Danke für Eure Bemühungen. Die Anlage welche ich hier habe ist aktuell noch nicht in Produktion, daher kann ich momentan keine Messungen machen.
Meine Erfahrungen mit IR-Thermometern sind eher bescheiden, gerade was die Messung auf gekrümmten, metallisch mehr oder weniger blanken Oberflächen betrifft wie bspw. verzinkte oder Edelstahl-Rohrleitungen. Hier habe ich manchmal das Gefühl das die Messwerte eher ausgewürfelt wie gemessen werden, je kleiner der Rohrdurchmesser desto schlimmer. Das IR-Thermometer nur ganz leicht anders gehalten und der Laserpunkt 2mm wo anders schon ergibt das andere Temperaturen.
Das Problem ist halt das der eigentliche Messfleck eben nicht nur der Laserpunkt ist, sondern dieser immer deutlich größer sein wird. Ein genaues "Zielen" auf kleine Oberflächen ist somit ein Glücksspiel, messe ich die eigentliche Oberfläche oder das was außen rum ist....
Bügelschellen aus Stahl oder Aluminium
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1842
- Registriert: Mittwoch 9. Januar 2013, 11:18