Ja, nachdem in Österreich seit Erscheinen der E-8101 im Jahr 2019 auch de facto nur mehr Typ A verbaut werden. Ansonsten ist "im deutschen Ebay" etwas irreführend, weil das ein weltweiter Anbieter ist, und die Angebote nur nach den Versandangaben gefiltert werden, aber nicht nach Artikelstandort. Ein deutscher Beschreibungstext deutet allerdings darauf hin, dass der Anbieter D als Markt im Auge hat.Elt-Onkel hat geschrieben: ↑Samstag 28. September 2024, 16:48 Hallo,
Dann ist das folgende Angebot im deutschen ebay auch nur für Polen ?ThomasR hat geschrieben: ↑Sonntag 22. September 2024, 18:36 Und in Polen sind die AC auch noch zulässig, damit innerhalb der EU und dürfen damit verkauft werden. Sie dürfen aber nicht in eine Anlage eingebaut werden die nach VDE aufgebaut werden soll, weil da "A" oder besser gefordert ist.
Tatsächlich findet man mittlerweile unzulässige RCDs in rauhen Mengen im Angebot, meist verwendet im PV Anlagen Selbstbau von Heimwerkern. Und erkläre einem Heimwerker den Unterschied zwischen "verkauft werden dürfen" und "eingebaut werden dürfen".
.
Fi_LS_63A_A_a.jpg
.
...
RCD Hilfsenergieabhängig?
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 2013
- Registriert: Mittwoch 11. Februar 2004, 12:17
- Kontaktdaten:
Re: RCD Hilfsenergieabhängig?
- Taliesin
- Beiträge: 163
- Registriert: Donnerstag 30. November 2006, 21:09
- Wohnort: Ammerland/Niedersachsen
Re: RCD Hilfsenergieabhängig?
Hallo,Trumbaschl hat geschrieben: ↑Samstag 28. September 2024, 20:49 Ansonsten ist "im deutschen Ebay" etwas irreführend, weil das ein weltweiter Anbieter ist,
ebay selbst ist kein Anbieter, sondern stellt nach eigenem Bekunden lediglich eine Pattform für Anbieter zur Verfügung. Verantwortlich ist also die anbietende GmbH.
Gruß
Tali
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7903
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: RCD Hilfsenergieabhängig?
Hallo,
... und die sitzt in Österreich !
Antwort der Firma auf den AC Hinweis:
"danke für den Hinweis.
Dies ist uns bekannt - deshalb steht auch ein entsprechender Hinweis bezüglich der Notwendigkeit von Allstromsensitiven/Gleichstromsensitiven Fehlerstromschutzschaltern unter dem Punkt technische Daten.
Sowie natürlich die AC Kennzeichnung in der Beschreibung.
Aber wie gesagt danke für den Hinweis.
Sollten Sie die Anmerkungen überlesen haben oder dieser FI für Sie aus einem anderen Grund unpassend sein tut uns dies natürlich Leid.
In diesem Fall bitte ganz einfach den Kaufrücktritt/Widerruf erklären.
Wie nehmen das Gerät natürlich für Sie kostenfrei zurück.
Mit freundlichen Grüßen"
Logischer Weise haben wir da nix gekauft.
...
... und die sitzt in Österreich !
Antwort der Firma auf den AC Hinweis:
"danke für den Hinweis.
Dies ist uns bekannt - deshalb steht auch ein entsprechender Hinweis bezüglich der Notwendigkeit von Allstromsensitiven/Gleichstromsensitiven Fehlerstromschutzschaltern unter dem Punkt technische Daten.
Sowie natürlich die AC Kennzeichnung in der Beschreibung.
Aber wie gesagt danke für den Hinweis.
Sollten Sie die Anmerkungen überlesen haben oder dieser FI für Sie aus einem anderen Grund unpassend sein tut uns dies natürlich Leid.
In diesem Fall bitte ganz einfach den Kaufrücktritt/Widerruf erklären.
Wie nehmen das Gerät natürlich für Sie kostenfrei zurück.
Mit freundlichen Grüßen"
Logischer Weise haben wir da nix gekauft.
...