Relaisschaltungen und PC-Monitor
Hallo,
erstmal vorab: Ich bin selber Elektromeister. In meinem Büro habe ich vier Tasterschaltungen, mit denen vier Lampenkreise geschaltet werden. Der technische Aufbau sieht so aus: Auf dem Speicher befindet sich ein Unterverteiler, mit vier Stromstoßschalter. Die Zuleitung und alle Stromkreise befinden sich auch in diesem Unterverteiler. (ja, ich missbrauche ihn als Abzweigdose) Von dort aus geht es mit einem NYM-J 7X1,5, von Taster zu Taster, insgesamt sind es drei Schaltstellen. Das Problem: Wenn man ein Licht einschaltet, kann es sein, dass ein oder beide Monitore das Bild verlieren. (Monitor schwarz)
Das kann so weit gehen, dass man die Monitore neu starten muss.
Am Anfang hing der Stromkreis für den PC (und damit meine ich alles was mit dem PC zusammenhängt) an dem 7X1,5 am letzten Taster. Das hat am meisten die Monitore schwarz werden lassen. Jetzt habe ich den PC-Stromkreis von einer Steckdose angeschlossen, die nichts mit der Tasterschaltung zu tun hat, es ist zwar besser, aber trotzdem werden die Monitore teilweise schwarz. Auch ein Austausch der Leuchtmittel hat da keine Verbesserung gebracht. Die Klemmstellen habe ich auch überprüft, nichts gefunden. Ich bin mit meinem Latein irgendwo am Ende. Wie würdet ihr das Problem angehen und wie beheben?
Gruß Hubert
erstmal vorab: Ich bin selber Elektromeister. In meinem Büro habe ich vier Tasterschaltungen, mit denen vier Lampenkreise geschaltet werden. Der technische Aufbau sieht so aus: Auf dem Speicher befindet sich ein Unterverteiler, mit vier Stromstoßschalter. Die Zuleitung und alle Stromkreise befinden sich auch in diesem Unterverteiler. (ja, ich missbrauche ihn als Abzweigdose) Von dort aus geht es mit einem NYM-J 7X1,5, von Taster zu Taster, insgesamt sind es drei Schaltstellen. Das Problem: Wenn man ein Licht einschaltet, kann es sein, dass ein oder beide Monitore das Bild verlieren. (Monitor schwarz)
Das kann so weit gehen, dass man die Monitore neu starten muss.
Am Anfang hing der Stromkreis für den PC (und damit meine ich alles was mit dem PC zusammenhängt) an dem 7X1,5 am letzten Taster. Das hat am meisten die Monitore schwarz werden lassen. Jetzt habe ich den PC-Stromkreis von einer Steckdose angeschlossen, die nichts mit der Tasterschaltung zu tun hat, es ist zwar besser, aber trotzdem werden die Monitore teilweise schwarz. Auch ein Austausch der Leuchtmittel hat da keine Verbesserung gebracht. Die Klemmstellen habe ich auch überprüft, nichts gefunden. Ich bin mit meinem Latein irgendwo am Ende. Wie würdet ihr das Problem angehen und wie beheben?
Gruß Hubert
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 119
- Registriert: Dienstag 3. Januar 2023, 21:57
Re: Relaisschaltungen und PC-Monitor
Hast du mal probiert parallel zu den Relaisspulen eine Entstörung einzubauen?
Oft sind das Schalthandlungen die in irgendeiner Weise Elektronik stört.
Je nach Hersteller der Stromstoßschalter dürfte es da was geben.
Oft sind das Schalthandlungen die in irgendeiner Weise Elektronik stört.
Je nach Hersteller der Stromstoßschalter dürfte es da was geben.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1029
- Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03
Re: Relaisschaltungen und PC-Monitor
Da muss es die Spannung aber ganz schön runterziehen, dass der Bildschirm ausgeht. Das der Bildschirm verrückt spielt kenne ich bei mir von meinem Laserdrucker. Hast du ein Multimeter mit Max/Min Speicher?
-
- Beiträge: 68
- Registriert: Montag 20. Juli 2009, 19:14
Re: Relaisschaltungen und PC-Monitor
Ja, habe ich...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 119
- Registriert: Dienstag 3. Januar 2023, 21:57
Re: Relaisschaltungen und PC-Monitor
Was hast du?
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 272
- Registriert: Donnerstag 9. April 2015, 01:42
- Wohnort: In der Nähe von Baden-Baden
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 523
- Registriert: Donnerstag 16. August 2007, 01:03
Re: Relaisschaltungen und PC-Monitor
Herzlichen Glückwunsch!- hust*
Von welchem Strom der Lampen sprechen wir denn hier?
Welche Lampen? LED?
Wo sitzen die Relais? (Ggf. mal ein Bild der UV bitte)
Kann es vielleicht sein, dass du dich irgendwo "seltsam" verklemmt hast? Oder irgendeine billige LED Funsel die versehentlich mal kurz durchhaut und die Spannung in die Knie treibt?
Welche Zuleitung hast du für alles?
Dann würde ich weiter gehen zu
Leitungslänge/Querschnitte, Kurzschlusstrom...
Nach irgendeiner DIN gibt es auch eine Vorgabe, wie viele Stromkreise/belastende Adern pro Leitung verlegt werden dürfen. Dies hilft dir hier aber jetzt im ersten Moment weniger.
Von welchem Strom der Lampen sprechen wir denn hier?
Welche Lampen? LED?
Wo sitzen die Relais? (Ggf. mal ein Bild der UV bitte)
Kann es vielleicht sein, dass du dich irgendwo "seltsam" verklemmt hast? Oder irgendeine billige LED Funsel die versehentlich mal kurz durchhaut und die Spannung in die Knie treibt?
Welche Zuleitung hast du für alles?
Dann würde ich weiter gehen zu
Leitungslänge/Querschnitte, Kurzschlusstrom...
Nach irgendeiner DIN gibt es auch eine Vorgabe, wie viele Stromkreise/belastende Adern pro Leitung verlegt werden dürfen. Dies hilft dir hier aber jetzt im ersten Moment weniger.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 523
- Registriert: Donnerstag 16. August 2007, 01:03
Re: Relaisschaltungen und PC-Monitor
Du hast nicht zufällig eine Steckdosenleiste an den Bildschirmen mit Überspanningsschutz?
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1029
- Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03
Re: Relaisschaltungen und PC-Monitor
Konntest du da Auffälligkeiten feststellen, was die Spannungen beim Schalten angeht?
Sonst könntest du mit einer ganz kleinen USV das Problem lösen, ohne viel Zeit und Nerven zu verschwenden. Manchmal sind die günstig bei Kleinanzeigen zu finden.
Sonst könntest du mit einer ganz kleinen USV das Problem lösen, ohne viel Zeit und Nerven zu verschwenden. Manchmal sind die günstig bei Kleinanzeigen zu finden.
Zuletzt geändert von tm90 am Montag 3. Februar 2025, 21:17, insgesamt 1-mal geändert.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 523
- Registriert: Donnerstag 16. August 2007, 01:03
Re: Relaisschaltungen und PC-Monitor
Ich verstehe gerade den Bezug dueser Aussage nicht.
Mit einer USV hat man das Problem umgangen, aber nicht behoben.
An meiner Stelle wäre mein "Elektriker-Ego" vuel zu groß um dowas zu tun. :-)