RCD Hilfsenergieabhängig?

In dieses Forum gehört alles, was sich mit dem Titel vereinbaren lässt
OChatter
Null-Leiter
Beiträge: 216
Registriert: Freitag 5. Februar 2016, 07:10

RCD Hilfsenergieabhängig?

Beitrag von OChatter »

Hallo Steckdose,

mir fällt auf, dass auf diversen Plattformen jed eMenge FI bzw. FI/LS als Hutschienengerät angeboten werden, die bei näherer Betrachtung eine anliegende Betriebsspannung benötigen. in der Beschreibung meist nich erwähnt und nur bei sehr geneauer Betrachtung des augdruckten Schaltbilds erkennbar, da gerne zum verwechseln ähnlich mit dem Summenstromwandler oder den Test-Tasten-Anschlüssen gezeichnet.
Mir war hingegen so, dass RCDs (jedenfalls Typ A bzw. AC, die Auwertung auf gleichfehlerströe mag ein anderes Kapitel sein) in der Installaion unabhängig von der Betriebsspannung funktionieen müssen.
Ist in der letzten Zeit die Anforderung, dass RCD ohne Hilfsenergie funktionieren müssen entfallen? Bzw. gab es hier eine Erweiterung des zulässigen sPektrus, ggf. in Folge der Verbreitung von Typ B und seinen Abwandlungen?
Oder wird da massenhaft mit zum Betrieb hierzulande unzulässiger Ware gehandelt?

Und wie verhalen sich diese Dinger technisch bei Spannungunterbrechung? Erfolgt eine Abschaltung als quasi-Unterspannungauslöser und müssen dann nach pannungswiederkehr alle manuell ugechaltet werden? Oder bleiben sie eingechaltet, nur dass mangels auseichender Betriebspannung kein Differenztrom mehr zur Abschaltung führt?
Benutzeravatar
Wulff
Null-Leiter
Beiträge: 1001
Registriert: Freitag 2. Mai 2014, 17:34

Re: RCD Hilfsenergieabhängig?

Beitrag von Wulff »

Hast du dafür mal ein Beispielbild?
Funker
Null-Leiter
Beiträge: 1304
Registriert: Donnerstag 23. April 2015, 21:13

Re: RCD Hilfsenergieabhängig?

Beitrag von Funker »

Hallo zusammen,
bis 2018 galten als zulässige RCD nach VDE 0100 - 530 : 2011 -06
531.3.2 allgmeine Bedingungen
zum Zwecke "des Schutzes gegen elektrischen Schlag" in Zusammenhang mit dem damaligen Anhang A a) "netzspannungsunabhängige" RCD ...

In der aktuellen VDE 0100 -530 : 2018 - 06 gibt es den Abschnitt und den Anhang A nicht mehr
OChatter
Null-Leiter
Beiträge: 216
Registriert: Freitag 5. Februar 2016, 07:10

Re: RCD Hilfsenergieabhängig?

Beitrag von OChatter »

Moin,

z.B. bei diesem Exemplar
https://m.media-amazon.com/images/I/61- ... L1500_.jpg

Wie ist das normalive Verhalten bei Spannungsunterbrechung`Gibt es da Festlegungen? Lösen sie aus? Oder behalten den Zustand bei? Wenn aulösend, dann auch aus bleibend oder mit Spannungwiderkehr wieder zuschaltend (weil ggf. Relais statt Schaltschloss verbaut werden??)
tm90
Null-Leiter
Beiträge: 954
Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03

Re: RCD Hilfsenergieabhängig?

Beitrag von tm90 »

Keine Siegel oder Nachweise irgendeiner anerkannten Organisation auf dem Gehäuse - scheint ja ein schöner China-Kracher zu sein.
Benutzeravatar
Elt-Onkel
Null-Leiter
Beiträge: 7903
Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
Kontaktdaten:

Re: RCD Hilfsenergieabhängig?

Beitrag von Elt-Onkel »

Hallo,

Amazon verkauft auch RCD's der Gruppe "AC".

Ich habe denen geschrieben, dass die in der EU nicht zugelassen sind.
Antwort:
Unsere KI konnte keine Verfehlung feststellen.


...
Joachim
Null-Leiter
Beiträge: 265
Registriert: Donnerstag 9. April 2015, 01:42
Wohnort: In der Nähe von Baden-Baden

Re: RCD Hilfsenergieabhängig?

Beitrag von Joachim »

Österreich gehört nicht zur EU?
ThomasR
Null-Leiter
Beiträge: 1539
Registriert: Sonntag 27. März 2005, 01:20
Wohnort: Nideggen
Kontaktdaten:

Re: RCD Hilfsenergieabhängig?

Beitrag von ThomasR »

Und in Polen sind die AC auch noch zulässig, damit innerhalb der EU und dürfen damit verkauft werden. Sie dürfen aber nicht in eine Anlage eingebaut werden die nach VDE aufgebaut werden soll, weil da "A" oder besser gefordert ist.

Tatsächlich findet man mittlerweile unzulässige RCDs in rauhen Mengen im Angebot, meist verwendet im PV Anlagen Selbstbau von Heimwerkern. Und erkläre einem Heimwerker den Unterschied zwischen "verkauft werden dürfen" und "eingebaut werden dürfen".

Messer kann ich auch kaufen darf sie aber auch nur bestimmungsgemäß bzw. legal nutzen.
Funker
Null-Leiter
Beiträge: 1304
Registriert: Donnerstag 23. April 2015, 21:13

Re: RCD Hilfsenergieabhängig?

Beitrag von Funker »

Hallo zusammen,

ich möchte meine Ausführung von oben ergänzen, d.h. angeben wo angegeben ist, daß nach wie vor nur netzspannungsunabhängige RCD zulässig sind.

Anstelle des alten Anhang A gibt es jetzt einen normativen Anhang B in Form einer Tabelle für zulässige Schaltgeräte.
Dort als auch in
536.4.2.4
mit "Fehlerstromschutzschalter (RCBBs) nach DIN EN 61008-2-1 (VDE 0664-11) sind zum Schutz von Personen gegen elektrischen Schlag vorgesehen.

und

531.3.6. Feherlstrom-Schuzteinrichtungen (RCDs) für den zusätzlichen Schutz
.... müssen übereinstimmen mit
.... und VDE 064-11)

Hinter den genannten Produktformen verbergen sich die netzspannungsunabhängigen RCDs wie aus der Auflistung dieser Normen in 530.2 ergibt.
Benutzeravatar
Elt-Onkel
Null-Leiter
Beiträge: 7903
Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
Kontaktdaten:

Re: RCD Hilfsenergieabhängig?

Beitrag von Elt-Onkel »

Hallo,
ThomasR hat geschrieben: Sonntag 22. September 2024, 18:36 Und in Polen sind die AC auch noch zulässig, damit innerhalb der EU und dürfen damit verkauft werden. Sie dürfen aber nicht in eine Anlage eingebaut werden die nach VDE aufgebaut werden soll, weil da "A" oder besser gefordert ist.

Tatsächlich findet man mittlerweile unzulässige RCDs in rauhen Mengen im Angebot, meist verwendet im PV Anlagen Selbstbau von Heimwerkern. Und erkläre einem Heimwerker den Unterschied zwischen "verkauft werden dürfen" und "eingebaut werden dürfen".
Dann ist das folgende Angebot im deutschen ebay auch nur für Polen ?
.
Fi_LS_63A_A_a.jpg
.


...