Seite 2 von 5

Re: Bügelschellen aus Stahl oder Aluminium

Verfasst: Mittwoch 3. August 2022, 21:58
von SPS
Auch in der de 11/2007 gibt es einen Beitrag dazu.
Nicht frei zugänglich.
Praxisproblem einzeln kaufen und direkt darauf zugreifen
W. Hörmann hat geschrieben:Diese Erwärmung kann bei größeren Strömen so erheblich sein, dass die Isolierung der Kabel durch den Anpressdruck der Schellen beschädigt wird.
Auch Verschraubungen können hier den gleichen Effekt haben.

https://www.elektro.net/wp-content/arch ... 7_PP01.pdf

Re: Bügelschellen aus Stahl oder Aluminium

Verfasst: Freitag 5. August 2022, 16:25
von IH-Elektriker
Besten Dank für die Ausführungen. Ich denke das in meinem Fall keine nennenswerte Erwärmung stattfinden wird, trotzdem sollte man auf solche Dinge achten. Eventuell werde ich wenn die Maschine in Betrieb ist das ganze mal mit einer Wärmebildkamera beobachten - ich könnte ja eine der Schellen erst mal nicht austauschen, eine gegen Alu und eine gegen Edelstahl. Mal sehen was das Lager hergibt.

Und dann mal schauen wie das aussieht.....

Re: Bügelschellen aus Stahl oder Aluminium

Verfasst: Freitag 5. August 2022, 16:52
von SPS
Mir ist nicht ganz klar, wie lange der Strom fließen muss, damit die Leitung beschädigt wird.
So schnell kannst du nicht alle Schellen prüfen.
Ich würde kein Risiko eingehen. Höchstens am Ende eine Schelle lasen und zur Not 1 m Leitung abschneiden.
Besser als die ganze Leitung zu schrotten.

Re: Bügelschellen aus Stahl oder Aluminium

Verfasst: Freitag 5. August 2022, 19:45
von tm90
Moin,

Wie sieht das bei geerdeten C-Schienen aus?
Dadurch sind auch die Bügelschellen geerdet und das Problem entsteht nicht.

Re: Bügelschellen aus Stahl oder Aluminium

Verfasst: Samstag 6. August 2022, 07:05
von Elektromann
IH-Elektriker hat geschrieben: Freitag 5. August 2022, 16:25 [...] Eventuell werde ich wenn die Maschine in Betrieb ist das ganze mal mit einer Wärmebildkamera beobachten - ich könnte ja eine der Schellen erst mal nicht austauschen, eine gegen Alu und eine gegen Edelstahl. Mal sehen was das Lager hergibt.
Und dann mal schauen wie das aussieht.....
Ich wäre Dir sehr verbunden wenn Du die Ergebnisse teilen würdest. Ich bin in Gedanken meine Projekte der letzten Jahre durchgegangen, da ist nie was aufgefallen - aber evtl. haben wir es ja nur nicht bemerkt... Wäre prima wenn wir da gemeinsam etwas mehr Wissen sammeln könnten :-)

Re: Bügelschellen aus Stahl oder Aluminium

Verfasst: Samstag 6. August 2022, 10:31
von froebel88
tm90 hat geschrieben: Freitag 5. August 2022, 19:45 Moin,

Wie sieht das bei geerdeten C-Schienen aus?
Dadurch sind auch die Bügelschellen geerdet und das Problem entsteht nicht.
Sicher? Wenn ich mich grob an das 1. Kirchhoffsche Gesetz erinnere, dürfte das eigtl. nicht stimmen..

Re: Bügelschellen aus Stahl oder Aluminium

Verfasst: Sonntag 7. August 2022, 14:49
von tm90
Moin,

das Problem tritt bei Einzelleiterkabeln auf, bei der die Schellen der Phasen und der PEN nicht gemeinsam auf eine gemeinsame C Schiene gelegt werden und bei welche Eisenschellen verwendet werden sowie die Schienen nicht geerdet sind. Der Fall ist schon ungewöhnlich. Sonst würde ich das aus EMV Sicht betrachten und die Schienen erden. Das nennt man hier dann induktive Kopplung.

Re: Bügelschellen aus Stahl oder Aluminium

Verfasst: Sonntag 7. August 2022, 18:55
von SPS
Hallo,
Im Fachzeitschrift De Beitrag gibt es das Problem auch bei Bodenblech aus ferromagnetischem Material.
Ich kenne die Bleche nur geerdet.
Ich habe nirgends außer im Beitrag von tm90 gelesen, dass eine Erdung hier hilft.

Re: Bügelschellen aus Stahl oder Aluminium

Verfasst: Montag 8. August 2022, 08:16
von Elektromann
Hallo Kollegen, das ist ein ganz schön kniffliges Problem - wenn man es genau betrachtet. Also die Hauptquelle der Erwärmung, dürfte die magnetische Induktion im Ferromagnetischen Körper sein (also "Schelle"). Der (Wechsel-)Strom führende Leiter erzeugt eine Umpolung der Elementarmagnete in der Schelle, diese Schwingung erzeugt dann Wärme. Soweit so gut, es gibt aber auch noch eine Reihe von Nebeneffekten. Bisher hab ich noch keine Aussagen in der Literatur gefunden wie diese Wirkung proportional zur Stromstärke ist. Letztlich hängt die Erwärmung ja auch von der Ausbreitung der Schelle (Fläche) ab. Eine Erdung der Elemente hilft gegen andere Effekte, die ebenfalls die Erwärmung fördern z.B. Oberschwingungen, das kann ich aber z.Zt. alles noch nicht bewerten. Für Hilfe bin ich da dankbar... ich bin aber am Thema :-)

Re: Bügelschellen aus Stahl oder Aluminium

Verfasst: Montag 8. August 2022, 16:00
von E-Jens
Hallo,

ich glaube auch nicht, dass Aluminiumschellen oder rostfreier Stahl den großen Unterschied machen. Eventuell ist besser. Aber nicht weg.
Über welche Temperatur reden wir.