Baustromverteiler 63A

In dieses Forum gehört alles, was sich mit dem Titel vereinbaren lässt
Benutzeravatar
Elt-Onkel
Null-Leiter
Beiträge: 8135
Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
Kontaktdaten:

Baustromverteiler 63A

Beitrag von Elt-Onkel »

Hallo,

Aufgabe: Baustromverteiler mit Durchschleifen CEE 63A.

- 2 x 32 A CEE 5x32A
- 2 x 16 A CEE 5x16A
- 2 x 16 A CEE 3x16A
- 8 Schukos
- ÜSS
- Erdungsschraube
- 24 V DC für Ladung Funktelefon
- 24 V DC Steckdosen für Notfälle

Realisierung auf WPC-Dielen im Format 100cm x 75cm.

Es fängt an.

Dielen mit je 6mm Platte vorne und hinten, t = 24 mm:
.
WPC_140_a.JPG
.

Es erfolgt eine Einfassung mit Alu-U-Profilen 30 / 30 / 30:
.
WPC_Alu_U_a.JPG
.

24V - Anschlüsse

Dazu Eaton-Gehäuse exzentrisch ausgefräst und Gewinde M4 gebohrt:
.
Eaton_3fach_a.JPG
.

24V Steckdosen eingebaut:
.
Eaton_24V_a.JPG
.

Steckdose und Einspeisung mit M32 Tunnel, um 5 x 16 mm² h07v-k durchzufädeln:
.
63A_Kombi_a.JPG
.

Die Zentralelektrik sitzt in einem Hensel Mi-Gehäuse 300x450.
Dazu ein externes Gehäuse Hensel Mi 150x300 mit dem vorgeschriebenen Hauptschalter.
Selbstverständlich 4-polig.


Fortsetzung folgt.

...
Benutzeravatar
Elt-Onkel
Null-Leiter
Beiträge: 8135
Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
Kontaktdaten:

Re: Baustromverteiler 63A

Beitrag von Elt-Onkel »

Hallo,

nun die Zentralelektrik.

O.K.,noch nicht fertig.
Es fehlen noch Verdrahtung, Endkappen, das 24V-DC-Netzteil, Berührungsschutzplatte, ...
.
Baustrom_Zentralelektrik_1_a.jpg
.

Eine durchsichtige Haube kommt da noch drauf, und darin zwei 12er Klappenfenster.

Position der 12TE-Klappfenster:
.
Baustrom_Zentralelektrik_Klappfenster_1.jpg
.

Der Deckel bekommt Renkschrauben mit Handbetätigung,
damit die Bedienelemente, die ausserhalb der Klappdeckel liegen (LS / LS / RCD), betätigt werden können.
Der LS für das 24V-Netzteil sollte eigendlich gar nicht auslösen.
Naja, und der RCD für die zwei CEE 5x16 und die zwei CEE 5x32 müsste auch länger durchhalten,
als der für die Einzel-LS für die Schukos und zwei CEE 3x16.

Die eine CEE 5x32 hat einen dreipoligen LS-C in 32A,
die andere CEE 5x32 hat einen dreipoligen LS-C in 20A.
Damit ist die zweite CEE 5x32 gedacht für Kabel auf 'langer Wegstrecke'.
Da kommt dann ein Aufkleber für 4mm² und für 6mm² mit Angabe der Meter hin,
damit der Magnetauslöser auch noch funktioniert.
Die Kabellänge in Meter wird ja hoffentlich ein Deutscher Polier ausmessen können.
Und was für einen Querschnitt z.B. ein 30-Meter Kabel hat, ist ja heute auf dem Mantel aufgedruckt.

Gegen Vorsatz hilft das natürlich nicht.
Ich kenne "Spezialisten", die mit 4 Leitungsrollern 3G1,5 200 Meter überbrücken.
Aber man kann ja mal offiziell was aufschreiben.
Das hilft zumindest dem Chef gegenüber der Versicherung.

Am Einspeisemodul fehlt noch die Erdungsschraube:
.
Erdung_Bundeswehr.jpg
.
Da passen dann Dehn-Hakenkabelschuhe dran, und man kann im Schaft das Loch nutzen, und einen 16mm² Cu-Draht einklemmen.


...
Benutzeravatar
Elt-Onkel
Null-Leiter
Beiträge: 8135
Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
Kontaktdaten:

Re: Baustromverteiler 63A

Beitrag von Elt-Onkel »

Hallo,

so, auf die Schnelle mal eine Berührungsschutzabdeckung von der Firma BBC "INS-System" vom Typ BA 332 zweckentfremdet,
damit man erkennt, wie es werden soll:
.
Hensel_Berührungsschutz_1_aab_a.jpg
.

Aussenabmessungen: 285mm x 435mm
Zwei Schlitze in 46mm Breite (Norm: 45 mm) und 324mm Länge.
Mittelsteg: 78mm.
Rechts und links 57mm Stegbreite.

Die Stützen sind ja in den Hutschienenhaltern schon integriert.

Man könnte in der Mitte noch drei Solostützen in das Mi-Gehäuse reinschrauben.
Aussen ist das schon realisiert.
Also gibt es schon 6 Basispunkte.
Ob man im Mittelteil noch einen Basispunkt wird man sehen.
Zumindest ist im Gehäuseboden schonmal eine Hutschiene eingebaut, die eine solche Stütze aufnehmen kann.

Hensel hat als Kennfarbe 'blau' bei den eigenen Berührungsschutzabdeckungen.
BBC hat 'orange' als Zulieferbauteil für Hensel.
Wir werden es in Grau auf der CNC-Fräse herstellen.

Bereich der 12er Klappfenster:
.
Baustrom_Zentralelektrik_Berührungsschutz_Klappfenster_a.jpg
.


...
Hobby-Elektriker
Null-Leiter
Beiträge: 6
Registriert: Mittwoch 18. Oktober 2023, 21:59
Wohnort: Deutschland
Kontaktdaten:

Re: Baustromverteiler 63A

Beitrag von Hobby-Elektriker »

Lohnt sich das selberbasteln im Kirchhellener Hobbyraum denn überhaupt angesichts der Tatsache, dass es sowas von professioneller Firma gefertigt und mit allen notwendigen Prüfungen versehen bereits ab 739,- Euro käuflich zu erwerben gibt?

Siehe https://www.XXXXXXX

gutnacht1

Edit Elt-Onkel:
Werbelink entfernt.
Keinen Bock mehr auf solche Scheiße mit machtmissbrauchenden Möchtegerne-Moderatoren
ego11
Null-Leiter
Beiträge: 2298
Registriert: Sonntag 12. November 2006, 21:40
Wohnort: Köln

Re: Baustromverteiler 63A

Beitrag von ego11 »

Selberbasteln?

Nach sonstiger Darstellung betreibt er eine Firma mit eigenem Schaltschrankbau und "Mandanten"
Hobby-Elektriker
Null-Leiter
Beiträge: 6
Registriert: Mittwoch 18. Oktober 2023, 21:59
Wohnort: Deutschland
Kontaktdaten:

Re: Baustromverteiler 63A

Beitrag von Hobby-Elektriker »

ego11 hat geschrieben: Sonntag 13. Oktober 2024, 13:14...betreibt er eine Firma mit eigenem Schaltschrankbau und "Mandanten"...
joint1
Keinen Bock mehr auf solche Scheiße mit machtmissbrauchenden Möchtegerne-Moderatoren
Benutzeravatar
Elt-Onkel
Null-Leiter
Beiträge: 8135
Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
Kontaktdaten:

Re: Baustromverteiler 63A

Beitrag von Elt-Onkel »

Hallo,

08/15 kann jeder haben.

Einfach in China einkaufen ...

Es fehlen die 24V - Komponenten, die abgestufte 32A-Steckdose für Verkabelung "Lange Wegstrecke", die Erdungsschraube,
der von der BG vorgeschriebene Hauptschalter, der Überspannungsschutz.
Die Querschnitte der Innenverkabelung will niemand so genau wissen.

...
IH-Elektriker
Null-Leiter
Beiträge: 1875
Registriert: Mittwoch 9. Januar 2013, 11:18

Re: Baustromverteiler 63A

Beitrag von IH-Elektriker »

Elt-Onkel hat geschrieben: Sonntag 13. Oktober 2024, 14:31 08/15 kann jeder haben.

Einfach in China einkaufen ...
...ausserdem weint da das Bastlerherz! Manchmal ist Selbstbau nicht verkehrt, auch wenn es käufliche Lösungen gibt welche aber nicht 100% passen.
Benutzeravatar
Elt-Onkel
Null-Leiter
Beiträge: 8135
Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
Kontaktdaten:

Re: Baustromverteiler 63A

Beitrag von Elt-Onkel »

Hallo,

deswegen landen so viele Sonderanfragen hier auf dem Schreibtisch.

Es ist ja mittlerweile üblich, dass der Großhandel eine Stückliste zusammenstellt,
und der Elektro-Betrieb nur noch "plug and go" macht.

Wenn dann jemand eine Planung haben will, die ihm vorschwebt,
kommt der Spruch: "Gibt's nicht".
Das ist bei Umbau Hager SL80 genau so.
Da wird dann Oma Hansen gleich ein größerer Schrank verkauft.

Das sollte man mal der Firma Troester in Hannover sagen.
Die bauen selbst die Schaltschränke selbst.
Wenn also jemand einen Schrank 980mm x 245mm x 1'110mm braucht, dann wird der eben hergestellt,
und nicht irgendwas bei Rittal aus der Liste gewürgt.


...
Benutzeravatar
Elt-Onkel
Null-Leiter
Beiträge: 8135
Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
Kontaktdaten:

Re: Baustromverteiler 63A

Beitrag von Elt-Onkel »

Hallo,

inzwischen ist das 24 V - Netzteil angekommen.

.
Baustrom_Zentralelektrik_2_a_24V_a.jpg
.


...
Antworten