas mühsam, die Bedeutung der 17. Oberwelle beim Hochlauf
des Motors zu erfassen.
Ich habe stattdessen probehalber die Funktion f = 2sin(x) + 0.1sin(17x)
mit GEOBRA dargestelllt, und ich war verblüfft, wie "sich die Bilder gleichen" !
Mit Gruss Kabelle
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 3698
- Registriert: Dienstag 10. Februar 2004, 21:00
- Kontaktdaten:
Moin,
könnte es sein, dass bei der Y-D-Umschaltung die Phasen nach dem Umschalten versetzt angeordnet sind zu dem Augenblick vor dem Umschalten? Kann es sein, dass das Läuferfeld sich nicht sofort neu ausrichtet (der Strom durch die Käfigstäbe unterliegt ja auch induktiven Bedingungen) und somit der Läufer einen Ruck um 60/180/240° erfährt, der zu einem Pendeln führt?
Bleibt diese Schwingung bestehen oder klingt sie ab?
könnte es sein, dass bei der Y-D-Umschaltung die Phasen nach dem Umschalten versetzt angeordnet sind zu dem Augenblick vor dem Umschalten? Kann es sein, dass das Läuferfeld sich nicht sofort neu ausrichtet (der Strom durch die Käfigstäbe unterliegt ja auch induktiven Bedingungen) und somit der Läufer einen Ruck um 60/180/240° erfährt, der zu einem Pendeln führt?
Bleibt diese Schwingung bestehen oder klingt sie ab?