Schmale LS für B10 und B16
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 8126
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Schmale LS für B10 und B16
Hallo,
irgendwann in der Vergangenheit haben wir hier mal über LS mit halber Baubreite gesprochen.
Also für einpolige LS in B10 gibt es die.
Von Siemens habe ich dann B16 in zweipolig ( L + N) mit 1 TE gefunden.
ABER
Gibt es inzwischen auch 4polige LS B10 in 2 TE für Drehstrom ?
Also mit gekuppeltem Auslösehebel in der Summe mit 36mm Breite und 4 Schrauben oben und 4 Schrauben unten.
Also so, wie auf dieser Fotomontage:
. .
...
irgendwann in der Vergangenheit haben wir hier mal über LS mit halber Baubreite gesprochen.
Also für einpolige LS in B10 gibt es die.
Von Siemens habe ich dann B16 in zweipolig ( L + N) mit 1 TE gefunden.
ABER
Gibt es inzwischen auch 4polige LS B10 in 2 TE für Drehstrom ?
Also mit gekuppeltem Auslösehebel in der Summe mit 36mm Breite und 4 Schrauben oben und 4 Schrauben unten.
Also so, wie auf dieser Fotomontage:
. .
...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 2292
- Registriert: Sonntag 12. November 2006, 21:40
- Wohnort: Köln
Re: Schmale LS für B10 und B16
Sollen wir bei ABB/AEG für dich in den Katalog schauen?
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 8126
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Schmale LS für B10 und B16
Hallo,
keine Sorge, bei Hager und ABB habe ich alles durchforstet.
Aber vielleich kennt ja jemand einen Hersteller, der sowas baut.
...
keine Sorge, bei Hager und ABB habe ich alles durchforstet.
Aber vielleich kennt ja jemand einen Hersteller, der sowas baut.
...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 2292
- Registriert: Sonntag 12. November 2006, 21:40
- Wohnort: Köln
Re: Schmale LS für B10 und B16
Es gibt meines wissens keinen anderen Hersteller.
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 8126
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Schmale LS für B10 und B16
Hallo,
keinen "anderen Hersteller" ?
Wer ist denn ein Hersteller so eines vierpoligen LS ?
-.-.-.-.
Selber bauen wird nicht klappen.
Es ist ja nicht mit dem Kuppeln der Schalthebel getan.
Es müsste ja intern auch eine Verbindung her, damit der LS auslöst, auch wenn jemand die Schalthebel festhält.
Wenn alles nicht jobbt, wird es notfalls auf das Konstrukt von F&F mit den drei Glasrohrsicherungen hinauslaufen.
...
keinen "anderen Hersteller" ?
Wer ist denn ein Hersteller so eines vierpoligen LS ?
-.-.-.-.
Selber bauen wird nicht klappen.
Es ist ja nicht mit dem Kuppeln der Schalthebel getan.
Es müsste ja intern auch eine Verbindung her, damit der LS auslöst, auch wenn jemand die Schalthebel festhält.
Wenn alles nicht jobbt, wird es notfalls auf das Konstrukt von F&F mit den drei Glasrohrsicherungen hinauslaufen.
...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 2292
- Registriert: Sonntag 12. November 2006, 21:40
- Wohnort: Köln
Re: Schmale LS für B10 und B16
Es gibt keinen anderen Hersteller der LS-Schalter in schmalerer Bauform anbietet.
Mein Gott!
Mein Gott!
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 60
- Registriert: Samstag 21. November 2015, 16:20
Re: Schmale LS für B10 und B16
Irgendwann ist auch mal das ganze kompakte am physikalischen Ende. Jedenfalls sind meiner Meinung nach die internen Abstände für 400V im
Fehlerfall zu klein, sodass es vorallem beim Wiedereinschalten bei aktiven Kurzschluss zum Überschlag und Lichtbogen kommen könnte.
Fehlerfall zu klein, sodass es vorallem beim Wiedereinschalten bei aktiven Kurzschluss zum Überschlag und Lichtbogen kommen könnte.

- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 8126
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Schmale LS für B10 und B16
Hallo,
zumindest ABB weist 500 Volt als Isolationsspannung und 230 Volt als Schaltspannung für die Doppelautomaten aus.
Aber um sicher zu gehen, habe ich bei ABB nachgefragt.
Ich harre der Antwort.
...
zumindest ABB weist 500 Volt als Isolationsspannung und 230 Volt als Schaltspannung für die Doppelautomaten aus.
Aber um sicher zu gehen, habe ich bei ABB nachgefragt.
Ich harre der Antwort.
...
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 8126
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Schmale LS für B10 und B16
Hallo,
also auf die schriftliche Anfrage kam keine sachdienliche Antwort.
Nur der Hinweis auf verschiedene "Ticketnummern", teils in Englisch.
Dann der Versuch einer telefonischen Auskunft.
Mir wurde erzählt, dass die Mitarbeiter im Großhandel alle "geschult" sein.
Nach drei (!) verschiedenen Nummern war dann ein gebochen Deutsch sprechender ABB-Mitarbeiter an der Strippe.
Nach 10 Minuten hatte der in etwa die Fragestellung verstanden.
Dachte ich.
Aber dann er fragte nach der Charakteristik.
Auf meinen Hinweis hin, dass das nix mit der angefragten zulässigen Spannungsdifferenz zu tun hat,
hat er dann die technichen Daten aus dem Katalog vorgelesen.
Auf meinen Einwand hin, dass ich die Daten kenne, ich aber ZUSÄTZLICHE technische Informationen brauche,
hat er dann die Waffen gestreckt.
Es wird also nichts anderes übrig bleiben, als einen Versuchsaufbau anzufertigen,
und selbst zu messen.
ABB ist ein Saftladen.
...
also auf die schriftliche Anfrage kam keine sachdienliche Antwort.
Nur der Hinweis auf verschiedene "Ticketnummern", teils in Englisch.
Dann der Versuch einer telefonischen Auskunft.
Mir wurde erzählt, dass die Mitarbeiter im Großhandel alle "geschult" sein.
Nach drei (!) verschiedenen Nummern war dann ein gebochen Deutsch sprechender ABB-Mitarbeiter an der Strippe.
Nach 10 Minuten hatte der in etwa die Fragestellung verstanden.
Dachte ich.
Aber dann er fragte nach der Charakteristik.
Auf meinen Hinweis hin, dass das nix mit der angefragten zulässigen Spannungsdifferenz zu tun hat,
hat er dann die technichen Daten aus dem Katalog vorgelesen.
Auf meinen Einwand hin, dass ich die Daten kenne, ich aber ZUSÄTZLICHE technische Informationen brauche,
hat er dann die Waffen gestreckt.
Es wird also nichts anderes übrig bleiben, als einen Versuchsaufbau anzufertigen,
und selbst zu messen.
ABB ist ein Saftladen.
...
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 8126
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Schmale LS für B10 und B16
Hallo,
. . .
Mit einer anderen Suchmaschine findet man AEG und Gewiss, die genau das bauen, was wir suchen.
Nach den Daten mit 415 Volt Gebrauchsspannung.
...
Ta, ta, ta, tah:
. . .
Mit einer anderen Suchmaschine findet man AEG und Gewiss, die genau das bauen, was wir suchen.
Nach den Daten mit 415 Volt Gebrauchsspannung.
...