Produktwarnung ABB FI

In dieses Forum gehört alles, was sich mit dem Titel vereinbaren lässt
Antworten
jf27el
Null-Leiter
Beiträge: 4312
Registriert: Donnerstag 2. August 2007, 09:10
Wohnort: BW

Beitrag von jf27el »

Zitteraal hat geschrieben: Weshalb die FIs fehlerhaft sind spielt keine Rolle,.....sie sind es eben.
Aber ich möchte mich nicht an der Haftung beteiligen lassen!

Meine Messung hat eine Aussage:

-Die Anlage ist gemessen und OK. Es sind keine Fehler festgestellt.-

Muss ich jetzt ins Messprotokoll schreiben: Es könnte jedoch ein verharztes Tröpfchen Schmiermittel trotzdem enthalten sein, das die Messung wertlos macht.
:schimpf:

Gruß
jf27el
.....................................................................
Merke: Wer misst misst Mist.
hier: und ist evtl. in der Haftung!
Zitteraal
Beiträge: 3347
Registriert: Dienstag 10. Februar 2004, 13:40

Beitrag von Zitteraal »

jf27el hat geschrieben:-Die Anlage ist gemessen und OK. Es sind keine Fehler festgestellt.-
Damit hast Du alles getan, was notwendig war um Deine Rechtssicherheit zu belegen....zum Zeitpunkt der Messung war alles OK.


Gruß, Zitteraal
Liebe Grüße, Bernd
Elekjet

Beitrag von Elekjet »

Hallo Zitteraal,
Zitteraal hat geschrieben:Damit hast Du alles getan, was notwendig war um Deine Rechtssicherheit zu belegen....zum Zeitpunkt der Messung war alles OK.
Diese Aussage halte ich für sehr gewagt.
Szenario: Ein Autohersteller warnt, dass bei einem Fahrzeug Seriennummer von bis die Bremsen versagen können, empfohlen wird ein sofortige Überprüfung und Tausch der betroffenen Teile.

Wäre es hier ausreichend, die Bremsen auf einem Prüfstand zu prüfen und daraus resultierend zu sagen alles i.O. und die betroffenen Teile drin zu lassen?
Automatisierer

Beitrag von Automatisierer »

Arno hat geschrieben: Wäre es hier ausreichend, die Bremsen auf einem Prüfstand zu prüfen und daraus resultierend zu sagen alles i.O. und die betroffenen Teile drin zu lassen?
Arno hat recht!
Und in Sachen ABB würde ich alle FIs der genannten Baureihen aus dem infrage kommenden Zeitraum erneuern. Mir ist nicht bekannt und ich kann es mir auch kaum vorstellen, dass ABB diesbezüglich irgendwelche Schwierigkeiten macht. Die wissen doch selbst, was sie angestellt haben.
Ich hatte - im Gegensatz zu einigen anderen Firmen - ohnehin noch nie Probs mit ABB.
Zitteraal
Beiträge: 3347
Registriert: Dienstag 10. Februar 2004, 13:40

Beitrag von Zitteraal »

Arno hat geschrieben:Diese Aussage halte ich für sehr gewagt.
Hallo Arno,

sehe ich anders. ABB schreibt auf ihrer Homepage lediglich, dass FIs aus einer bestimmten Produktionsserie nachgemessen werden sollen. Von komplettem auswechseln ist nicht die Rede.

Daher sehe ich bei einem ordnungsgemäss erstellten Abnahmeprotokoll für den Anlagenersteller hier eigentlich wenig bis keine Probleme.


Grüße, Zitteraal
Liebe Grüße, Bernd
seim33

Beitrag von seim33 »

Wie will man nachprüfen das der genau bei 0,03A auslöst?
230V / 0,03A = ~8k Widerstand mit 7W

naja und noch ne Sache... diese Angaben beziehen sich doch eigentlich auf die effektiv Werte nich? also müsste man das doch vorher auf die Amplituden umrechnen, odr?
Zitteraal
Beiträge: 3347
Registriert: Dienstag 10. Februar 2004, 13:40

Beitrag von Zitteraal »

seim33 hat geschrieben:Wie will man nachprüfen das der genau bei 0,03A auslöst?
Man nehme z. B. ein GMC 5010, das ist normengerecht, und prüft damit den RCD, fertich.
Liebe Grüße, Bernd
Benutzeravatar
Jeff1
Beiträge: 1538
Registriert: Dienstag 22. Juni 2004, 19:15
Kontaktdaten:

Beitrag von Jeff1 »

Die Prüfung heisst dann: Messung mit ansteigendem Fehlerstrom.

Auch z. B. ProFiTest 0100 S II. :cool:

Gruß Jeff1
jf27el
Null-Leiter
Beiträge: 4312
Registriert: Donnerstag 2. August 2007, 09:10
Wohnort: BW

FI-messung und Rechtssicherheit

Beitrag von jf27el »

seim33 hat geschrieben:Wie will man nachprüfen das der genau bei 0,03A auslöst?
230V / 0,03A = ~8k Widerstand mit 7W
völlig richtig seim33!
Wir sind bisher nur von einer Messung ausgegangen, die auch noch die Zeit bis zur Abschaltung misst. Die zu Fußmessung hat früher genau so funktioniert.
(Siehe FI Mesgeräte)
seim33 hat geschrieben:naja und noch ne Sache... diese Angaben beziehen sich doch eigentlich auf die effektiv Werte nich? also müsste man das doch vorher auf die Amplituden umrechnen, odr?
Auch hier hast du recht. Wenn die gesamten Diskussionen verfolgst, findest Du 0,2 oder 0,4 sek Abschaltzeit]Man nehme z. B. ein GMC 5010, das ist normengerecht, und prüft damit den RCD, fertich.[/I]
Ich nehme an, dass Du auch mittlerweile den "Glauben an Meßgeräte" verlohren hast. Die Hintergründe sind ja durchaus wichtig!?

@all
Gut die Wahrscheinlichkeit eines realen Schadens durch defekte oder gar latent über dem Messwert befindlichen FIs ist nicht sehr groß, und wird durch Messung verringert. Zudem da nach dem Schadensereignis der Fehler sicher sehr schwer nachweisbar wäre sinkt das Regressrisiko.
Der zuvor genannten Firma ABB spreche ich meine Hochachtung für Ihr Qualitätsmanagement aus, dass einem so schlecht nachvollziehbarem Fehler mit einer Prüfaktion begegnet wird. Allerdings sollten qualifiziertes EFP nicht im Unklaren gelassen werden über Ursache, Wirkung und Haftung. Hier wurde ein offensives Qualitäts- und Sicherheitsbewußtsein, durch verschieden Faktoren (evtl. Kosten) wieder auf den Punkt: "Was keiner weis...." reduziert. Warum die Firma sich jetzt wieder zu einer Schneckenhauspolitik verstiegen hat...?

Eine Halbstrategie ist sicher fürs Image tödlich! Entweder man sitzt solche Fehler aus, ohne sie publik zu machen; oder man besinnt sich dort doch auf die Fähigkeiten und Kenntnisse der Vertriebspartner;z.B. über den ZVEH und informiert diese umfassend, so dass eine Beurteilung vorort möglich ist.

Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass! ...ist nach meiner Ansicht nicht möglich, ohne Irritation und Ablehnung der Maßnahme zu hinterlassen und somit einer Aktion, die eigentlich das Verantwortungsbewußtsein der Herstellerfirma zeigt, in einen Imageschaden zu verwandeln.


IMPO
Gruß
jf27el
......................................................................
Ach wie gut dass niemand weis, dass ich Rumpelheinzchen steiß (Otto Walkes)

Änderung zitteraal Meßgerät!
Zitteraal
Beiträge: 3347
Registriert: Dienstag 10. Februar 2004, 13:40

Momo, sag Du auch mal was dazu!

Beitrag von Zitteraal »

Scheint so, dass die Rechtslage bei diesem Fall wohl nicht eindeutig ist...
Liebe Grüße, Bernd