Hager Neutralleiterschalter
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 20
- Registriert: Mittwoch 28. Oktober 2020, 12:37
Re: Hager Neutralleiterschalter
All diese Punkte kann man in einem Internetforum nicht "mal eben" vermitteln. Leider arbeiten auch einige Fachbetriebe nicht so gewissenhaft, wie es eigentlich erforderlich wäre, und erschweren es damit den gewissenhaften Fachleuten, den interessierten Laien die Gefährlichkeiten zu verdeutlichen.
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7835
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Hager Neutralleiterschalter
Hallo,
es geht nicht darum, irgendetwas zu vermitteln.
Es geht hier um die Frage der Innenmechanik im Schalter.
...
es geht nicht darum, irgendetwas zu vermitteln.
Es geht hier um die Frage der Innenmechanik im Schalter.
...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 2009
- Registriert: Mittwoch 11. Februar 2004, 12:17
- Kontaktdaten:
Re: Hager Neutralleiterschalter
Ich könnte mir gut vorstellen, dass auf diese Idee vor dir noch niemand gekommen ist, und die Frage daher niemand beantworten kann.
- Tobi P.
- Beiträge: 1913
- Registriert: Sonntag 18. November 2007, 13:46
- Wohnort: 41516 Grevenbroich
Re: Hager Neutralleiterschalter
Moin,
nun ja, Hager könnte das denn die kennen den mechanischen Aufbau. Sie werden die Frage aber nicht beantworten. Würde ich als Hersteller auch nicht tun wenn irgendwer bei mir anfragt ob er von meinem Produkt was wegschnippeln und es dann noch benutzen darf
Gruß Tobi
nun ja, Hager könnte das denn die kennen den mechanischen Aufbau. Sie werden die Frage aber nicht beantworten. Würde ich als Hersteller auch nicht tun wenn irgendwer bei mir anfragt ob er von meinem Produkt was wegschnippeln und es dann noch benutzen darf
![smile :)](./images/smilies/smile.gif)
Gruß Tobi
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7835
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Hager Neutralleiterschalter
Hallo,
Ich werde Hager nicht fragen, ob ich nach einer Formänderung deren vorprodutzierten Teile verwenden darf.
Ich will wissen, ob die Mechanik ohne die Nase funktioniert
Sonst nichts.
...
Und wieder: Nein.Tobi P. hat geschrieben: ↑Montag 3. Juni 2024, 17:29 Moin,
nun ja, Hager könnte das denn die kennen den mechanischen Aufbau. Sie werden die Frage aber nicht beantworten. Würde ich als Hersteller auch nicht tun wenn irgendwer bei mir anfragt ob er von meinem Produkt was wegschnippeln und es dann noch benutzen darf![]()
Ich werde Hager nicht fragen, ob ich nach einer Formänderung deren vorprodutzierten Teile verwenden darf.
Ich will wissen, ob die Mechanik ohne die Nase funktioniert
Sonst nichts.
...
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7835
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Hager Neutralleiterschalter
Hallo,
so, nun war ich das orakeln leid.
Also aus der Lieferung einen Schalter gekillt.
Ergebnis:
Die Nase ist nur Teil des Hebels der allein schaltet, sonst nichts.
Ein einfaches Abtrennen der Nase ist zielführend.
Der Schalter funktioniert auch ohne Nase.
Dann ist er Laienbedienbar.
Geöffneter Schalter:
Position Eingeschaltet
. .
Position Ausgschaltet
. .
Die interne Feder braucht im Ausgeschalteten Zustand aber den Deckel als Käfig.
Deswegen liegt sie auf dem Foto daneben.
Schalter mit und ohne Nase:
. .
Einfaches Abzwicken der Nase ist gefährlich, weil dann der Kunststoff vom Hebel leiden könnte.
Ein Drehmel hilft.
Der Schalter ist übrings so konstruiert, dass beim Aufsetzen der Haube,
die Nase zurückspringt, und die N-Trennung automatisch aufhebt.
Der Benutzer der Anlage muss also keine Sorge haben,
und der Elektriker kann nichts falsch machen.
O.K., für all diese Erkenntnisse der Menschheit hat nun ein Schalter sein Leben eingebüsst.
...
so, nun war ich das orakeln leid.
Also aus der Lieferung einen Schalter gekillt.
Ergebnis:
Die Nase ist nur Teil des Hebels der allein schaltet, sonst nichts.
Ein einfaches Abtrennen der Nase ist zielführend.
Der Schalter funktioniert auch ohne Nase.
Dann ist er Laienbedienbar.
Geöffneter Schalter:
Position Eingeschaltet
. .
Position Ausgschaltet
. .
Die interne Feder braucht im Ausgeschalteten Zustand aber den Deckel als Käfig.
Deswegen liegt sie auf dem Foto daneben.
Schalter mit und ohne Nase:
. .
Einfaches Abzwicken der Nase ist gefährlich, weil dann der Kunststoff vom Hebel leiden könnte.
Ein Drehmel hilft.
Der Schalter ist übrings so konstruiert, dass beim Aufsetzen der Haube,
die Nase zurückspringt, und die N-Trennung automatisch aufhebt.
Der Benutzer der Anlage muss also keine Sorge haben,
und der Elektriker kann nichts falsch machen.
O.K., für all diese Erkenntnisse der Menschheit hat nun ein Schalter sein Leben eingebüsst.
...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 2255
- Registriert: Sonntag 12. November 2006, 21:40
- Wohnort: Köln
Re: Hager Neutralleiterschalter
Ich glaube nicht, das diese Erleuchtung in Deutschland irgend jemand außer dich interressiert.