Lastabwurf DLH

In dieses Forum gehört alles, was sich mit dem Titel vereinbaren lässt
Antworten
epper
Null-Leiter
Beiträge: 29
Registriert: Sonntag 4. März 2012, 19:43
Wohnort: Nordhessen

Lastabwurf DLH

Beitrag von epper »

Hallo zusammen,
ich möchte 2 Durchlauferhitzer ( 21 und 18 kW ) gegeneinander verriegeln.
Daher muss ja einer über ein Schütz geschaltet werden, was allerdings bedeutet, dass ja üblicherweise die Spule im Dauerbetrieb angezogen hat.
Gibt es in der Leistungsklasse auch Schütze mit Ruhekontakten oder macht man das heute mit Halbleitern?
Sorry, wenn die Frage etwas laienhaft klingt, bin seit vielen Jahren Schwachstromer.

Danke für Hinweise!
tm90
Null-Leiter
Beiträge: 1047
Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03

Re: Lastabwurf DLH

Beitrag von tm90 »

Du kannst auch eine Schütz mit Öffnerkontakt nehmen. Dann haben beide immer Spannung und einer läuft in Vorrangschaltung mit Stromüberwachung.
epper
Null-Leiter
Beiträge: 29
Registriert: Sonntag 4. März 2012, 19:43
Wohnort: Nordhessen

Re: Lastabwurf DLH

Beitrag von epper »

Schon klar, meine Frage ist ja, ob es das mit der Schaltleistung
gibt.
ego11
Null-Leiter
Beiträge: 2298
Registriert: Sonntag 12. November 2006, 21:40
Wohnort: Köln

Re: Lastabwurf DLH

Beitrag von ego11 »

Nein, man darf kein Schütz mit Öffnerkontakten nehmen.
Der Netzbetreiber will mit dieser Schaltung sicherstellen, das sein Netz nicht überlastet wird.

Bei der Öffner-Lösung würde ein einfaches Abschalten der Steuersicherung zu ungetrübtem Duschvergnügen führen.
epper
Null-Leiter
Beiträge: 29
Registriert: Sonntag 4. März 2012, 19:43
Wohnort: Nordhessen

Re: Lastabwurf DLH

Beitrag von epper »

Ok, macht Sinn.
Danke
Benutzeravatar
Elt-Onkel
Null-Leiter
Beiträge: 8135
Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
Kontaktdaten:

Re: Lastabwurf DLH

Beitrag von Elt-Onkel »

Hallo,

so wie tm90 schreibt.

Schütze mit Öffnerkontakten in der Steuerung verwenden.
Am besten mit Vorrangschaltung.

Wennn der erste DLH sich einschaltet, wird das zweite Steuerschütz bestromt,
so dass das zweite Leistungsschütz nicht anzieht.

Und für das erste umgekehrt.

Man muss die elektrische Verriegelung nur so bauen, dass nicht aus beiden DLH kaltes Wasser kommt,
wenn beide Zapfstellen geöffnet werden.
Wer es ganz chick haben will, baut ein (vorgesteuertes) Magnetventil vor die Zapfstelle,
so dass kein kaltes Wasser fließt, wenn der gegnerische DLH am arbeiten ist.

Elektronische DLH ziehen bei kleinem Wasserdurchfluss geringe Ströme.
Da könnte man auch drüber nachdenken, die Ströme zu messen,
und nur bei Volllast gegeneinander verriegeln (Lastabwurf machen).


...
ego11
Null-Leiter
Beiträge: 2298
Registriert: Sonntag 12. November 2006, 21:40
Wohnort: Köln

Re: Lastabwurf DLH

Beitrag von ego11 »

Themenfremde Beitrag - Polemik

gelöscht Elt-Onkel
OChatter
Null-Leiter
Beiträge: 227
Registriert: Freitag 5. Februar 2016, 07:10

Re: Lastabwurf DLH

Beitrag von OChatter »

Manche DLH haben auch entspechenden Steuereingang, der auf Signal eine zweiten reagiert.
epper
Null-Leiter
Beiträge: 29
Registriert: Sonntag 4. März 2012, 19:43
Wohnort: Nordhessen

Re: Lastabwurf DLH

Beitrag von epper »

Wäre Lösung bei Neuanlage.
Antworten