ABB Fi/LS K20 ersetzen
Hallo,
spricht irgendwas dagegen, einen ABB Fi/LS K20 durch einen 4pol. LS D20 plus einen RCD 25-0,03 zu ersetzen ?
O.K., der vierpolige LS D20 hat keinen nach/voreilenden N-Kontakt.
. .
...
spricht irgendwas dagegen, einen ABB Fi/LS K20 durch einen 4pol. LS D20 plus einen RCD 25-0,03 zu ersetzen ?
O.K., der vierpolige LS D20 hat keinen nach/voreilenden N-Kontakt.
. .
...
-
ego11
- Null-Leiter
- Beiträge: 2311
- Registriert: Sonntag 12. November 2006, 21:40
- Wohnort: Köln
Re: ABB Fi/LS K20 ersetzen
Was spricht denn dafür?
Gerät defekt?
Gerät defekt?
-
DBY656
- Null-Leiter
- Beiträge: 1039
- Registriert: Freitag 28. September 2007, 20:56
Re: ABB Fi/LS K20 ersetzen
Der D - Automat benötigt für die magnetische Auslösung einen höheren Strom als die K-Version.
Gruß Markus
Gruß Markus
-
Trumbaschl
- Null-Leiter
- Beiträge: 2047
- Registriert: Mittwoch 11. Februar 2004, 12:17
- Kontaktdaten:
Re: ABB Fi/LS K20 ersetzen
Ich würde eher einen 3+N als einen 4-poligen empfehlen. Da ist der N vor-/nacheilend.
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 8277
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: ABB Fi/LS K20 ersetzen
Hallo,
wenn man die Kennlinien von K und D betrachtet, kommt man zu dem Schluss,
dass D "gröber" als K ist, was den Magnetauslöster betrifft.
. .
Der originale von ABB in "K" hat den vor- / nacheilenden N.
Der vierpolige "D" hätte den Vorteil der Überwachung vom Neutralleiter.
Der N-Kontakt ist dagegen beim ABB-LS ja nur als Schalter ausgebildet.
...
wenn man die Kennlinien von K und D betrachtet, kommt man zu dem Schluss,
dass D "gröber" als K ist, was den Magnetauslöster betrifft.
. .
Der originale von ABB in "K" hat den vor- / nacheilenden N.
Der vierpolige "D" hätte den Vorteil der Überwachung vom Neutralleiter.
Der N-Kontakt ist dagegen beim ABB-LS ja nur als Schalter ausgebildet.
...
-
OChatter
- Null-Leiter
- Beiträge: 230
- Registriert: Freitag 5. Februar 2016, 07:10
Re: ABB Fi/LS K20 ersetzen
Thermisches Auslöeverhalten weicht auch ab, da waren die Leistungsschalter (K, Z) IIRC etwas strenger als die Leitungsschutzschalter (B/C/D/A).
Was soll denn wovor geschützt werden?
Was soll denn wovor geschützt werden?
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 8277
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten: