Mennekes - Steckdosen in Amaxx

In dieses Forum gehört alles, was sich mit dem Titel vereinbaren lässt
Antworten
Benutzeravatar
Elt-Onkel
Null-Leiter
Beiträge: 8126
Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
Kontaktdaten:

Mennekes - Steckdosen in Amaxx

Beitrag von Elt-Onkel »

Hallo,

nun haben wir etwas rumprobiert.

Und das Ergebnis:
Alles passt.

Also der Reihe nach:

Eigendlich sollte nur ein Amaxx-Gehäuse repaiert werden.
Von Mennekes gibt es sündhaft teure 1/2 Steckdosen zum einschrauben.
Das sind dann Grobgewinde.
Es geht aber um 2/3 billiger.
Die Kupplungsvorderteile von Mennekes haben exakt das Gewinde von den Amaxx-Unterteilen.
Man braucht also nur innen im Amaxx-Gehäuse den Verriegelungspin heraushebeln,
und dann die defekte Steckdose herausschrauben.
Achtung: Auf den letzten 15 Grad muss man ein wenig querdrücken.
Dann das neue Vorderteil reinschrauben und mit dem o.g. Pin wieder fixieren.
Am Anfang vom Reinschrauben das Querdrücken nicht vergessen.

Übrings sind die Innenteile alle auswechselbar.
In den Amaxx-Gehäusen gibt es eine Zentralschraube, bei den Outdoor-Kupplungen sind es drei Schrauben mit Vielzahn.

Man kann so auch wundersame Verwandlungen produzieren, die nicht offiziell verkauft werden.
Z.B. Einspeisestecker im Amaxx-Gehäuse in der 10,- EUR - Liga, oder externe Schukos mit CEE-Hinterteilen.

Beispiel für eine Reanimierung:
.
Amaxx_888_a_a.jpg
.

Materialkosten: 2 x 70 Cents für die beiden blauen Steckdosen aus ebay-Kleinanzeigen.

Die Ersatzteile waren für 15,- EUR in ebay-KLAZ zu bekommen:
.
CEE_230_alles_a.JPG
.
Also nicht pro Stück, sondern für alles zusammen.

Der größte Posten für die Reparatur für den Kunden waren die Lohnkosten vom Lehrling.
Bei den pauschal 50,- EUR plus MWSt wären im Original nichtmal die Steckdosen von Mennekes zu bekommen gewesen.


...
Antworten