Nulleiter Belastbarkeit drei Phasen

In dieses Forum gehört alles, was sich mit dem Titel vereinbaren lässt
Antworten
mijowi2
Null-Leiter
Beiträge: 3
Registriert: Montag 11. Juli 2022, 10:40

Nulleiter Belastbarkeit drei Phasen

Beitrag von mijowi2 »

Hallo zusammen, ich konnte auf die Schnelle nichts zu dem Thema finden- ev kann mir jemand weiterhelfen?

Ich möchte im Garten drei Steckdosen mit jeweils eigenem FI verbauen. Problem: es liegt nur ein 5x1,5mm2
Kabel….
Jetzt überlege ich drei FIs mit integrierter 10A zu verbauen. Zulässig? Machbar? Alternative?

Vielen Dank 🙏
Masterelektrik1
Null-Leiter
Beiträge: 23
Registriert: Samstag 23. September 2017, 16:53

Re: Nulleiter Belastbarkeit drei Phasen

Beitrag von Masterelektrik1 »

Hallo,
drei separate RCD´s wird nicht möglich sein, da letztlich nur ein Neutralleiter vorhanden ist. Empfehlung von mir : Doepke DRCBO 4-polig als FI/LS - Schalter.
lagerregal
Null-Leiter
Beiträge: 148
Registriert: Mittwoch 4. Januar 2023, 23:29

Re: Nulleiter Belastbarkeit drei Phasen

Beitrag von lagerregal »

Leitungsschutzschalter 3-Polig B10A im Haus und Außensteckdosen mit jeweils integrierten FIs.
Alternativ Leitungsschutzschalter 3-Polig B10A im Haus, im Garten dann ein Aufputz-Verteiler mit 3 RCDs und von dort Leitungen 3x1,5 zu den Steckdosne.
mijowi2
Null-Leiter
Beiträge: 3
Registriert: Montag 11. Juli 2022, 10:40

Re: Nulleiter Belastbarkeit drei Phasen

Beitrag von mijowi2 »

Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung:
Mein Problem ist, dass wir nach dem Hochwasser im Winter gerne drei Pumpen betreiben möchten. Da das bei Wasser und Strom immer so eine Sache ist kam die Idee das so gut wie möglich abzusichern. Also falls es ein Problem mit einer der Pumpen gibt soll weiterhin Strom für die anderen zur Verfügung stehen. Ich befürchte, dass der Doepke FI im Falle des Falles alles kappt?…
elo22
Null-Leiter
Beiträge: 641
Registriert: Sonntag 3. Oktober 2004, 05:05
Kontaktdaten:

Re: Nulleiter Belastbarkeit drei Phasen

Beitrag von elo22 »

Die Zuleitung darf dann aber nicht über den Haus-RCD laufen.
mijowi2
Null-Leiter
Beiträge: 3
Registriert: Montag 11. Juli 2022, 10:40

Re: Nulleiter Belastbarkeit drei Phasen

Beitrag von mijowi2 »

Aussensteckdose wie diese ?
https://amzn.eu/d/6Miqsb0
lagerregal
Null-Leiter
Beiträge: 148
Registriert: Mittwoch 4. Januar 2023, 23:29

Re: Nulleiter Belastbarkeit drei Phasen

Beitrag von lagerregal »

Wenns unterputz sein soll, dann ja.

Aufputz sowas:

https://www.idealo.de/preisvergleich/Of ... aeger.html

Wobei eine Kleine Aufputz-Verteilung mit 3 FIs wahrscheinlich billiger ist.
Du musst ja eh irgendwo eine Abzweigdose setzen, um aus dem 5x1,5mm² drei 3x1,5mm² zu machen. Anstatt dessen setzt Du (oder die Elektrofachkraft die das ausführt) eine kleine Unterverteilung mit 3 FIs.
Josupei
Null-Leiter
Beiträge: 221
Registriert: Donnerstag 12. Januar 2017, 10:07
Wohnort: Niedersachsen

Re: Nulleiter Belastbarkeit drei Phasen

Beitrag von Josupei »

Gemäß 0100-520 muss die Leitung durch eine gemeinsame Trenneinrichtung getrennt werden können, die alle Außenleiter trennt. Also zumindest im Haus eine gemeinsame Trenneinrichtung. Und die Anordnung der Stromkreise soll erkennbar sein. Sprich im Idealfall alle Steckdosen, wie hier schon genannt in eine Verteilung angeordnet und nicht an drei unterschiedlichen Stellen im Garten.