Ist das ein RCD oder RCBO?
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1586
- Registriert: Sonntag 27. März 2005, 01:20
- Wohnort: Nideggen
- Kontaktdaten:
Ist das ein RCD oder RCBO?
Der sollte gegen etwas aktuelleres getauscht werden, idealerweise ein Typ "B" weil da nun diverse moderne Ladegeräte angeschlossen sind. Die Bezeichnung "U 16A" habe ich noch nie gesehen und über das alte Ding finde ich sonst nichts im Netz.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 2292
- Registriert: Sonntag 12. November 2006, 21:40
- Wohnort: Köln
Re: Ist das ein RCD oder RCBO?
Steht doch alles drau?
RCD Typ AC
30mA
4,5kA Schaltvermögen
LS Charateristik U, !6A
Somit aus mehreren Gründen in DE nicht zulässig!
Korrekt den auszutauschen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Leitungsschutzschalter
RCD Typ AC
30mA
4,5kA Schaltvermögen
LS Charateristik U, !6A
Somit aus mehreren Gründen in DE nicht zulässig!
Korrekt den auszutauschen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Leitungsschutzschalter
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1586
- Registriert: Sonntag 27. März 2005, 01:20
- Wohnort: Nideggen
- Kontaktdaten:
Re: Ist das ein RCD oder RCBO?
Danke, grundsätzlich war mir das klar. Aber dann ist das Schaltzeichen schon falsch weil da die LS Funktion nicht abgebildet ist. Und das ist der erste "U" in 45 Jahren....
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 2292
- Registriert: Sonntag 12. November 2006, 21:40
- Wohnort: Köln
Re: Ist das ein RCD oder RCBO?
Stimmt soweit.
Zerlege ihn doch mal, dann wissen wir mehr?
Zerlege ihn doch mal, dann wissen wir mehr?
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 23
- Registriert: Montag 30. August 2021, 11:32
Re: Ist das ein RCD oder RCBO?
Meines Wissens sind es alte österreichische Schalter.
Thermisch 1,4-1,75 In nach 1 Std (für In ab 16A)
Magnetisch 5,5-12 In
Also eher Typ C.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 2035
- Registriert: Mittwoch 11. Februar 2004, 12:17
- Kontaktdaten:
Re: Ist das ein RCD oder RCBO?
U hat meines Wissens das unterirdische Überlastverhalten von H und L und den Kurzschluss-Auslöser ähnlich wie C, wurde in den 80ern und frühen 90ern gerne für Steckdosenstromkreise eingesetzt. Nicht nur in Österreich, auch in einigen anderen europäischen Ländern (aber nicht in Deutschland). Nach entsprechenden Messungen wohl gegen C16 Typ A zu tauschen, vorausgesetzt der Schleifenwiderstand ist ausreichend gering.