Ist das ein RCD oder RCBO?

In dieses Forum gehört alles, was sich mit dem Titel vereinbaren lässt
Antworten
ThomasR
Null-Leiter
Beiträge: 1574
Registriert: Sonntag 27. März 2005, 01:20
Wohnort: Nideggen
Kontaktdaten:

Ist das ein RCD oder RCBO?

Beitrag von ThomasR »

Der sollte gegen etwas aktuelleres getauscht werden, idealerweise ein Typ "B" weil da nun diverse moderne Ladegeräte angeschlossen sind. Die Bezeichnung "U 16A" habe ich noch nie gesehen und über das alte Ding finde ich sonst nichts im Netz.
Dateianhänge
RCD.jpg
ego11
Null-Leiter
Beiträge: 2280
Registriert: Sonntag 12. November 2006, 21:40
Wohnort: Köln

Re: Ist das ein RCD oder RCBO?

Beitrag von ego11 »

Steht doch alles drau?
RCD Typ AC
30mA
4,5kA Schaltvermögen
LS Charateristik U, !6A

Somit aus mehreren Gründen in DE nicht zulässig!
Korrekt den auszutauschen.

https://de.wikipedia.org/wiki/Leitungsschutzschalter
ThomasR
Null-Leiter
Beiträge: 1574
Registriert: Sonntag 27. März 2005, 01:20
Wohnort: Nideggen
Kontaktdaten:

Re: Ist das ein RCD oder RCBO?

Beitrag von ThomasR »

Danke, grundsätzlich war mir das klar. Aber dann ist das Schaltzeichen schon falsch weil da die LS Funktion nicht abgebildet ist. Und das ist der erste "U" in 45 Jahren....
ego11
Null-Leiter
Beiträge: 2280
Registriert: Sonntag 12. November 2006, 21:40
Wohnort: Köln

Re: Ist das ein RCD oder RCBO?

Beitrag von ego11 »

Stimmt soweit.
Zerlege ihn doch mal, dann wissen wir mehr?
igor
Null-Leiter
Beiträge: 21
Registriert: Montag 30. August 2021, 11:32

Re: Ist das ein RCD oder RCBO?

Beitrag von igor »

ThomasR hat geschrieben: Mittwoch 31. Juli 2024, 11:06 Danke, grundsätzlich war mir das klar. Aber dann ist das Schaltzeichen schon falsch weil da die LS Funktion nicht abgebildet ist. Und das ist der erste "U" in 45 Jahren....
Meines Wissens sind es alte österreichische Schalter.
Thermisch 1,4-1,75 In nach 1 Std (für In ab 16A)
Magnetisch 5,5-12 In

Also eher Typ C.
Trumbaschl
Null-Leiter
Beiträge: 2030
Registriert: Mittwoch 11. Februar 2004, 12:17
Kontaktdaten:

Re: Ist das ein RCD oder RCBO?

Beitrag von Trumbaschl »

U hat meines Wissens das unterirdische Überlastverhalten von H und L und den Kurzschluss-Auslöser ähnlich wie C, wurde in den 80ern und frühen 90ern gerne für Steckdosenstromkreise eingesetzt. Nicht nur in Österreich, auch in einigen anderen europäischen Ländern (aber nicht in Deutschland). Nach entsprechenden Messungen wohl gegen C16 Typ A zu tauschen, vorausgesetzt der Schleifenwiderstand ist ausreichend gering.
Antworten