Alt = Verboten?
Hallo
Wie sieht es eigentlich mit den guten, alten Schaltern aus?
Darf man die noch verwenden? Wenn sie auch teilweise ihre
40 Jahre auf dem Buckel haben, so haben sie doch meist
zuverlässig ihren Dienst getan.
Wie siehts also aus, wenn Omma gerne noch eine Lampe im
Gartenhäuschen hätte und als Schalter gerne "den Einen da
im Keller, der ja eh nicht gebraucht wird" als Schaltstelle
wiederverwenden?
Immerhin waren die guten Bakelit-Drehschalter mal Stand der
Technik, sind die jetzt noch erlaubt (in neuer Installation)?
Gruß
Tali
neu... da fällt mir ein: [http://www.manufactum.de/group/172314/E ... 14.0.html]
Wie sieht es eigentlich mit den guten, alten Schaltern aus?
Darf man die noch verwenden? Wenn sie auch teilweise ihre
40 Jahre auf dem Buckel haben, so haben sie doch meist
zuverlässig ihren Dienst getan.
Wie siehts also aus, wenn Omma gerne noch eine Lampe im
Gartenhäuschen hätte und als Schalter gerne "den Einen da
im Keller, der ja eh nicht gebraucht wird" als Schaltstelle
wiederverwenden?
Immerhin waren die guten Bakelit-Drehschalter mal Stand der
Technik, sind die jetzt noch erlaubt (in neuer Installation)?
Gruß
Tali
neu... da fällt mir ein: [http://www.manufactum.de/group/172314/E ... 14.0.html]
ich bin subjektiv
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 196
- Registriert: Montag 4. April 2005, 18:12
- Wohnort: Niedersachsen
- Kontaktdaten:
- kabelmafia
- Beiträge: 7503
- Registriert: Montag 7. April 2003, 22:25
- Wohnort: eigentlich Hamburg, aber überall und nirgends
- Kontaktdaten:
Moin,
ich würde mir original alte Gerät vor der Installation aber sehr sehr genau ansehen. Und auch mal bei Vater VDE nachschlagen, ob sie noch so halbwegs normgerecht sind.....
Die Sachen von Maufaktum sind grundsätzlich immer in Ordnung - nur nicht gerade günstig. Ich statte gerade ein Atelier mit Manufaktum-Leuchten aus.
ich würde mir original alte Gerät vor der Installation aber sehr sehr genau ansehen. Und auch mal bei Vater VDE nachschlagen, ob sie noch so halbwegs normgerecht sind.....
Die Sachen von Maufaktum sind grundsätzlich immer in Ordnung - nur nicht gerade günstig. Ich statte gerade ein Atelier mit Manufaktum-Leuchten aus.
Der Strom kann ruhig bunt sein-ohne Kabel nützt das nix.
Bild: NAKBA 3x95/50sm 0,6/1kV VDE U 0250:1936
Dieser Beitrag wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und basiert auf fundierten Kenntnissen der elektrotechn. Regelwerke. Er ist eine pers. Interpretation des Autors. Etwaige rechtliche Empfehlungen und Hinweise sind unverbindlich, eine Rechtsberatung findet nicht statt.
Haftungsansprüche gegen den Autor, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der angebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht werden, sind ausgeschlossen.
Bild: NAKBA 3x95/50sm 0,6/1kV VDE U 0250:1936
Dieser Beitrag wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und basiert auf fundierten Kenntnissen der elektrotechn. Regelwerke. Er ist eine pers. Interpretation des Autors. Etwaige rechtliche Empfehlungen und Hinweise sind unverbindlich, eine Rechtsberatung findet nicht statt.
Haftungsansprüche gegen den Autor, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der angebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht werden, sind ausgeschlossen.
- Taliesin
- Beiträge: 158
- Registriert: Donnerstag 30. November 2006, 21:09
- Wohnort: Ammerland/Niedersachsen
naja, manufactum war auch nur ein Beispiel, dass die es sich nicht leisten können, verbotene Ware anzubieten, ist auch klar
mir ist gerade eingefallen, in meinem Heizungsraum ist noch so ein Hübscher:
Hier, komplett mit Dübeln im Bestzustand:
Ein guter Busch-Jaeger, auf dem Metallblech oben auf dem Schaltereinsatz ist ein VDE-Zeichen und Anschlussdaten 6A/250V, ansonsten auf jedem Einzelteil das Busch-Jaeger-Symbol und eine PE-Klemme im Mittelteil des Sockels.
Gruß
Tali
mir ist gerade eingefallen, in meinem Heizungsraum ist noch so ein Hübscher:
Hier, komplett mit Dübeln im Bestzustand:
Ein guter Busch-Jaeger, auf dem Metallblech oben auf dem Schaltereinsatz ist ein VDE-Zeichen und Anschlussdaten 6A/250V, ansonsten auf jedem Einzelteil das Busch-Jaeger-Symbol und eine PE-Klemme im Mittelteil des Sockels.
Gruß
Tali
ich bin subjektiv
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1478
- Registriert: Dienstag 27. August 2002, 20:03
- Kontaktdaten:
Hallo Alois, wenn Du mit diesen Schaltern usw. eine neue Installation errichtest, dann bis Du dafür verantwortlich, dass die gesamte Anlage - auch der Schalter - alle aktuellen Sicherheitsanforderungen (VDE) erfüllt und ordentlich (Vertrag) funktioniert. Wenn Du auf Grund Deiner Fachkompetenz entscheidest, dass beides gegeben ist, dann musst Du dabei natürlich alle Eventualitätem einkalkulieren. Das wären
- der Bemessungstrom des Schalters (Vielleicht wird einmal eine andere Leuchte ("Birne") eingesetzt
- die Qualität des Schalters im Neuzustand (Kriechstrecken, Luftstrecken, Abstände der Schaltkontakte, Steckenbleiben beim Linkksdrehen, Isolierhülle = verstärkte Isolierung, Kontaktdruck? usw.) alles müßte der heutgen VDE entsprechen
- vorhandener Verschleiß/Alterermüdung, vorhandene kleine Defekte, verschmorte Kontakte, Festigkeit gegen Überspannungen, Ableitstrom, Folgen (Korrosion und Beschädigungen durch Kriechströme) der letzten Überschwemmung usw.
Bei mir zu Hause würde ich einen solchen erfahrungsgemäß noch immer guten Schalter einbauen, ausprobieren und im Auge behalten. Es steht 1:100, dass er meiner Oma Leuchte - die ich täglich am Abend besuche - noch richtig bedienen kann. Bei einem Kunden aber auf keinen Fall. Du würdest doch mit einem hübschen alten heiß geliebten Opel P4 auch nur zu Hause auf dem Hof aber nicht auf der Autobahn fahren. Oder?
Gruß Klaus Bö
- der Bemessungstrom des Schalters (Vielleicht wird einmal eine andere Leuchte ("Birne") eingesetzt
- die Qualität des Schalters im Neuzustand (Kriechstrecken, Luftstrecken, Abstände der Schaltkontakte, Steckenbleiben beim Linkksdrehen, Isolierhülle = verstärkte Isolierung, Kontaktdruck? usw.) alles müßte der heutgen VDE entsprechen
- vorhandener Verschleiß/Alterermüdung, vorhandene kleine Defekte, verschmorte Kontakte, Festigkeit gegen Überspannungen, Ableitstrom, Folgen (Korrosion und Beschädigungen durch Kriechströme) der letzten Überschwemmung usw.
Bei mir zu Hause würde ich einen solchen erfahrungsgemäß noch immer guten Schalter einbauen, ausprobieren und im Auge behalten. Es steht 1:100, dass er meiner Oma Leuchte - die ich täglich am Abend besuche - noch richtig bedienen kann. Bei einem Kunden aber auf keinen Fall. Du würdest doch mit einem hübschen alten heiß geliebten Opel P4 auch nur zu Hause auf dem Hof aber nicht auf der Autobahn fahren. Oder?
Gruß Klaus Bö
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Moinmoin Taliesin,
ich sehe es ähnlich wie Klaus und Kabelmafia. Entsprechen die Schalter noch den heutigen Normen und ist nur ein geringer Verschleiß vorhanden, so spräche sicherlich nichts gegen die Neuinstallation.
Gruß Olaf
ich sehe es ähnlich wie Klaus und Kabelmafia. Entsprechen die Schalter noch den heutigen Normen und ist nur ein geringer Verschleiß vorhanden, so spräche sicherlich nichts gegen die Neuinstallation.
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794