Potentialausgleich ohne Erder?
- Taliesin
- Beiträge: 158
- Registriert: Donnerstag 30. November 2006, 21:09
- Wohnort: Ammerland/Niedersachsen
Potentialausgleich ohne Erder?
Ich bin da etwas unsicher.
Habe hier einen Altbau (Bj 58 ) vorliegen, konnte aber weder eine Erdung der Heizungsrohre feststellen noch eine Potentialausgleichsschiene finden.
Wenn ich diesen PA jetzt nachrüste, was ist mit einem Außenerder? Fundamenterder oder dergleichen ist nicht auffindbar.
Weser-Ems Gebiet, TNC-S Netz
Gruß
Tali
(ich weiß, diese Frage hab ich schon anderweitig geschrieben, aber viele Köpfe, viele Meinungen )
Habe hier einen Altbau (Bj 58 ) vorliegen, konnte aber weder eine Erdung der Heizungsrohre feststellen noch eine Potentialausgleichsschiene finden.
Wenn ich diesen PA jetzt nachrüste, was ist mit einem Außenerder? Fundamenterder oder dergleichen ist nicht auffindbar.
Weser-Ems Gebiet, TNC-S Netz
Gruß
Tali
(ich weiß, diese Frage hab ich schon anderweitig geschrieben, aber viele Köpfe, viele Meinungen )
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 58
- Registriert: Samstag 11. November 2006, 11:59
nun, ist doch einfach
Potenzialausgleich nachrüssten
Erder von Aussen wird nur noch ganz selten mitgeliefert
das in dem alten Haus kein Fundamenterder verlegt wurde, auch normal
Also PA Schiene setzen
alle metallnen Anlagenteile auf die Schiene bringen
Wasser
Heizung
schauen was sonst noch möglich ist
Den PA mit dem PEN entweder in der Zähleranlage oder dem HA verbinden
UND, Kreuzerder in den Boden hauen und messen nicht vergessen
ggf noch einen, oder gar nen Tiefenerder
Potenzialausgleich nachrüssten
Erder von Aussen wird nur noch ganz selten mitgeliefert
das in dem alten Haus kein Fundamenterder verlegt wurde, auch normal
Also PA Schiene setzen
alle metallnen Anlagenteile auf die Schiene bringen
Wasser
Heizung
schauen was sonst noch möglich ist
Den PA mit dem PEN entweder in der Zähleranlage oder dem HA verbinden
UND, Kreuzerder in den Boden hauen und messen nicht vergessen
ggf noch einen, oder gar nen Tiefenerder
- Elektronix
- Beiträge: 892
- Registriert: Montag 25. September 2006, 20:41
- Wohnort: Rheinland
- Chris
- Beiträge: 3451
- Registriert: Sonntag 25. Juli 2004, 15:32
- Wohnort: ST
- Kontaktdaten:
Kann je nach nach VNB auch am Zählerschrank aufgelegt werden.
Die Hauptleitung ist ja meisstens stärker im querschnitt als der PA.
Da macht es technisch keinen Unterschied ob die nun am HA aufgelegt ist oder erst am Zählerplatz
Die Hauptleitung ist ja meisstens stärker im querschnitt als der PA.
Da macht es technisch keinen Unterschied ob die nun am HA aufgelegt ist oder erst am Zählerplatz
"Natur und ihr Gesetz sah man im Dunkel nicht, Gott sprach ,es werde Tesla, und überall ward Licht"
- Elektronix
- Beiträge: 892
- Registriert: Montag 25. September 2006, 20:41
- Wohnort: Rheinland
Hallo
Das macht nee Menge aus.
Zu einem ist dafon auszugehen das der Wiederstandswert von PA
kleiner ist als der des PEN.
Zum anderen könnten zwiechen Zählerklemmstein und HA Kontaktprobleme
auftreten.
In beiden Fällen fließt Strom über PA.
Die VNB's [EVU's] sind nicht der VDE vorgesetzt.
Gruß Elektronix
Das macht nee Menge aus.
Zu einem ist dafon auszugehen das der Wiederstandswert von PA
kleiner ist als der des PEN.
Zum anderen könnten zwiechen Zählerklemmstein und HA Kontaktprobleme
auftreten.
In beiden Fällen fließt Strom über PA.
Die VNB's [EVU's] sind nicht der VDE vorgesetzt.
Gruß Elektronix
- Chris
- Beiträge: 3451
- Registriert: Sonntag 25. Juli 2004, 15:32
- Wohnort: ST
- Kontaktdaten:
Wenn der PA am HA angeklemmt ist, können auch Kontaktprobleme auftreten..
Das Strom über den PA fliesst, kann immer passieren... aber in der Regel wird dieser über den PEN zurückfliessen.
Deswegen ist der PEN Bruch auch "Dramatisch" weil nicht nur die Schutz Funktion wech is, sondern auch der N..... es wird nur wenige Erdungen geben, die diese Funktion zur Trafostation schaffen...ausser man wohnt direkt daneben.
Das Strom über den PA fliesst, kann immer passieren... aber in der Regel wird dieser über den PEN zurückfliessen.
Deswegen ist der PEN Bruch auch "Dramatisch" weil nicht nur die Schutz Funktion wech is, sondern auch der N..... es wird nur wenige Erdungen geben, die diese Funktion zur Trafostation schaffen...ausser man wohnt direkt daneben.
"Natur und ihr Gesetz sah man im Dunkel nicht, Gott sprach ,es werde Tesla, und überall ward Licht"
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 58
- Registriert: Samstag 11. November 2006, 11:59
du bist schon nen paaar Jahre ausm Handwerk raus??
also das beweise mir, wie groß der Unterschied des PA Anschlusses am PEN des HA´s angeschlossen, zum Anschluss an der Cu Schiene im Zählerschrank im Einfamilienhaus ist
also das beweise mir, wie groß der Unterschied des PA Anschlusses am PEN des HA´s angeschlossen, zum Anschluss an der Cu Schiene im Zählerschrank im Einfamilienhaus ist
Elektronix hat geschrieben:Hallo
Das macht nee Menge aus.
Zu einem ist dafon auszugehen das der Wiederstandswert von PA
kleiner ist als der des PEN.
Zum anderen könnten zwiechen Zählerklemmstein und HA Kontaktprobleme
auftreten.
In beiden Fällen fließt Strom über PA.
Die VNB's [EVU's] sind nicht der VDE vorgesetzt.
Gruß Elektronix
- Elektronix
- Beiträge: 892
- Registriert: Montag 25. September 2006, 20:41
- Wohnort: Rheinland
Nabend meister
0,1Ohm reichen schon und der Strom läuft einen anderen Weg.
Mehrfach an verschiedenen Objekten nachgewiesen.
Das Strom über einen anderen Weg zurück fließt als er kommt
ist mit Sicherheit nicht Normgerecht.
Warte auf Ohlaf`s VDE Hinweis , ich habe hier keine Unterlagen.
Gruß Elektronix
0,1Ohm reichen schon und der Strom läuft einen anderen Weg.
Mehrfach an verschiedenen Objekten nachgewiesen.
Das Strom über einen anderen Weg zurück fließt als er kommt
ist mit Sicherheit nicht Normgerecht.
Warte auf Ohlaf`s VDE Hinweis , ich habe hier keine Unterlagen.
Gruß Elektronix
- Elektronix
- Beiträge: 892
- Registriert: Montag 25. September 2006, 20:41
- Wohnort: Rheinland
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 58
- Registriert: Samstag 11. November 2006, 11:59
Elektronix hat geschrieben:Nabend meister
0,1Ohm reichen schon und der Strom läuft einen anderen Weg.
Mehrfach an verschiedenen Objekten nachgewiesen.
Das Strom über einen anderen Weg zurück fließt als er kommt
ist mit Sicherheit nicht Normgerecht.
Warte auf Ohlaf`s VDE Hinweis , ich habe hier keine Unterlagen.
Gruß Elektronix
Die 0,1ohm erreichst du locker, wenn du den Draht im HA nicht ordentlich unterklemmst
und normgerecht? Therorie und Praxis!