Kleinverteiler 230V. Hauptschalter auch Null trennen?

In dieses Forum gehört alles, was sich mit dem Titel vereinbaren lässt
Benutzeravatar
Elt-Onkel
Null-Leiter
Beiträge: 7832
Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
Kontaktdaten:

Re: Kleinverteiler 230V. Hauptschalter auch Null trennen?

Beitrag von Elt-Onkel »

Hallo,
Trumbaschl hat geschrieben: Sonntag 7. Juli 2024, 11:41
Wahrscheinlich stimmt das Schaltbild nicht mit der Realität überein.

Dann also so:
.
RCD_China_bb.jpg
RCD_China_bb.jpg (13.6 KiB) 741 mal betrachtet
.


...
Benutzeravatar
Elt-Onkel
Null-Leiter
Beiträge: 7832
Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
Kontaktdaten:

Re: Kleinverteiler 230V. Hauptschalter auch Null trennen?

Beitrag von Elt-Onkel »

Hallo,
michaelz hat geschrieben: Montag 8. Juli 2024, 14:39
Aber da dachte ich dann eher an zweipolige FI. Z.b. RCBO, aber offenbar sind die hier aus bürokratischen Gründen nicht erlaubt.
Ich wüsste sonst keinen Grund wieso die nicht erlaubt wären.
Also wir fassen zusammen:

- RCD ohne Typ-Bezeichnung verbaut
- RCD mit falschem Typ eingebaut
- RCD mit falschem Schaltbild
- Selektivität sagt dem Themenstarter nichts
- Der Themenstarter kennt den Unterschied zwischen Typ AC und A nicht

Das macht alles nicht den Eindruck, als wenn das hier sinnvoll weiter geht.


...
Gesperrt