Leitungsdurchführung bei Wärmedämmung

In dieses Forum gehört alles, was sich mit dem Titel vereinbaren lässt
Antworten
Utoquai
Null-Leiter
Beiträge: 179
Registriert: Montag 10. Juli 2006, 00:58
Wohnort: München

Leitungsdurchführung bei Wärmedämmung

Beitrag von Utoquai »

Servus beisammen,

wie geht ihr vor wenn z.B. die Leitung von el. Rollo´s von Außen, durch die Wärmedämmung, nach innen geführt werden soll?

Mir gehts um den Funktionserhalt der Wärmedämmung.


Gruß

Stefan
Die Naturwissenschaft braucht der Mensch zum Erkennen, den Glauben zum Handeln.
Benutzeravatar
Elt-Onkel
Null-Leiter
Beiträge: 7748
Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
Kontaktdaten:

Beitrag von Elt-Onkel »

Hallo,

es kommt darauf an ...

1) Bei Kernfaserdämmung: Horizontal Durchbohren, Durchfädeln,
außen Silicon - fertig
2) Bei Kernschüttdämmung: Horizontal Durchbohren, Finger auf die Öffnung,
Durchfädeln, außen Silicon - fertig.
3) Bei WDVS - Polystyrolpartikelschaum: Horizontal Durchbohren von außen nach innen, Kabel durchfädeln, außen Silicon - fertig.
4) Bei WDVS - Faserdämmung: Durchbohren von außen nach innen im
Gefälle nach außen, Kabel durchfädeln, außen Silicon - fertig.

(vereinzelte) Kabeldurchdringungen beeinflussen die Wärmedämmung
kaum. Wichtig ist der Luftabschluß mit Dichtmasse außen, damit
kein Lüftungsloch entsteht.

...
Antworten