F&F BZ3 - 3 Sicherungen 6,3 A

In dieses Forum gehört alles, was sich mit dem Titel vereinbaren lässt
Benutzeravatar
Elt-Onkel
Null-Leiter
Beiträge: 8126
Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
Kontaktdaten:

Re: F&F BZ3 - 3 Sicherungen 6,3 A

Beitrag von Elt-Onkel »

Hallo,
Selektiv hat geschrieben: Montag 21. Oktober 2024, 20:54
Es gibt Feinsicherungen 5x20mm aus Keramik mit Löschmittel, die können dann maximal 1,5kA Abschaltvermögen,
was aber im Verteilungsbau im Niederspannungsbereich auch meistens zu wenig ist.
Die normalen Glasrohrsicherungen schaffen irgendwas im Bereich von 35A - 150A.
Das halte ich für ein Gerücht.


...
Benutzeravatar
Elt-Onkel
Null-Leiter
Beiträge: 8126
Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
Kontaktdaten:

Re: F&F BZ3 - 3 Sicherungen 6,3 A

Beitrag von Elt-Onkel »

Hallo,
Selektiv hat geschrieben: Montag 21. Oktober 2024, 20:54
... in der Praxis habe ich da starke Bedenken, da alle 3 Phasen in dem Gehäuse zusammenliegen und fragwürdig ist ob das überhaupt für den Anschluss von 3 Phasen konstruiert wurde.

Der Polnische Schaltplan wirft L1 / L2 / L3 aus:
.
F&F_dreipolig_6,3A_Schema.JPG
.

Mithin 400 V Spannungsdifferenz.
Wenn nur 230 V zulässig wären, müsste da stehen: L1 / L1 / L1.


...
Joachim
Null-Leiter
Beiträge: 272
Registriert: Donnerstag 9. April 2015, 01:42
Wohnort: In der Nähe von Baden-Baden

Re: F&F BZ3 - 3 Sicherungen 6,3 A

Beitrag von Joachim »

Elt-Onkel hat geschrieben: Dienstag 22. Oktober 2024, 10:47 Das halte ich für ein Gerücht.
https://www.eska-fuses.de/sicherungen-p ... mm/522.500
Benutzeravatar
Elt-Onkel
Null-Leiter
Beiträge: 8126
Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
Kontaktdaten:

Re: F&F BZ3 - 3 Sicherungen 6,3 A

Beitrag von Elt-Onkel »

Hallo,

nun sind 125 A nicht 150 A.

Aber trotzdem ist das ja deutlich über den 20 A, bis zu der Größe Feinsicherungen gebaut werden.

So ein graziler Sicherungshalter 5x20 kann nie im Leben 125 A standhalten.
Auch nicht 1 Sekunde.

Da ist noch irgendwo ein Knoten im Datenblatt.



...
Selektiv
Null-Leiter
Beiträge: 68
Registriert: Dienstag 13. Juni 2017, 20:12

Re: F&F BZ3 - 3 Sicherungen 6,3 A

Beitrag von Selektiv »

Elt-Onkel hat geschrieben: Dienstag 22. Oktober 2024, 11:00 Hallo,

nun sind 125 A nicht 150 A.

Aber trotzdem ist das ja deutlich über den 20 A, bis zu der Größe Feinsicherungen gebaut werden.

So ein graziler Sicherungshalter 5x20 kann nie im Leben 125 A standhalten.
Auch nicht 1 Sekunde.

Da ist noch irgendwo ein Knoten im Datenblatt.



...
Ich rede vom Abschaltvermögen, das geht je nach Typ bis zu 1,5kA. Du meinst vermutlich den Nennstrom.

Ganz unten gibts die Typen mit 1,5kA: https://www.eska-fuses.de/sicherungen-p ... gen/5x20mm
Zuletzt geändert von Selektiv am Dienstag 22. Oktober 2024, 12:14, insgesamt 1-mal geändert.
Selektiv
Null-Leiter
Beiträge: 68
Registriert: Dienstag 13. Juni 2017, 20:12

Re: F&F BZ3 - 3 Sicherungen 6,3 A

Beitrag von Selektiv »

Elt-Onkel hat geschrieben: Dienstag 22. Oktober 2024, 10:33 Hallo,

für die Genauigkeitsfanatiker ein Foto mit den Schrauben 4 und 6:
.
F&F_dreipolig_6,3A_Schrauben.JPG
.

Die Bezeichnungen G1 / G2 / G3 sind natürlich falsch aufgedruckt.
Stehen müsste da: F1 / F2 / F3.

Der original Polnische Schaltplan:
.
F&F_dreipolig_6,3A_Schema.JPG
.

Anstelle vom Glühlampensymbol müsste da ein LED-Symbol plus Vorwiderstand hin.
Das ist also auch falsch.


...
Der F&F BZ 3 hat definitiv keine Klemmen 4 und 6 und man kann dort auch keinen N anklemmen. Habe ich selbst schon verbaut. Vermutlich hast du ein altes oder falsches Produktfoto im Internet gefunden. Die LEDs dienen lediglich der Anzeige von ausgelösten Sicherungen. Gibts auch von anderen Herstellern wie K`ELECTRIC für Neozed.
F&F BZ 3
Bild

Nach der Bezeichnung auf deinem Foto ist das F&F LK BZ 3:
Bild
Hier gibts dann die Klemmen 4 und 6.
Benutzeravatar
Elt-Onkel
Null-Leiter
Beiträge: 8126
Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
Kontaktdaten:

Re: F&F BZ3 - 3 Sicherungen 6,3 A

Beitrag von Elt-Onkel »

Hallo,

bei Defektmeldern sitzt die LED und ihr Vorwiderstand parallel zur Sicherung:
.
Sicherung_Defektmelder_a.jpg
.

Man schaue hier auf den ersten Schaltplan.
In Reihe funktioniert das nicht.

Damit man nicht umblättern muss, hier nochmal:
.
F&F_dreipolig_6,3A_5.jpg
F&F_dreipolig_6,3A_5.jpg (18.31 KiB) 5259 mal betrachtet
.


...
Benutzeravatar
Elt-Onkel
Null-Leiter
Beiträge: 8126
Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
Kontaktdaten:

Re: F&F BZ3 - 3 Sicherungen 6,3 A

Beitrag von Elt-Onkel »

Hallo,

nun eben mit ESKA telefoniert.

Als Rückmeldung kam eine e-mail.

Ergebnis:
Vor Feinsicherungen 5x20 sind NH-00, LS(B/C), oder Neozed in der Größe max. 20A zu verbauen.


...
Antworten