Seite 2 von 2

Verfasst: Dienstag 21. November 2006, 18:17
von AWS
Frankle hat geschrieben:Vom Prinzip her verstehe ich das.
Ich habe hier nur ein Prüfprotokoll wo beim FI für den Stromkreis folgendes steht:

I delta N in A = 0,03
I delta A in A = 0,05
Moin

also wenn das so in einem Prüfprotokoll steht dann kann's sein das hier der Abschaltstrom gemeint ist? Demnach würde ich so einen RCD austauschen.

gruß

Verfasst: Montag 27. November 2006, 14:45
von Frankle
Hab das Ganze mal gescannt =)

Verfasst: Montag 27. November 2006, 15:14
von Oberwelle
Moin..

jetz versteht man die Sache ..

Delta I N ist der Nennstrom vom Differenzstrom-Wandler ( 0,03A = 30mA ) und der gemessene Differenzstrom ist 0,05A also 50mA.

Der RCD im Fall 2 ist also defekt, und auszutauschen.

;)

Verfasst: Montag 27. November 2006, 15:27
von Frankle
Leider steht in der Lösung (der Ausschnitt s.o.), dass alles okay ist.

Verfasst: Montag 27. November 2006, 16:25
von Oberwelle
Moin..

dann hat da wohl jemand gepennt :mad:

Ist leider nicht der erste Fehler den ich aus Fachbüchern kenne...

Die Messung "1" würde ich auch als "schlecht" werten, da der RCD erst bei 0,03mA auslößt, genau beim Nenndifferenzstrom.

Normalerweise lösen die 30mA RCD´s bei 22 - 28mA aus.

Abgesehen davon hat das "Prüfgerät" auch Fehler, die ev. berücksichtigt werden müssen.


.

Verfasst: Montag 27. November 2006, 18:02
von scrabble
RCD dürfen bis 0,5 - 1 fach delta I nenn auslösen.


Was war denn noch einmal die Auslösezeit? 0,3 oder 0,2 sec?