Leistung einer Drehstromsteckdose

In dieses Forum gehört alles, was sich mit dem Titel vereinbaren lässt
Antworten
Strommensch
Null-Leiter
Beiträge: 237
Registriert: Donnerstag 30. November 2006, 14:18

Leistung einer Drehstromsteckdose

Beitrag von Strommensch »

Hallo Leute,

wie kann ich den Max. Anschlusswert einer Dreshtromsteckdose ermitteln?

Angenommen 16A:

P=U*I*3

230V*16A*3= ca.11kw

oder 1,73*230V*16= ca. 6,3kw

welche Überlegung ist richtig, hab ich was vergessen?

vielen Dank für eure Hilfe!
Olaf S-H
Beiträge: 13786
Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57

Beitrag von Olaf S-H »

Moinmoin Strommensch,

die Scheinleistung im Drehstromsystem ergibt sich aus

S=1,73 x U x I

S=1,73 x 400V x 16A

S=11072 VA

Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
vde1
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).

"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Benutzeravatar
Oberwelle
Beiträge: 8770
Registriert: Montag 4. April 2005, 17:54

Beitrag von Oberwelle »

Olaf S-H hat geschrieben:Moinmoin Strommensch,

die Scheinleistung im Drehstromsystem ergibt sich aus

S=1,73 x U x I

S=1,73 x 400V x 16A

S=11072 VA

Gruß Olaf
Du kannst aber auch mit den Stranspannungen rechnen:

230V * 16A = 3680VA und das mal 3 = 11040VA

Das gilt aber nur wenn die volle Nennspannung anliegt !

Erlaubte Spannung am Hausanschluß Phase-Erde 207V ( 360V Ph/Ph ).

Spannungsfall bis Steckdose nochmals 3% macht 200V

Pmax dann 9,6kVA

Ok, ist ein wenig gesponnen, aber Möglich !

;)
.