Aderfarben die 10. ?
Aderfarben die 10. ?
Irgendeine Verteilerdose in der Mitte des Gebäudes
Zuleitung: 4 adrig Schwarz, Blau, Grau, Rot.
Netzform: TN-S in der NSHV.
Abgang: 3 adrig Schwarz, Blau, Grün/gelb
Eine Ader bleibt auf der Strecke: Schwarz ist eigentlich klar. Blau würde ich als Neutralleiter ansehen. Was ist mit den beiden anderen? Welcher soll die Funktion des Schutzleiters übernehmen? Was mache ich mit dem letzten?
Zuleitung: 4 adrig Schwarz, Blau, Grau, Rot.
Netzform: TN-S in der NSHV.
Abgang: 3 adrig Schwarz, Blau, Grün/gelb
Eine Ader bleibt auf der Strecke: Schwarz ist eigentlich klar. Blau würde ich als Neutralleiter ansehen. Was ist mit den beiden anderen? Welcher soll die Funktion des Schutzleiters übernehmen? Was mache ich mit dem letzten?
- Elektronix
- Beiträge: 892
- Registriert: Montag 25. September 2006, 20:41
- Wohnort: Rheinland
Nabend scrabble
VORSICHT
Sch=R
Bl =S
Rot =T
Gr =Mp
Ist das Alte Farbsystem
Bei 5 adrig
Sch=R
Bl =S
Sch=T
Gr =N
Rot =SL
wurde wegen Unwissenheit oft Mist gebaut ,da hatten Herdplatten
plötzlich 380V ,oder standen unter Spannung.
Messen--Messen--Messen.
Wenn du kein Elektriker bist hol einen.
Gruß Elektronix
VORSICHT
Sch=R
Bl =S
Rot =T
Gr =Mp
Ist das Alte Farbsystem
Bei 5 adrig
Sch=R
Bl =S
Sch=T
Gr =N
Rot =SL
wurde wegen Unwissenheit oft Mist gebaut ,da hatten Herdplatten
plötzlich 380V ,oder standen unter Spannung.
Messen--Messen--Messen.
Wenn du kein Elektriker bist hol einen.
Gruß Elektronix
- Elektronix
- Beiträge: 892
- Registriert: Montag 25. September 2006, 20:41
- Wohnort: Rheinland
- Chris
- Beiträge: 3451
- Registriert: Sonntag 25. Juli 2004, 15:32
- Wohnort: ST
- Kontaktdaten:
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Moinmoin scabble,
es könnte sein:
L: schwarz
N: grau
PE: rot
Es wird Dir allerdings nicht anderes übrig bleiben, als die Belegung zu Prüfen. Viel Spaß bei N und PE. Es könnte auch ein PEN (grau) sein.
Gruß Olaf
es könnte sein:
L: schwarz
N: grau
PE: rot
Es wird Dir allerdings nicht anderes übrig bleiben, als die Belegung zu Prüfen. Viel Spaß bei N und PE. Es könnte auch ein PEN (grau) sein.
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Moinmoin Elektrofee,
ich hoffe, Du meinst wirklich die Gebäude ...
Aber mal in Ernst. Für Euch junge Hüpfer können die alten Anlage ganz schöne Prübleme mit sich bringen.
Gruß Olaf
ich hoffe, Du meinst wirklich die Gebäude ...
Aber mal in Ernst. Für Euch junge Hüpfer können die alten Anlage ganz schöne Prübleme mit sich bringen.
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Aufgelegt war
Schwarz auf Schwarz = Aussenleiter
Blau auf Blau = Neutralleiter
Grau auf Grün/gelb = Schutzleiter
@ Elektronix hast du auch mit Absicht 380 V genommen.
Ich habe jetzt den Roten als Schutzleiter verwendet da es ja in dem Strang als Einphasensystem ausgelegt war.
Ob es richtig oder falsch ist........keine Ahnung gibt es ne zuverlässige Quelle zum nachlesen?
Schwarz auf Schwarz = Aussenleiter
Blau auf Blau = Neutralleiter
Grau auf Grün/gelb = Schutzleiter
@ Elektronix hast du auch mit Absicht 380 V genommen.
Ich habe jetzt den Roten als Schutzleiter verwendet da es ja in dem Strang als Einphasensystem ausgelegt war.
Ob es richtig oder falsch ist........keine Ahnung gibt es ne zuverlässige Quelle zum nachlesen?
- kabelmafia
- Beiträge: 7503
- Registriert: Montag 7. April 2003, 22:25
- Wohnort: eigentlich Hamburg, aber überall und nirgends
- Kontaktdaten:
Moin,
bei Hausinstallationen mit 1,5 qmm war in unseren Breitengraden folgendes sehr verbreitet:
sw = Außenleiter
gr = N oder PEN
rt = wenn gr = N dann PE, sonst gerne Schaltdraht oder Außenleiter bei DS
bl = Schaltdraht oder Außenleiter bei DS
bei Hausinstallationen mit 1,5 qmm war in unseren Breitengraden folgendes sehr verbreitet:
sw = Außenleiter
gr = N oder PEN
rt = wenn gr = N dann PE, sonst gerne Schaltdraht oder Außenleiter bei DS
bl = Schaltdraht oder Außenleiter bei DS
Der Strom kann ruhig bunt sein-ohne Kabel nützt das nix.
Bild: NAKBA 3x95/50sm 0,6/1kV VDE U 0250:1936
Dieser Beitrag wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und basiert auf fundierten Kenntnissen der elektrotechn. Regelwerke. Er ist eine pers. Interpretation des Autors. Etwaige rechtliche Empfehlungen und Hinweise sind unverbindlich, eine Rechtsberatung findet nicht statt.
Haftungsansprüche gegen den Autor, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der angebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht werden, sind ausgeschlossen.
Bild: NAKBA 3x95/50sm 0,6/1kV VDE U 0250:1936
Dieser Beitrag wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und basiert auf fundierten Kenntnissen der elektrotechn. Regelwerke. Er ist eine pers. Interpretation des Autors. Etwaige rechtliche Empfehlungen und Hinweise sind unverbindlich, eine Rechtsberatung findet nicht statt.
Haftungsansprüche gegen den Autor, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der angebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht werden, sind ausgeschlossen.
- Elektronix
- Beiträge: 892
- Registriert: Montag 25. September 2006, 20:41
- Wohnort: Rheinland