Rcd

In dieses Forum gehört alles, was sich mit dem Titel vereinbaren lässt
Benutzeravatar
AWS
Null-Leiter
Beiträge: 344
Registriert: Mittwoch 7. Dezember 2005, 18:15
Wohnort: HH

Beitrag von AWS »

Frankle hat geschrieben:Vom Prinzip her verstehe ich das.
Ich habe hier nur ein Prüfprotokoll wo beim FI für den Stromkreis folgendes steht:

I delta N in A = 0,03
I delta A in A = 0,05
Moin

also wenn das so in einem Prüfprotokoll steht dann kann's sein das hier der Abschaltstrom gemeint ist? Demnach würde ich so einen RCD austauschen.

gruß
Frankle
Null-Leiter
Beiträge: 88
Registriert: Mittwoch 10. Dezember 2003, 15:15
Kontaktdaten:

Beitrag von Frankle »

Hab das Ganze mal gescannt =)
Dateianhänge
img002.jpg
img002.jpg (38.31 KiB) 3908 mal betrachtet
img003.jpg
img003.jpg (16.29 KiB) 3275 mal betrachtet
Benutzeravatar
Oberwelle
Beiträge: 8770
Registriert: Montag 4. April 2005, 17:54

Beitrag von Oberwelle »

Moin..

jetz versteht man die Sache ..

Delta I N ist der Nennstrom vom Differenzstrom-Wandler ( 0,03A = 30mA ) und der gemessene Differenzstrom ist 0,05A also 50mA.

Der RCD im Fall 2 ist also defekt, und auszutauschen.

;)
.
Ich kann über die Richtigkeit / Vollständigkeit meiner Angaben keine Gewähr übernehmen. Immer alle Vorschriften beachten !
Frankle
Null-Leiter
Beiträge: 88
Registriert: Mittwoch 10. Dezember 2003, 15:15
Kontaktdaten:

Beitrag von Frankle »

Leider steht in der Lösung (der Ausschnitt s.o.), dass alles okay ist.
Benutzeravatar
Oberwelle
Beiträge: 8770
Registriert: Montag 4. April 2005, 17:54

Beitrag von Oberwelle »

Moin..

dann hat da wohl jemand gepennt :mad:

Ist leider nicht der erste Fehler den ich aus Fachbüchern kenne...

Die Messung "1" würde ich auch als "schlecht" werten, da der RCD erst bei 0,03mA auslößt, genau beim Nenndifferenzstrom.

Normalerweise lösen die 30mA RCD´s bei 22 - 28mA aus.

Abgesehen davon hat das "Prüfgerät" auch Fehler, die ev. berücksichtigt werden müssen.


.
.
Ich kann über die Richtigkeit / Vollständigkeit meiner Angaben keine Gewähr übernehmen. Immer alle Vorschriften beachten !
scrabble

Beitrag von scrabble »

RCD dürfen bis 0,5 - 1 fach delta I nenn auslösen.


Was war denn noch einmal die Auslösezeit? 0,3 oder 0,2 sec?
Antworten