ABB Fi/LS K20 ersetzen

In dieses Forum gehört alles, was sich mit dem Titel vereinbaren lässt
Antworten
Benutzeravatar
Elt-Onkel
Null-Leiter
Beiträge: 7979
Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
Kontaktdaten:

ABB Fi/LS K20 ersetzen

Beitrag von Elt-Onkel »

Hallo,

spricht irgendwas dagegen, einen ABB Fi/LS K20 durch einen 4pol. LS D20 plus einen RCD 25-0,03 zu ersetzen ?

O.K., der vierpolige LS D20 hat keinen nach/voreilenden N-Kontakt.

.
ABB_K20_Fi_4pol_a_a.jpg
.


...
ego11
Null-Leiter
Beiträge: 2270
Registriert: Sonntag 12. November 2006, 21:40
Wohnort: Köln

Re: ABB Fi/LS K20 ersetzen

Beitrag von ego11 »

Was spricht denn dafür?
Gerät defekt?
DBY656
Null-Leiter
Beiträge: 980
Registriert: Freitag 28. September 2007, 20:56

Re: ABB Fi/LS K20 ersetzen

Beitrag von DBY656 »

Der D - Automat benötigt für die magnetische Auslösung einen höheren Strom als die K-Version.

Gruß Markus
Trumbaschl
Null-Leiter
Beiträge: 2020
Registriert: Mittwoch 11. Februar 2004, 12:17
Kontaktdaten:

Re: ABB Fi/LS K20 ersetzen

Beitrag von Trumbaschl »

Ich würde eher einen 3+N als einen 4-poligen empfehlen. Da ist der N vor-/nacheilend.
Benutzeravatar
Elt-Onkel
Null-Leiter
Beiträge: 7979
Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
Kontaktdaten:

Re: ABB Fi/LS K20 ersetzen

Beitrag von Elt-Onkel »

Hallo,

wenn man die Kennlinien von K und D betrachtet, kommt man zu dem Schluss,
dass D "gröber" als K ist, was den Magnetauslöster betrifft.

.
Kennlinien_LS_Schalter_K_zu_D.JPG
.

Der originale von ABB in "K" hat den vor- / nacheilenden N.
Der vierpolige "D" hätte den Vorteil der Überwachung vom Neutralleiter.
Der N-Kontakt ist dagegen beim ABB-LS ja nur als Schalter ausgebildet.


...
OChatter
Null-Leiter
Beiträge: 219
Registriert: Freitag 5. Februar 2016, 07:10

Re: ABB Fi/LS K20 ersetzen

Beitrag von OChatter »

Thermisches Auslöeverhalten weicht auch ab, da waren die Leistungsschalter (K, Z) IIRC etwas strenger als die Leitungsschutzschalter (B/C/D/A).
Was soll denn wovor geschützt werden?
Benutzeravatar
Elt-Onkel
Null-Leiter
Beiträge: 7979
Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
Kontaktdaten:

Re: ABB Fi/LS K20 ersetzen

Beitrag von Elt-Onkel »

Hallo,
OChatter hat geschrieben: Sonntag 13. Oktober 2024, 10:01 Thermisches Auslöeverhalten weicht auch ab, da waren die Leistungsschalter (K, Z) IIRC etwas strenger als die Leitungsschutzschalter (B/C/D/A).
Also der blau umringelte Bereich:
.
Kennlinien_LS_Schalter_K_zu_D_therm_a.jpg
.

Das ist doch aber ehr akademischer Natur ?


...
Antworten