Herdanschluss
Hallo zusammen,
weiß jemand ob es eine Vorschrift gibt das bei einem Herd ( in der Küche ), beim Ausfall einer Phase auch die anderen beiden mit Auslösen müssen.
Hintergrund:
Bei einem Bekannten in der Wohnung sind 9 Sicherungen eingebaut wobei die 3, 6 und die 9 für je eine Phase des Herds vorhanden ist.
Ich würde alle drei nebeneinander legen und gemeinsam Auslösen lassen.
Gruß
Meister Ede
weiß jemand ob es eine Vorschrift gibt das bei einem Herd ( in der Küche ), beim Ausfall einer Phase auch die anderen beiden mit Auslösen müssen.
Hintergrund:
Bei einem Bekannten in der Wohnung sind 9 Sicherungen eingebaut wobei die 3, 6 und die 9 für je eine Phase des Herds vorhanden ist.
Ich würde alle drei nebeneinander legen und gemeinsam Auslösen lassen.
Gruß
Meister Ede
Denkt daran immer alle geltenden Vorschriften / Normen wie z.B. beachten.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 217
- Registriert: Donnerstag 17. Juli 2003, 10:25
- Kontaktdaten:
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 2222
- Registriert: Sonntag 12. November 2006, 21:40
- Wohnort: Köln
- kabelmafia
- Beiträge: 7503
- Registriert: Montag 7. April 2003, 22:25
- Wohnort: eigentlich Hamburg, aber überall und nirgends
- Kontaktdaten:
Moin,
ich muß da DrMik wiedersprechen und verweise mal auf folgendes Thema:
http://www.diesteckdose.net/forum/showt ... =dreipolig
ich muß da DrMik wiedersprechen und verweise mal auf folgendes Thema:
http://www.diesteckdose.net/forum/showt ... =dreipolig
Der Strom kann ruhig bunt sein-ohne Kabel nützt das nix.
Bild: NAKBA 3x95/50sm 0,6/1kV VDE U 0250:1936
Dieser Beitrag wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und basiert auf fundierten Kenntnissen der elektrotechn. Regelwerke. Er ist eine pers. Interpretation des Autors. Etwaige rechtliche Empfehlungen und Hinweise sind unverbindlich, eine Rechtsberatung findet nicht statt.
Haftungsansprüche gegen den Autor, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der angebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht werden, sind ausgeschlossen.
Bild: NAKBA 3x95/50sm 0,6/1kV VDE U 0250:1936
Dieser Beitrag wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und basiert auf fundierten Kenntnissen der elektrotechn. Regelwerke. Er ist eine pers. Interpretation des Autors. Etwaige rechtliche Empfehlungen und Hinweise sind unverbindlich, eine Rechtsberatung findet nicht statt.
Haftungsansprüche gegen den Autor, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der angebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht werden, sind ausgeschlossen.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 77
- Registriert: Dienstag 18. Oktober 2005, 17:29
- Wohnort: Erlenbach
- Kontaktdaten:
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 998
- Registriert: Samstag 18. Juni 2005, 21:04
- Wohnort: Dortmund
- Kontaktdaten:
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Moinmoin Herr Dokter,Dr Mik hat geschrieben:...bei dreipoligen Verbrauchern muss entweder ein dreipoliger LS-Automat verwendet werden oder drei einpolige Automaten sind über einen Bügel miteinander zu verbinden. ...
dies ist leider völliger Blödsinn. Guck mal hier: VDE 0100-430:1991-11, 9.1.1.
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 58
- Registriert: Samstag 11. November 2006, 11:59
Olaf S-H hat geschrieben:Moinmoin Herr Dokter,
dies ist leider völliger Blödsinn. Guck mal hier: VDE 0100-430:1991-11, 9.1.1.
Gruß Olaf
Eben!
Es gibt in Deutschland MILLIONEN von Drehstromanschlüssen, die zb über Diazed oder Neozed Elemente angeschlossen sind. da möcht ich mal sehen wo der Bügel dran gemacht wird
-