Verteilerklemme mal anders
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7835
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Verteilerklemme mal anders
Hallo,
simsalabim:
. .
...
simsalabim:
. .
...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 2255
- Registriert: Sonntag 12. November 2006, 21:40
- Wohnort: Köln
Re: Verteilerklemme mal anders
Die Stoßverbinder sind bei Dornpressung sehr wohl für feindrähtig zugelassen.
Wir verwenden dazu die EKM 60 ID.
Eine der besten Investitionen der letzten Jahre!
Wir verwenden dazu die EKM 60 ID.
Eine der besten Investitionen der letzten Jahre!
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 940
- Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03
Re: Verteilerklemme mal anders
Hast du diesen Verbinder auch verwendet? Laut Tabelle nur für fein und feinst zugelassen.
Stimmt, da gebe ich dir Recht. Wurde in dem Fall aber leider nicht genutzt.
- Tobi P.
- Beiträge: 1913
- Registriert: Sonntag 18. November 2007, 13:46
- Wohnort: 41516 Grevenbroich
Re: Verteilerklemme mal anders
In Anbetracht der Tatsache dass ich ab nächster Woche davon leben werde dass Leute Verteilerschränke benötigen wüsste ich nicht was dagegen sprechen sollte
![innoc inocc1](./images/smilies/innocent.gif)
Gruß Tobi
- Tobi P.
- Beiträge: 1913
- Registriert: Sonntag 18. November 2007, 13:46
- Wohnort: 41516 Grevenbroich
Re: Verteilerklemme mal anders
Zum Thema Verbinder: In Verbindung mit einer DIN-Presszange sind Kabelschuhe/Verbinder nach DIN 46235 für alle Leiterklassen inkl. 5+6 zugelassen. Übrigens herstellerunabhängig. Oder man verwendet die bereits genannte Dornpressung.
Gruß Tobi
Gruß Tobi
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7835
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Verteilerklemme mal anders
Hallo,
mit der Dornpressung haben wir im Fahrzeugbau schlechte Erfahrungen gemacht.
Es kam zu Ermüdungsbrüchen von Drähten im Bereich zwischen Pressung und Rohrende.
Deswegen pressen wir nur noch Sechskant.
...
mit der Dornpressung haben wir im Fahrzeugbau schlechte Erfahrungen gemacht.
Es kam zu Ermüdungsbrüchen von Drähten im Bereich zwischen Pressung und Rohrende.
Deswegen pressen wir nur noch Sechskant.
...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 973
- Registriert: Freitag 28. September 2007, 20:56
Re: Verteilerklemme mal anders
Hallo zusammen,
vor einigen Jahren bin ich privat auf das Problem mit den verschiedenen Zulassungen konfrontiert worden als ich ein NYY 6mm² unter Erde zusammenfügern mußte. Meine vorrätig liegenden schweren Stoßverbinder sind für starre Leiter nicht zugelassen. Also war die Beschaffung von passenden leichteren Verbindern nebst Presszange erforderlich.
Mit der Verwendung einer solchen Verbindung in einer Verteilung bin ich der Meinung das es auf den individuellen Fall ankommt. Ist diese deutlich erkennbar und sicher ausgeführt dann ist das in einer alten Verteilung eine vertretbare Lösung. Eine Überlastung der Anfangs gezeigten Pressverbindung ist in einem Haushalt nicht zu erwarten, der Schrumpfschlauch dürfte nicht wegschmelzen.
Gruß Markus
vor einigen Jahren bin ich privat auf das Problem mit den verschiedenen Zulassungen konfrontiert worden als ich ein NYY 6mm² unter Erde zusammenfügern mußte. Meine vorrätig liegenden schweren Stoßverbinder sind für starre Leiter nicht zugelassen. Also war die Beschaffung von passenden leichteren Verbindern nebst Presszange erforderlich.
Mit der Verwendung einer solchen Verbindung in einer Verteilung bin ich der Meinung das es auf den individuellen Fall ankommt. Ist diese deutlich erkennbar und sicher ausgeführt dann ist das in einer alten Verteilung eine vertretbare Lösung. Eine Überlastung der Anfangs gezeigten Pressverbindung ist in einem Haushalt nicht zu erwarten, der Schrumpfschlauch dürfte nicht wegschmelzen.
Gruß Markus
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7835
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Verteilerklemme mal anders
Hallo,
Also Thermoplast.
Der Schrumpfschlauch ist aus Duroplast.
Der kann also nicht wegschmelzen.
Im Erwärmungsfall würde als erstes die Adernisolierung den Geist aufgeben.
Der Schrumpfschlauch würde sich erst oberhalb 160°C zersetzen.
Das ist weit über den 70 (90)°C der maximalen Gebrauchstemperatur PVC-isolierter Adern und Kabel.
...
Die Adern haben eine PVC-Isolierung.
Also Thermoplast.
Der Schrumpfschlauch ist aus Duroplast.
Der kann also nicht wegschmelzen.
Im Erwärmungsfall würde als erstes die Adernisolierung den Geist aufgeben.
Der Schrumpfschlauch würde sich erst oberhalb 160°C zersetzen.
Das ist weit über den 70 (90)°C der maximalen Gebrauchstemperatur PVC-isolierter Adern und Kabel.
...