32A CEE 5P ohne 30mA FI

In dieses Forum gehört alles, was sich mit dem Titel vereinbaren lässt
Antworten
Fluttershy
Null-Leiter
Beiträge: 7
Registriert: Sonntag 17. Dezember 2023, 14:25

32A CEE 5P ohne 30mA FI

Beitrag von Fluttershy »

Hallo zusammen,

ich muss ja nach DIN VDE 100-410 alle Steckdosenstromkreise bis einschl. 32A mit einem 30mA FI absichern.

Ich soll aber nun eine 32A-CEE-Steckdose setzen, an die ausschließlich ein Verteiler angeschlossen wird, der mit separaten FI/LS ausgestattet ist.
Somit wäre die Selektivität nicht gewahrt, was aber ausdrücklich gewünscht wird.

Ich würde die 32A-CEE-Steckdose daher gerne mit D02-Schmelzsicherungen und 100mA selektiven FI absichern, was aber gegen die Norm wäre.
Festanschluss geht nicht und Zugang zur Steckdose nur für Fachkräfte geht auch nicht.

Würde es reichen, wenn die Steckdose und der Stecker des Verteilers z.B. als unüblicher CEE 3h ausgestattet wird und somit ein “normales” Kabel mit CEE 6h nicht passt?
Eine einfache Beschriftung wie z.B. “Hier nur Verteiler XYZ” anschließen reicht wohl nicht mehr aus.
Gibt es andere Tips?
Benutzeravatar
SPS
Beiträge: 6037
Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
Kontaktdaten:

Re: 32A CEE 5P ohne 30mA FI

Beitrag von SPS »

Festanschluss durchführen.
Warum geht das nicht.
Mit freundlichem Gruß sps
Fluttershy
Null-Leiter
Beiträge: 7
Registriert: Sonntag 17. Dezember 2023, 14:25

Re: 32A CEE 5P ohne 30mA FI

Beitrag von Fluttershy »

Das geht nicht, weil der Verteiler mobil ist und nur bei Veranstaltungen aufgestellt wird.
Die Dose soll in einen Bodentank.
Benutzeravatar
SPS
Beiträge: 6037
Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
Kontaktdaten:

Re: 32A CEE 5P ohne 30mA FI

Beitrag von SPS »

Weka hat geschrieben:Der Verzicht auf den Einbau eines Fehlerstrom-Schutzschalters darf seitdem nur noch im Rahmen einer Gefährdungsbeurteilung nach der Betriebssicherheitsverordnung erfolgen.
https://www.weka.de/elektrosicherheit/d ... en-schlag/


Wie die Gefährdungsbeurteilung zum schönrechnen aussehen soll?
Sondersteckvorrichtung könnte, ein Punkt sein.

https://www.mennekes.de/wissen/fuer-ele ... tellungen/

3 Uhr ist für andere Spannungen ...
Mit freundlichem Gruß sps
ego11
Null-Leiter
Beiträge: 2231
Registriert: Sonntag 12. November 2006, 21:40
Wohnort: Köln

Re: 32A CEE 5P ohne 30mA FI

Beitrag von ego11 »

63A Stecker verwenden?
tm90
Null-Leiter
Beiträge: 922
Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03

Re: 32A CEE 5P ohne 30mA FI

Beitrag von tm90 »

Du kannst auch einen 30mA kurzzeitverzögert nehmen, dann bist du sauber raus.
Zu klären wäre auch, ob durch die Geräte der Veranstaltung ein Typ B FI nötig wäre.
Trumbaschl
Null-Leiter
Beiträge: 2001
Registriert: Mittwoch 11. Februar 2004, 12:17
Kontaktdaten:

Re: 32A CEE 5P ohne 30mA FI

Beitrag von Trumbaschl »

tm90 hat geschrieben: Montag 29. April 2024, 08:48 Du kannst auch einen 30mA kurzzeitverzögert nehmen, dann bist du sauber raus.
Zu klären wäre auch, ob durch die Geräte der Veranstaltung ein Typ B FI nötig wäre.
Ich bezweifle, ob das zuverlässig Selektivität herstellt, aber man könnte es natürlich testen. 0,1 A Typ S und Sondersteckvorrichtung scheint mir aber zielführender.
ThomasR
Null-Leiter
Beiträge: 1515
Registriert: Sonntag 27. März 2005, 01:20
Wohnort: Nideggen
Kontaktdaten:

Re: 32A CEE 5P ohne 30mA FI

Beitrag von ThomasR »

Das Schutzziel bei der RCD Vorschrift ist doch unzweifelhaft die Gefährdung durch ein Defekt an einem “laienbedienbaren“ Gerät auszuschließen. Bei der Verwendung einer Sondersteckvorrichtung dürfte das Schutzziel erreicht sein. Kein Laie wird diese Steckvorrichtung ohne weiteres auftreiben können.

Und wenn doch wäre das eindeutig Vorsatz.
IH-Elektriker
Null-Leiter
Beiträge: 1842
Registriert: Mittwoch 9. Januar 2013, 11:18

Re: 32A CEE 5P ohne 30mA FI

Beitrag von IH-Elektriker »

In diesem Fall wäre die Verwendung einer "Sondersteckverbindung" zielführend. Man könnte bspw. einen entsprechenden Harting-Steckverbinder aus dem Industriebereich verwenden.

Dann ist ganz klar sichergestellt das nur dieser Verteiler an diese eine Steckdose angeschlossen werden kann. Ein Hinweisschild o.ä. ist m.E. nach nicht ausreichend....
Trumbaschl
Null-Leiter
Beiträge: 2001
Registriert: Mittwoch 11. Februar 2004, 12:17
Kontaktdaten:

Re: 32A CEE 5P ohne 30mA FI

Beitrag von Trumbaschl »

IH-Elektriker hat geschrieben: Donnerstag 2. Mai 2024, 09:17 In diesem Fall wäre die Verwendung einer "Sondersteckverbindung" zielführend. Man könnte bspw. einen entsprechenden Harting-Steckverbinder aus dem Industriebereich verwenden.

Dann ist ganz klar sichergestellt das nur dieser Verteiler an diese eine Steckdose angeschlossen werden kann. Ein Hinweisschild o.ä. ist m.E. nach nicht ausreichend....
Genau das war doch der Plan - CEE 32 A 5-pol 3h ist ausreichend anders, dass dort keine anderen Geräte durch Laien angeschlossen werden.
Antworten